首页

硫磺回收装置中两个紧急问题?

硫磺回收装置中两个紧急问题: 1、酸性水汽提装置中的氨精制部分,有三个分凝器。当汽提塔侧线抽出量平稳时,二、三级分凝器的液位明显偏高,而且是居高不下,特别是三级分凝器。 在操作中,我们把三级分凝器的压力控制(打到自动)高出设计值0.2-0.3MP才可以缓慢的把其液位压下去。但是从其出来的氨流量就比较低,进而影响氨压机的效率和平稳运行。 2、溶剂(MDEA)再生装置近期总是明显发现有溶剂跑损现象,但是对现场装置多次进行了检查,均没有发现跑冒滴漏问题。 请高手帮忙分析解决一下这两个问题,很急! 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
另外再检查一下再沸器的凝结水,是不是再沸器漏了。这个是不可能的,他会降地胺浓度
,工艺专业主任 2018-05-25回答
第一个问题:检查一下排液的管线是否畅通,我们装置就出现过这种情况,这两个罐子排液线冬季容易结铵盐; 第二个问题:如果是集中再生,看看有没有其它脱硫跑损,如果硫回收单独使用的再生系统,如果没有跑损的话,看看是不是急冷塔和吸收塔的温差太大了,另外再检查一下再沸器的凝结水,是不是再沸器漏了。
,销售 2018-05-25回答
三级分凝的温度控制在多少?氨气的流量可以算一下物料平衡,看看应该是多少。
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
胺液跑损,是不是贫液有条线,打入闪蒸罐的顶部作为吸收用的,有可能是来的富液带轻烃过多 闪蒸压力过大带入了低压瓦斯系统。
,销售 2018-05-25回答
1、对于第一个问题,一定要控制好一级分凝器的压力和温度。高温分水,低温固硫。水没有从一级分凝器中分掉,进入二级和三级分凝器,溶解了部分氨,又使得氨的回流增加。 2、对于第二个问题,在认真查找了自己装置以后,要从上下游装置好好查一下,一般再生塔只要不发泡,胺液损失是非常小的。对于外装置,将主要精力放在液化气脱硫装置,检查该装置的脱硫塔介面是否控制好,有没有脱硫剂随着液化气被带出。
,销售 2018-05-25回答
请教一下,酸性水汽提装置一二三级分凝器的高温脱水、低温固硫究竟是什么原理,硫化氢在三分中是怎么分离下来的?
,销售 2018-05-25回答
先对分凝液总量进行对比,看在处理量一定,侧线抽出一定的情况下,如果分凝液量大增,则是说明:原料水含氨量少了,侧线抽多了,过多的分凝液将氨气吸收回到塔里,所以出现粗氨气量减少了;如果原料中的氨浓没减少,可能是换热器内漏,循环水进了分三,所以当提高分三压力,可以减少漏入量(这种情况在我装置发生过,当氨压机负荷达不到是,分三压力过高,还会导致循环水污染);如果前面谈到的都没问题,那可通过开液控副线来判断自控阀是不是堵了,实际上我们的液控阀堵过几次了。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
一般是液化气带液
,工艺专业主任 2018-05-25回答
针对第而个问题,请问你们是不是溶剂集中再生啊?最好还是联系上游装置一起查!除了外漏,还要看有没有换热器等设备等内漏! [ ]
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务