接招!--冷却塔的设计和选型对比!? 论坛里面有很多从事 冷却塔 方面的行家。对 填料塔 ,喷雾塔,水轮机驱动的塔的改造,很有争议,今天本人想在这里和大家讨论一下,大家有个见证,希望能有个结论!也省的被人忽悠。 也希望水轮机,喷雾塔的厂家来接招。一起提高一下! 下面是的一个1000立方的塔,为填料塔,湿球温度28度,相对湿度70%,温差是10度,从42降温到32度。水质为清水(城市自来水)混凝土结构。陆续会发上来给大家参考。 Circulating water flow 循环水总流量 1000 m3/h Hot (inlet) water temperature 进口水温 42.00 °C Cold (outlet) water temperature 出口水温 32.00 °C Design wet bulb temperature 设计湿球温度 28.00 °C Relative humidity 相对湿度 70.00 % Drift loss (% of circulating flow) 收水器损失(占总循环水量的百分比) 0.01 % Evaporation loss (at design) 蒸发损失(设计工况) 1.54 % Design wind pressure (for the structure)设计风压(对建筑物) 25 m/s Design seismic load 设计**荷载 UBC ZONE 2A Atmospheric pressure 大气压力 990.00 mb Thermal standard 热力学标准 CTI ATC 105 Number of cells 冷却塔数量 1 Configuration 结构类型 In-line / Closed Ends 线形排列 / 两端封闭 Pumping head (*) 泵压头 5.47 mWC Total fan power (driver output) 风扇总功率(驱动器输出) 33.1 kW 查看更多6个回答 . 5人已关注