首页

EJA差压计?

我们厂有一天EJA差压机PDT321,是双法兰膜片式的。因工艺说不准,我们去现场将法兰拆下,但是显示屏显示109%,按照常规我给变送器迁移到零,在清理一下管道然后装上,投用之后却一直显示 —5%,正常应该是显示正直。于是又把正负压式法兰拆下,这次显示36%。因此再一次迁到零,然后装上投用,结果还是显示—5%,不知道怎么会这样。平时校验之后投用都是正常的,这次不知道为什么会出现这种情况。变送器HIGH端是正压,LOW端是负压。求大神解释一下怎么回事,是我们表坏了吗, 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
eja的差太远似乎不能清0的吧,30%几都能清啊?像这种我们这有个点是迁移了量程的,工艺没投用它都是-5% eja 系列差压变送器可以进行高达±100% 量程迁移,您去看一下它的操作手册。
,设备维修 2018-05-24回答
一般我们是将上下法兰同事水平挂在下法兰处,校零,将上下法兰安装好,此时应该有一个数值a,将此数值取负值-a做为量程下限,同时上限往下调a,即量程迁移。这样一般就没问题了,但是为啥你的每次数值不一样就那闷了,路过学习,你要知道原因了别忘了告诉一声。
Hug
,销售
2018-05-24回答
双法兰液位计零位迁移,上下法兰对正、不紧螺栓,此时迁移零位;垫片要放好,不要挤压膜片,剩下的就简单了 ... 但是我上下法兰都已拆下,膜片也没有受力。
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
我知道了。我把上下法兰放在同一水平面清零,所以导致出现了后面的情况
,设备工程师 2018-05-24回答
eja的差太远似乎不能清0的吧,30%几都能清啊?像这种我们这有个点是迁移了量程的,工艺没投用它都是-5%
,Sales 2018-05-24回答
5楼的方法是正确的,零位必须在正确的安装位置进行迁移,要么挂在设备法兰上不受压、要么安装好后同样受压但保证空罐! 你拆下法兰后若两个法兰高度放一致就应该显示100%啊甚至最高显示110%(eja是这样,量程设置号以后,低于低限最低显示-5%,高于上限最高显示110%)
,工程管理/监理 2018-05-24回答
你检查下变送器的量程对不对(上限-下限),不对就调整,正确的就把变送器螺丝拆开保持对大气的模式,分别挂在两个法兰口,用手操器或者表头面板进行零点迁移,迁成零位后在把表装好就行。这样不需要你去计算毛细管的硅油压力、迁移量什么的。
,工程设计 2018-05-24回答
零位校正不能让两片法兰在同一水平面上,要在实际的法兰间距高度校正,毛细管本身也有压力的,明白?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我很感兴趣这个问题,我去找找资料好好研究下。
,给排水工程师 2018-05-24回答
你这个工艺状况我不知道是什么情况,因为我是做rosemount的。我之前的客户遇到类似这样的问题,他的问题是因为在远传法兰连接的前端还有引压管,引压管和压变的阀门操作顺序不对所有导致引压管两端的液位不同,所有就是一直显示负值,表拆下来就是好的装上去就是这个问题。不知道您的是不是这样的问题,我是销售所以我讲的可能不全面,我把我知道的分享给你你看看。如果你确定表没问题就是现场工艺的问题了,不过eja的表我就不知道了,rosemount我倒是可以让我们技术人员帮帮你。
,化工研发 2018-05-24回答
双法兰液位计零位迁移,上下法兰对正、不紧螺栓,此时迁移零位;垫片要放好,不要挤压膜片,剩下的就简单了;装好投运前应该显示0%,如果差异较大,那就是挤压了膜片,如果只是偏移一点,关系应该不大;投运后应该正常;
,工艺专业主任 2018-05-24回答
谢谢,我们的是毛细管的。前面就只有一道手阀,没有引压管
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务