是不是,班长必须要会看连锁逻辑图? 相当于做大脑保健操。 如果作为班长,连联锁图看不懂,搞部不清楚阀门动作的前后逻辑关系, 那你如何安排班组成员进行开停车等操作? 除非只是简单过渡一下,指挥生产有专人负责,过段时间就高升了。(那得后台硬!)查看更多
来自话题:
硫磺制酸上的泵用哪家的好? 我们用的都是嘉和的,质量不错。查看更多
来自话题:
关于锅炉再循环门的开关情况? 为什么要禁开呀,和我们这里教的不一样呀,缺水紧急停炉后,严禁强制上水,这时进水已停止,省煤器再循门是要开启的呀,这样做是为了保护省煤器。让水在汽包-再循环门-省煤器-汽包之间循环,防止省煤器内水不流动造成省煤器超温。查看更多
三相四线空气开关? 回复 4# lampard2008 怎样判断是否带缺相保护??查看更多
aspen 模拟 溴化锂制冷? 学习一下……………………查看更多
来自话题:
急需求助"热敏性物质工业上的减压蒸馏问题"? 首先问题没有完全表达清楚,蒸出水以后是什么状态?? 蒸水如上所说可以用热水循环加热,这样保证不超温,带上真空蒸水很容易的。查看更多
关于PDSOFT导出ISO中间文件时候遇到的问题? 看你图片中的状态应该是还在抽取中间文件,在抽取中间文件时电脑最好不要进行其他的操作。 已经解决了,是模型存在错误。没有经过“模型数据检查”。检查验证后就没问题了,不过还是要谢谢你的热心帮助 查看更多
往复式低温液氮泵打不上量什么原因?如何解决? 打开排气导淋排排气,检查一下回气阀是否开着,要么就是泵的 原因 或电机 问题查看更多
来自话题:
之冷凝器也疯狂!? 在计算尚不能确定是否需更换的情况下,建议你从以下几方面做出判断: n1 |6 j1 e* }& b 一、判断目前实 ... 在计算尚不能确定是否需更换的情况下,建议你从以下几方面做出判断: n1 |6 j1 e* }& b / l* d& m5 l6 m2 q 一、判断目前实际冷却循环水消耗量与设计消耗量相差多少,看实际量是否达到设计量的50%。判断方法如下: ' e! j; w! d3 ] 1、检查循环水控制阀的流量特性,目前该控制阀的开度为30%,若控制阀流量特性是直线型或等百分比型,则30%开度时通过的流量应不到100%开度时的50%,结果应是热介质增加后,不需更换新换热器。 (这个就是普通的球阀手阀,管道是2寸的,我明天去实际去测量一下全开的流量吧,实际对比一下) 8 u 你可你% s+ m1 y" \3 k7 w4 n) y7 f4 s- _ ! n. g9 r& u, g) i8 s# x4 {) n 〈若循环水流量控制阀流量小影响,你可以考虑更换一个大的,换个控制阀总比换一个换热器省钱吧。〉 2、用移动式超声波流量,测量一下冷却循环水的实际流量,当然现场若有流量计、或通过其它方式的测量也可以,把测出的流量值与设计流量值比对,看是否到50%,来判断是否需要理换。 ; b" o3 i: @9 \, e, d (呵呵,我用的就是移动式超声波流量计测量的,公司前一段时间专门花了8万块钱买的。。现在的最大问题就是设计资料找不到了,真悲剧!。) . ~$ a: a( v4 z% a5 w+ k * |9 j- o% |! r6 ?; m 〈你说的是不是找不到换热器循环水的设计流量值了?这个可以通过控制阀的型号反算吧。〉 3、试着把负荷提到120%、150 / g %等方式,判断一下循环水控制阀的开度变化趋势。 ! g4 j; @( n( c, s s8 i (这个目前还是无法直接提负荷的,还得需要增加设备才能提负荷。。。) - o7 k, @% ?- a . w" ~5 }% q* w7 y3 s- u + c* ], y8 i$ b2 b. v& s+ n- i 可 〈可以提负荷,直到循环水控制阀全开,甚至副线阀全开一试!〉 二、从流程图看,应是e101、e102两台换热器串联应用,当热介质流量增加到原来2倍后,e101出口的热介质温度肯定升高,通过计算或其它方式判断一下e102的冷却余量,e102若有20%-30%(根据经验估计值)余量,根据目前e101循环水控制阀30%开度情况判断,应不需更换换热器。 2 j1 @4 j @8 |0 s (能联系到e-102,真厉害,不过e-102利用的是乙二醇深冷,这个负荷极有限,我还没查看,明天仔细再看看这个吧。。) 〈串级使用的换热器,可以考虑热负荷分配〉 ' w 查看更多
来自话题:
锅炉渗水,求指点? 缺过水吧, 碳空气刨 刨层或磨光机磨了再焊 最好选用碱性焊条j427或j507查看更多
有炼马瑞原油的炼厂吗? 马瑞原油是哪里的油啊?没听说过! 加工方案要通过分析数据来敲定,先让你们的化验部分作分析吧!查看更多
来自话题:
关于水循环方式的问题? 自然循环就是自发的循环,不需要外在动力,一般是利用密度差实现的,如在自然循环余热锅炉的水包的下降管和直立管中的水就是利用密度差自然循环的; 强制循环比较好理解,就是用泵加压作为动力来迫使其循环流动。查看更多
求换热器资料? 我觉得马哥说的有道理查看更多
来自话题:
乙炔工段正水封的位置? 乙炔气从发生器出来首先通过渣浆分离器再进入正水封(正逆水封一般在底楼方便放水和加水)。另外乙炔气在水中的溶解度与温度有关,有资料表明在20度时1l水溶解1l乙炔气! 查看更多
设计院指定厂家? 我们以前两次都是直接让设计院变更图纸了。猫腻大大的,亲眼见到:我们在一起审图纸,大夏天见一身高170左右的美女,上身蕾丝,下身黑丝,奶声奶气的找主任推销东西。心想:医药代表见过,还真没见过电气代表穿成这样的。。。。。。。查看更多
来自话题:
中控DCS操作注意事项,有操作经验的谈一谈? 7楼说的好 责任心很关键查看更多
有关神华直接法煤制油的情况? 我这儿有一组稍早一的数据。 煤液化装置已经进入稳定生产期,截止到今年4月底,累计生产柴油19.4万吨,石脑油7.5万吨,液化气3.3万吨。油品质量符合国标。煤转化率达90.94%,蒸馏油收率56-57%。装置负荷达到100%。查看更多
今年注化专业没有过? 再坚持考一次一定能过查看更多
来自话题:
AB类焊缝先做RT还是先做MT? 先作RT,然后再作MT,MT主要是检测表面裂纹。在这里MT主要是检测焊缝是否有延迟裂纹。查看更多
急!PDMS管道有元件后怎么加進SPEC? 满看教程吧,快问软件服务商。 (用catview加等级。)查看更多
简介
职业:杭州欣阳三友精细化工有限公司 - 结构工程师
学校:成都纺织高等专科学校 - 染化系
地区:河北省
个人简介:人类的历史,就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务