首页
想逃
影响力0.00
经验值0.00
粉丝3
机修
来自话题:
控制系统的时钟同步? 原帖由 ckken 于 2009-4-18 15:28 发表 目前主流dcs厂家的时钟同步都上升到了以太网这一层 以windows平台为例子 只需要花2k rmb左右买个时钟源 用于同步windows“域”的域控制器 然后剩下的节点都可以通过加入“域”的方法来实现时钟同步 这个办法是最 ... 但这种方法精度不够好,因为所有的协议是sntp,网络中的各站的时间精度为1s。 对于高要求的场合还需要专门的时钟协议查看更多
来自话题:
自吸泵的吸程? 用的应该是是射流真空的原理查看更多
如何解决离心式空压机冷却器结垢问题? 对水池加药起到杀菌灭藻,缓蚀阻垢的目的;软化氺的硬度;加大水流量降低回水温度查看更多
氮气系统脱脂? 这个不需要吧,至是高压高压氮气系统在入氧气管线最后一道切断阀以后的高压氮气管线需要脱脂处理的。查看更多
来自话题:
哪一种隔离安全栅能直接接收热电阻、热点偶信号?? 温变型输入安全栅呀!rtd信号和mv信号都转化成标准信号了。查看更多
来自话题:
玻璃钢立式储槽外表面开裂的问题~? 应该是负压造成的。查看更多
一公斤蒸汽是什么意思? 1# superchenlei 通常所说的蒸汽压力为1公斤,约为0.1mpa查看更多
职称外语 A级 评完中级,评高级还可以用吗? 各地规定好像不一样啊!我们这里报哪级就考哪级,不能一次全算的查看更多
来自话题:
隔爆电磁阀接线? 电磁阀没有用过三芯的,一个do信号而已,走2芯电缆。屏蔽线在机柜端接地。查看更多
三班三倒制? 三班倒怎么倒也肯定不能保证每天8小时或每周不超过40小时的劳动法规定吧,注意搜集证据,到时候可以要求加班费滴。查看更多
来自话题:
将N2改为CO2作为输送载气后,管道、阀门、控制方案的变 ...? 用co2代替n2作为煤粉输送气,是煤粉气化炉吧?查看更多
求助:为什么总是出现这种错误? 塔不收敛的原因有很多 比如说specification设置的条件不合适,开始最好设置回流比或者塔顶塔底温度 feed and products里面设置也可能不合适 计算方法,如果是极性物质,可以用chemical查看更多
换热器腐蚀维修? 很多的,如果换热器有一部分管子腐蚀掉,在一定数量可以堵管,可是多了就影响换热效果,所以就必须更换,尤其是大型换热器,更换新设备成本太高查看更多
来自话题:
关于水处理版面发贴的建议? 论坛里是学习讨论解决问题的,不是发广告寻找商机的查看更多
来自话题:
支撑轴承能否换成推力轴承? 6204很便宜的几十元,随便可以买到的,更换短时间没问题,受力不一样全用推力轴承那膨胀怎么办?还是按原厂设计组装吧查看更多
ASPEN绘图法计算精馏塔理论塔板方法?关键要出现那个关 ...? 今天没等到能人解惑,继续等啊~查看更多
关于硫池浇筑的问题? 我这的设计是: 400mm厚的砼(c30、抗渗等级s6、抗冻等级d150),所以,就不用外防水了。 内部衬里:江苏君耀公司专利技术。 我不知道那种效果好,不过,我觉得以上设计好像不太好,不知各位如何认为?????????? [ ]查看更多
来自话题:
电缆桥架荷载? 电缆桥架标准jb-t10216-2000 查看更多
来自话题:
锅炉烟囱二氧化硫采集? 不了解“水膜除尘系统” 建议楼主附两张照片。查看更多
关于次纳的一些小问题,请指教? 次钠的有效氯含量跟溶液中盐的含量有很大的关系,因为反应生成盐,实验表明,生产过程中移走产生的结晶盐可以提高反应速度,提高有效氯含量。反过来,向楼主这样,本来过氯了,已经生成了大量的盐,如果此时继续加入烧碱继续通入氯气,那最后的反应结果是不理想的。 正常把次钠作为一个产品生产的时候,若反应过了,就要废掉,重新配制重新生产。 如果楼主是作为废气吸收,这样做也不是不可以,但是一定要防止在氯气入口管处大量结盐而堵塞管道,会造成安全事故的。查看更多
简介
职业:江西国化实业有限公司 - 机修
学校:枣庄学院 - 化学化工系
地区:吉林省
个人简介:没有加倍的勤奋,就既没有才能,也没有天才。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解