储罐高高液位开关? 1. 工作原理 液位控制器的探头通过耦合剂,将其产生的高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。 2. 产品特点 l 非接触式测量:工业仪表中最理想的测量方式 l 精度高、反应灵敏 l 适用面很广:可用于有剧毒的、强腐蚀性的、高压力的、各种复杂工况、以及爆炸性气体环境下的各种液体介质测量 l 安装方便、操作简单 l 安装可不停产、不清罐、不动火 l 仪表不需要定期标定 l 仪表工作可靠、性能稳定 l 仪表不需要使用方维修、免维护 l 使用寿命长 l 智能型、电子仪表 l 抗干扰能力强 3. 技术参数 4 . 1 性能 l 重复性误差:±5mm l 滞后:1~5mm 4 . 2 供电 l 24v dc, ±5% 或 220 v ac 4 . 3 信号输出 l 输出信号: 继电器输出(触点为无源节点) l 继电器容量: 60vac/dc 0.5a 或 250v ac/dc 5a 4 . 4 接口 l 电气接口规格: m20×1.5mm l 穿线孔直径: φ8mm (适配电缆直径 φ6 ~ 8mm ) 4 . 5 外壳 l 材 质:铸铝 l 防护等级: ip65 l 防爆标志: exdmiict6 4 . 6 探头 l 防爆标志: exmbii t4 l 防护等级: ip65 4 . 7 适用场所 l 适用场所:除煤矿外的其他爆炸性气体环境 4 . 8 环境条件 l 主机使用环境温度: -40 ℃~ +60 ℃ l 超声波探头使用环境温度: -40 ℃~ +100 ℃,(高温探头使用环境温度最高可达 150 ℃) l 湿度: 15% ~ 100%rh 注:若温度低于 -40 ℃时,建议增加保温措施(加保温层或伴热装置):主机及探头均需保温 4. 应用条件 5.1介质要求 l 纯净液体、乳状液体、悬浮状液体 5.2被测容器 l 材质:钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等密实材料 l 可测壁厚:最大 50mm 5. 订货选型 hs–ulc □ □ □ □ □ □ 基本代号 l 两线制 s 四线制 1 小管径用探头 2 大管径用探头 1 复合探头 2 双探头 d 双校模式 e 单校模式 p 常温型 f 高温型 a 普通型 b 防爆型 查看更多