关于顺控组态的一点问题? 楼上的,各家的顺控程序不一样啊,实现方式也不一样,你说的编制程序,是不是honeywell tps的cl程序啊? 你说的这个肯定是可以实现的,各家实现方法不一样而已。如果是cl,请参照一下方法:输出限位20%在pid点组态里实现,顺控里做如下程序(做完再测试一下): step set tagname.modattr=program ****pid模块控制方式改为程序控制 set tagname.mode=man ****pid通过顺控程序切为手动 set tagname.op=0 ****pid手动输出0(阀门开度结合fc/fo考虑) wait 3 secs set tagname.mode=auto ****pid通过程序切为自动 set tagname.modattr=operator ****pid模块控制方式由程序控制切回操作员控制查看更多