德国阻火器-厂家在线-001? 2017年4月19日 盖德1号技术交流群 遇到问题如下: “求解答下:可燃气气体放空管要加 阻火器 ,但是好多放 空气 体压力很低,根本排不出去。该怎么办?是否需要提高烟囱高度?” 补充问题:介质: 氢气 管内压力为0.01MPa 德方厂家回复: unfortunately we don’t have experience in designing flare stacks. Normally flare stack are equipped with blower or fan to secure the required volume flow; I think only increase the height of the stack wouldn’t be enough. 首先非常抱歉,我方并没有在整体火炬设计方案上积累的实践经验。常规而言,烟囱内流体为了达到规定流速需要设置风机或风扇。我方认为单纯的提升烟囱高度未必能满足使用要求。 Absolutely necessary is it to use a flame arrester to prevent a flame transmission from the flare to prior arranged pipe work. The blower should also be applicable for H2-gases, respectively secured with flame arrester on inlet and outlet. 设置阻火器阻止火焰从火源到管路传播非常必要也是必须的步骤。此外建议配套的风机也需要适用于H2介质,在进口和出口各设置一个阻火器是很安全的方案。 结论: 一方面,我司是专业的阻火器设计生产公司。在阻火器配套的烟囱设计具体细节上,确实积累的实践经验不足,没能最后给出解决方案,所以的是常规的参考意见,供客户参考。 另一方面,应该站在客户和设计院的角度,助力客户和设计院解决他们遇到的问题,提供专业精准有效的解决方案。 本人也是正在努力学习中。欢迎各位专业人士多提宝贵意见。欢迎大家给我留言。互助提高,共同学习,海纳百川。提前谢过。 查看更多7个回答 . 2人已关注