关于电力的? 为了清楚地回答这个问题, 我画了张图: dual feed power with main-tie-main bus transfer with an emergency back up transfer for the supply. 这句话是讲的一种供电方式. 1. feed power在这儿不是"馈电", 而是指"进线电源"或者说"电源进线", 即incoming power, 而不是outgoing power; 2. dual feed power指有两路"进线电源", 或者说"双电源进线"; 3. main指"main circuit breaker"/"main switch"/"main disconnector"...简言之就是"主进线(断路器/开关/...); 4. tie在这儿等于coupling/coupler, 或者说是tie circuit breaker, 再或者说bus-tie. 即母联断路器/开关... 5. bus当然就是指母线了. 6. main-tie-main中低压配电系统中最最典型的方式, 一般称之为"单母线分段供电方式", 具有很高的供电可靠性. 虽然我在图中标明了是bus 1和bus 2, 但是习惯上称它们为"单母线", 只不过被tie (circuit breaker) 分成了两段(section)而已. 7. 正常情况, left main和right main是处与合闸状态(closed), tie则处于断开状态(open). 第一段母线上的负荷(load 1)由电源1(feed 1)供电(supplied), 第二段母线所带的负荷则由电源2(feed 2)供电; 电流的流向如图中红色箭头所示; 8. 假设电源2(feed 2)发生故障, right main跳闸, 于是right main处于领先地位open状态. 但是第二段母线上带的负荷很重要, 不允许长时间停电的, 在这种紧急情况下(emergency), tie就会闭合, 即母联开关投入使用. 这时候, 电流的流向如蓝色箭头所示; 反之亦然. 9. 因为是技术资料翻译, 因此把意思说明白是第一位的, 其次才是语言润色(个人观点); 10. for the supply为供电(可靠性)而设置的..., an emergency back up transfer紧急备用投切, 需要说明的是, 母联的投切可以是自动投切, 也可以是手动投切. 假设自动投切失效了, 还可以手动投入, 这时候, 相对与自动投入而言, 手动投如就是一种backup投切. 文中之所以强调是在emergency的情况下要有backup transfer, 那是因为有的时候是不允许tie投入使用的, 比如说其中一段母线上发生短路故障, 而故障还没有排除, 这时候是不允许闭合tie的. main-tie-main bus transfer分段母线切换. dual feed power with main-tie-main bus transfer with an emergency back up transfer for the supply . 双电源供电, 带分段母线切换(装置), 即带母联, 且母联带有为供电(可靠性)而设的紧急备用投切. 带母联的双电源供电, 且母联带紧急切换(功能/装置).查看更多
请教一个PRO ii 模拟塔的操作弹性的问题? 说起塔的操作弹性应该包括气液负荷弹性,操作条件弹性,进料变化弹性和产品采出弹性,一般指的操作弹性是负荷弹性,有专门的定义和表达方法,涉及到水力学计算,模拟[wiki]软件[/wiki]也是可以计算的。 楼主的问题是进料的变化导致产品不合格,假如一开始的物料浓度可以达到要求,按一般规律最简单的办法就是增大回流比和理论板数和减小采出,但是实际的设计是不允许随便增大裕量的,倒是可以用软件进行简单的模拟。查看更多