首页

安全生产距离?

我见过几份安评和环评报告书,其中的安全距离有写1000米的,有写700米的,还有写300米的;安全距离到底应该是多少? 显示全部
5人参与回答
,化工自动化 2018-08-04回答
《中华人民共和国安全生产法》第二章第三十四条中提到 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。 我想大概是发挥主观能动性,大概就可以了吧!
,实习生-操作员 2018-08-04回答
目前氮肥企业的环评中的风险预防内容,主要是依据“化工企业工业卫生防护标准”,专家按规范论证。
,设备工程师 2018-08-04回答
安全生产各工段间的距离,是安评的重点,安评对于生产区以外的距离要求不是太高; 环评的工业也生防护距离在合成氨企业周边的敏感目标要求很严,否则环境影响评价不能通过,具体危险源距敏感目标的要求详见三楼的列表数据。
,给排水工程师 2018-08-04回答
安全距离有安全卫生防护距离、防火间距等不同的要求。环评对于企业与居民区或其他重要场所的距离要求一般考核安全卫生防护距离,也就是如同3楼所说(参考标准,也有环评自己算的)。安全评价注重的是防火间距,一般参考《建规》、《石化规》等方面的内容。一般来说,防火间距的要求比卫生防护距离要求要小得多。但是,本人认为,如果是新建项目,还是以环评的要求为准的好。
,设备工程师 2018-08-04回答
应该是卫生防护距离; 《小型氮肥厂卫生防护距离标准》(gb11666-89)规定: 小型氮肥厂的卫生防护距离,按其所在地区近五年的平均风速规定为: 卫生防护距离 合成氨万吨率 平均风速,m/s <2 2-4 >4 2.5 1200m 800m 600m ≥2.5 1600m 1000m 800m
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务