首页
争吵
影响力0.00
经验值0.00
粉丝15
化工工艺工程师
来自话题:
Aspen Plus案例--反应器模拟教程(Rplug模块)? 我觉得容易看懂的。 开着“有道桌面词典”就行。查看更多
AutoCAD表格导出Exce的方法? 因为专注,所以专业,盖德化工论坛,一马当先赢天下!盖德,最懂你的化工论坛!查看更多
关于安全电压? 版主相当专业。我补充一点,安全电压不可以由220v经自耦变压器所得。查看更多
MTBE装置准备转产异辛烷技术资料? 转产异辛烷的原因是mtbe市场不好,那异辛烷呢?查看更多
来自话题:
关于磁力泵滚动轴承的润滑? 不应该呀,这是什么设计理念,不管是油润滑还是脂润滑,都应该有加注口才是呀,没见到过 双防尘盖的是免维护的,一般运行8000小时以上没问题,主要是看运行工况如何。查看更多
来自话题:
原子荧光660问? 谢谢 刚好要用到了查看更多
横排温度的问题? 用的是什么煤气加热?是刚投产还是以前好着呢现在不好了? 你的问题跟大多数焦化厂(中间高两头低)的相反,所以要把问题说清楚。 如果是刚投产就先要检查小孔板的排列。 试着加大加热系统的吸力看看等查看更多
来自话题:
申请锅炉制造需要哪些资料? 是常压锅炉吗?一般都需要检测报告这类的查看更多
关于cad转换pdf后的问题? 装个adobe acrobat 7.0 professional 就可以用pdf打印机了 然后保存在目录 就行了!查看更多
连续运行十年的空分,哪些设备最容易出问题? 回复 1# gader 这种设备还敢再用啊,太危险啦。。。。。。 1、安全阀前要加装截止阀,便于每年一次校验; 2、冷箱内的管道、压力容器的壁厚如何,尤其是弯头处; 3、各一次仪表的元器件需要调校; 4、分子筛的磨损情况; 最重要的是主冷需要再生。一切为安全考虑才是最主要的。资本家的性质啊。。。。。操作员要时刻注意安全啊,切记!查看更多
来自话题:
氨合成塔触媒使用初期温度是逐渐下降的原因? 回复 8# 催化剂专家 这种可能性不是很大,因为测温点装完以后是不动的,但是温度开始高,一段时间以后才降下来的查看更多
来自话题:
管道气体除氧方法? 这应该在排放前,甚至反应,混合前就应该更换啊? 对啊,我先在就是想将有机物的除掉,但是氧浓度过高的话会存在安全隐患。所以想办法除氧。 查看更多
学ASPEN的不二选择,《化工过程及数值模拟软件》值得拥 ...? 看一下,加朵花 查看更多
关于PSA? 吸附,一均降,二均降,三,四均降,顺放,逆放,抽空,四均升,隔离,三,二,一均升,终充。周期越长收率越高,纯度越低 查看更多
来自话题:
大家能帮帮我么?很急!!? 关键看自己喜欢了 北方人最好留北京 南方人去珠海比较好 查看更多
UPS并联冗余问题!? 一般好的ups不会有电压互拉的现像, 因为内部有自动电压调整器, 但有一点要注意的是负载问题,不能过载。 如果容量选用刚好的, 有一台故障时仅有一台会有过载的考虑 所以设计此一组合线路 要计算两不会过载的负载容量或能有自动减载的功能才可。查看更多
麻烦高人指点下这段的翻译? the insulation end-plates of the equipment shall be snapped into grooves (butt cap). with vertical, flanged equipment the end-discs beneath flanges shall be made funnel-shaped and liquid-proof 设备的末端保温板应该用压槽联接并敲紧。立式、带法兰设备的法兰下部的保温端板应做成漏斗状并防水(液)。查看更多
来自话题:
煤焦油沥青反应釜的选择? 我曾经还考虑在适当的情况下釜内加蒸汽吹扫,利用一定内压及蒸汽的温度来解决这样的问题. 但后来想想,这样操作还是存在一些其他问题: 例如: 1、蒸汽吹的话,至少要饱和中压蒸汽,但是之前的流程及厂内的条件不具备中压蒸汽。 加热炉段改造,将燃烧的热值给低压蒸汽加热,(但理论上影响并不大) 吹扫到的地方可能还有些作用,但必定存在死角。 2、吹扫的情况下,该釜的操作条件必然大变,原先可作为常压容器,一通中压蒸汽,则变成了压力容器 设备的设计也成了问题,需要重新更换设备。 而蒸汽吹扫现在只是构想,也得等建设完之后,开工试车再考虑。 我现在有这么些想法,具体还要看开车后的情况如何。希望有这方面经验的朋友能提出自己的一些看法, 也许综合一下,我们能一起攻克这个难题,解决以往存在的问题。这未尝不是一件好事。查看更多
集气管压力为负压有什么危害? 1# lxwwanzd 集气管负压非常危险的,可能吸入火焰造成爆炸,集气管是严格禁止负压操作的,你们厂修理的是上升管吧,这个也只是把集气管调成微正压防止操作人员煤气中毒同时方便操作,而并非负压查看更多
来自话题:
关于换热器的水压试验压力? 很简单,如果是客户刻意要求的话,把水压试验值带进去校核。该加厚的地方加厚,客户能接受成本追加。如果客户没有要求,就没必要了,按标准走,水压试验也需要校核。查看更多