首页
清风与共明月
影响力0.00
经验值0.00
粉丝17
给排水工程师
来自话题:
气化模拟选用的热力学方法? 看看。。。。。。。。。。。查看更多
氯气透平机的密封气能用仪表气吗? 可以用,但是最好不要用,仪表气最好是专用的,不要混杂其他的作用,如果因为没有控制好导致仪表气压力过低,那……查看更多
焦炉炉柱有哪几种? 大炉柱和小炉柱查看更多
来自话题:
条形浮阀塔的设计? 回复 2# pangfei 楼上的请教哈,用f1型浮阀塔和用条形浮阀塔的流体力学验算和负荷性能图的一样么,我的设计开始用f1型浮阀塔,可改成条形浮阀塔后,负荷性能图应该不可以用了吧,谢谢指教查看更多
为什么开关量输入进DCS需要隔离? 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作。在各个过程环节中使用信号隔离器,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输。查看更多
LHHE和POWERLAW的区别是什么?_? 重新破解下试试,win7以上,必须右键管理员模式运行 好感谢! 查看更多
来自话题:
尿素包装厂房的除湿设置? 现在国内有多少尿素厂使用了除湿设备,四川达州大竹玖源化工有限公司45万吨尿素厂包装间上了2台15000m3/h的全新风冷冻型调温管道除湿机。 设备除湿间(尿素包装间):s=800m2 v=3800m3 冷却方式:风冷 室内操作间温度:夏季t=26±2℃ 冬季t=18±2℃ 室内除湿后环境相对湿度:小于或等于60% 操作制度:连续 日工作: 24 h 控制方式:手动、自动 设备名称:风冷全新风调温型除湿机 名义除湿量: 150~170 kg/h 名义制冷量:>226 kw 额定风量: 13000~15000 m3/h 机外余压(静压:>500 pa 室内除湿后环境相对湿度:小于或等于60% 设备数量:2台查看更多
浙大中控的组态TOTOL_ACCUM问题? 自定义控制方案,用图形编程中fbd段落方法 累积功能模块totol_accum的x输入端(变量递增)接什么? 例如有位号:fi102测量流量值,自定义变量fq102作为fi102的累积值,同时接accum和输出y端 那么变量递增x端接什么呢?还要再定义变量吗?查看更多
干气密封和碳环密封的区别? 从造价上讲:干气密封的造价是浮环密封的倍数; 从操作上讲:干气密封的控制参数辅助、设施,操作维护、维修较之浮环复杂; 从使用效果及安全性讲:干气密封的使用效果要比之浮环密封效果更为可靠、安全性能更高。查看更多
大家有没有了解镁粉方面的资料? 继续求问!!!!查看更多
乙烯装置碱洗塔遇到的问题? 楼主有木有塔的主体图?查看更多
金属表面状态对金属腐蚀的影响? 金属表面钝化膜是否完整,是否与其他金属接触,是否清洁,是否潮湿或者接触活性离子的溶液,都会对金属的腐蚀性能有很大的影响。查看更多
来自话题:
炼油废水处理? 可能是进水中出现异常,造成菌群活性下降。与气温下降有关么? 对污水进行一下综合分析,才好判断。 另外您这个小炼油也太小了,加工量连50万吨都没有,日常运行是很不容易。查看更多
来自话题:
批托管测速? 也可以采用微差压差计。查看更多
来自话题:
氨曲南中间体的情况? 真有这么严重吗,最起码小试工艺达到完全成熟,才能够放大的呀,象这样的产品技术含量比较高的,稍有差错就会全盘皆输。所以充分的工作做好,才能够放大做呀。不能一味的怕砸就不做了呀,这样无论何时都不会优越于别人的呀。你说呢。是否我们能够在一起分步的讨论一下这个中间体的合成呢,这个中间体我倒是比较的看好呀,好象国内没有一家能生产这个产品呢,我想市场应该不错吧查看更多
关于膨胀螺栓实际应用中的几个问题? 1.膨胀螺栓仅用于受力不大的小型设备(或部分原准备用m16以下的地胶螺栓,因土建施工完成,可改用m20以上的膨胀螺栓.) 2.膨胀螺栓根据荷载不同有很多种,有对应的标准号,请查阅《机械手册》膨胀螺栓章节。电子版《机械手册》论坛有。 3.冲击钻钻孔直径对于m12以下的我们现场施工一般大于公称直径1毫米.再大的我没实际接触过,我认为和公称直径的大小有关,直径越大,钻孔相应增大的多一些. 4.场合和行业习惯有关,比如压力容器设备基本不用膨胀螺栓. 其他非受压非标设备,我们常根据经验选取,但然,施工方总希望采用膨胀螺栓,省事. 多大的荷载不能用膨胀螺栓还未早到相应的标准.查看更多
来自话题:
公司的特种设备安全管理部是应该在设备部?还是在安全部 ...? 根据企业内部门的分工来定,有些企业是设备部,有些归安全。大部分归安全管也只是负责特种设备的安全管理,设备本身的维修更新改造还是要由设备部管理查看更多
化工配管究竟用什么3D软体? 配管 貌似不用 那个吧查看更多
来自话题:
对于小于250mm接管的检测? 一般按表面检测查看更多
Aspen求助? 我觉得,可以通过单独定义设备模块的物性方法来解决这个问题。比如,你选择了srk作为基础的热力学方法,但后面流程中很多设备需要用完全不同的物性方法,比如,pr,nrtl等等;那就在设备模块中单独定义就可以了。查看更多
简介
职业:浙江新汇化工仓储有限公司 - 给排水工程师
学校:烟台大学 - 自动化
地区:吉林省
个人简介:等我闺蜜结婚那天,我会给她买辆拖拉机,并且很大方的告诉她,拿去。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值