首页
十六岁六十岁
影响力0.00
经验值0.00
粉丝13
设备工程师
来自话题:
执行机构为气开,但故障位却是FL,那么故障时怎么动作? 个人认为应该注意以下问题: 1)fc,fo表示的含义应该是事故状态下,阀门的最终位置(fc-事故关;fo-事故开)这说的事故包含两个事故(定位器失电,失气)。我们常说的气开,气关是很早的说法,在最早只有薄膜弹簧执行机构的时候,很好判断出阀门的fc,fo。这个时候说一个阀门的气开,气关大家都能理解,但是,自从出现了活塞无弹簧执行机构的时候,单纯来说阀门是气开,气关是不正确的,这个时候的表述应该是事故开/事故关阀门。 2)flc/o表示的含义应该是事故保位关/事故保位开。对于此类的阀门来说,正常运行事情下,应该解释为:flc-失气阀门保持原来位置,失电(定位器)阀门关闭;flo-失气阀门保持原来位置,失电(定位器)阀门打开。 3)因此对于一般需要达到fl效果的,一般都会配置压力检测保位阀(当气源压力低于某一值时,阀门自动锁定)保持原来的位置,为了在保持正常运行,此时调节阀会停留在某一开度。直到压力恢复。查看更多
DCS中控如何设置从机? 不知lz用的是霍尼韦尔的tps还是kps,如果是tps的话,建议将霍尼韦尔通讯到abb系统中操作,查看更多
来自话题:
请问,往复式压缩机曲轴轴瓦瓦量间隙多少合适? 一般的为千分之一,但是间隙稍大后,只是在压缩机运转的时候响声较大,间隙小了后 形成不了有效的油膜,有烧瓦的隐患。 查看更多
来自话题:
过滤器工作原理及内部结构? 看着像是电动刷式自清洗过滤器查看更多
常减压开工油 我们用溶剂油 用柴油行吗? 装置冷油运和热油运可用柴油,可充分脱水,开工建议引石脑油,便于尽早建立塔顶回流查看更多
射频导纳液位开关? 液位开关一般是用来联锁泵或者调节阀,射频导纳既然可以测液位,当然也可以做联锁用的开关。应该是在里面加了个继电器查看更多
有没有plant 3d 2013相关书籍教程? 也是很需要。查看更多
来自话题:
我想购置一台原子吸收光谱仪,大家提意见参考? 原子吸收用“北京瑞利”的好些,国内用的比较多,北京瑞利的质量稳定,在国内保有量多,售后服务好。不过,一定要在当地瑞利代理商处购买,不能直接向北京瑞利公司买,否则需要售后服务时,当地代理商对不在他那里购买的客户的售后服务会有不少障碍。查看更多
来自话题:
玻璃钢电雾的导电---一个美丽的肥皂泡? 玻璃钢电除雾器的阳极管根本就不是什么碳纤维,也不存在什么导电的说法,就算导电也是靠水分,跟塑料电除雾器没什么区别,要说有优点就是耐温要好一些。查看更多
来自话题:
废水处理投资多少? 可以买,也可以培养,只要不是特殊的菌种查看更多
来自话题:
请问国内做螺旋输送的设备厂家有哪些? 我听说过2家 青岛达能一家 ,还有北京有一家 名字好长 听起来像个洋名。查看更多
想了解一下,有多少人使用solidwrorks routing进行三维 ...? 感觉这个软件,学起来不是很方便,不知道大家感觉如何?查看更多
来自话题:
锅炉降压使用燃料消耗? 要根据具体的实际测试数据来计算 没用用气量的话算不出来的 蒸汽在不同的压力条件下所具有的饱和蒸汽焓不同 压力降低的话焓值会降低 但是用气量过大的话还是会增加煤的耗量。 你们自己可以算的 根据在1.25mpa和0.65mpa压力下的产气量来计算总的焓值就可以算出来煤耗的多少。查看更多
来自话题:
有没有关于集输管道标志桩的安全标准? 石家庄烨坤标志桩系列产品:管道标志桩、管道标记桩、电力标志桩、电力警示桩、电缆标志桩、电缆警示桩、地下电缆标志桩、地下电缆警示桩、供水管道标志桩、供水管道警示桩、河流警示桩、河流横断面柱、防汛断面桩、防汛断面界桩 石家庄烨坤标志桩相关产品:燃气标志砖、电缆标志砖、管道标志砖、燃气标志快、电缆管线标志块、管道标志块管道标志牌、电力标志牌、安全标志牌、交通标志牌、限速标志牌、施工标志牌、燃气标志牌、燃气管线警示带、可探测性警示带、警示地贴、安全护栏石家庄烨坤贸易有限公司 联系地址:河北石家庄市南二环16号 电话:18232146090 qq:374235547 传真:0311-87365384 邮箱: sjzyk0311 网站: 查看更多
现在的煤价和油价,煤制油还有钱景么? 其实,大家都再喊煤制油替代石油资源,个人认为,替代石油资源的战略,主张煤制醇醚燃料,而不是“煤制油”,理由哪,有以下几个方面: 1、醇醚燃料有优良的燃料性能。甲醇作为代用燃料,既可掺兑汽柴油,也可直接作为车用燃料使用,其物化性能、燃烧性能、环保性能、动力性能、经济性能均良好,具有优势,举世公认。其油醇相溶性能、安全性能、冷起动性能等技术均已解决。 二甲醚具有良好燃烧性能与高辛烷值,作为柴油代用品极为适合。二甲醚作为液体燃料可取代液化石油气,在同等温度下,其饱和蒸汽压低于液化石油气,储存运输安全。二甲醚自身含氧,组分单一,碳链短,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质燃料。 2、从经济性角度来看,同吨位甲醇装置投资远小于“煤制油”。“煤制油”,每吨“油品”固定资产投入1万元,甲醇、二甲醚仅0.4万元。年产百万吨以下的“煤制油”根本赚不了钱,而30-60万吨/年的醇醚燃料肯定可以盈利。 3、从技术可靠性来看,煤制醇醚燃料,技术成熟,完全利用国内技术,可以建100-300万吨/年装置。而“煤制油”中间接制油南非等有工业装置,国内还没有;直接制油,国内外均无大型工业示范装置运行。 仅是个人观点。查看更多
来自话题:
鞍座垫板焊缝正好赶在筒体纵缝上了怎么办? 那如果按照xujishubu大大的“建议把压住焊缝的垫板焊缝全部磨掉,再焊上一块宽度为30~50mm的 ... 谁也不用请示,也不要商量,直接按我所说做就可以了。因为这没有违反任何规定。 查看更多
来自话题:
求助!!!调节ASPEN中的什么可以改变热负荷的大小? 标题多写几个字会死人啊。。。。。连续三次了。。。。 下回一定注意。。。 查看更多
2012年第一天下午54题? 同意c是错的,但是请问b答案为什么错了?找不到它的依据。正确的真空泵吸入口管道设计压力应如何确定查看更多
来自话题:
离心泵联轴器安全罩图? 没见过别的材质的,最常见的就是铝的和不锈钢的查看更多
来自话题:
为什么氨冷冻机房不用防爆电器? 氨爆炸极限为15~28%(v),根据gb50160第2.0.1条规定属于乙类。记得80年代有个规范**,与编制规范的人员请教此问题:答案是冷冻用氨压缩机生产归属机械行业,但与化工、石化行业有所区别。新版的《建筑设计防火规范》2006对氨介质仍按乙类火灾危险性分类,如考虑其爆炸下限,是可以不按防爆设计的,但考虑液氨中溶解有少量氢氮气,但又无法准确确定其氢气浓度,因此为安全起见,设计单位一般对氨罐区等场合按防爆设计,并设置可燃气体浓度检测。这已成为各设计单位的通常做法,同时目前尚未一个权威部门对此明确规定,因此设计单位也无法理直气壮的解释这样设计的原因。期盼相关部门有个说法,特别是消防部门,各地对此的执行方式差别很大。 [ ]查看更多