屏蔽泵的操作要求!? 屏蔽电泵安全操作规程 1. 内容与使用范围 a) 本标准规定了屏蔽电泵在使用过程中应遵循的工作程序和技术要求。 b) 本标准适用于屏蔽电泵的逆循环型(r型、rw型)的一般操作。 2. 开泵前的检查与准备 a) 确认储罐内有一定的液位。 b) 加装过滤器的屏蔽电泵,要确认过滤器已清洁干净。 c) 低压配电室向所要启动的泵送电。 d) 全开屏蔽电泵的入口阀门,关闭出口阀门。 e) 打开泵出口放空管线进行排气; f) 打开逆循环管线; g) 如有冷却管线,全开冷却管线阀门。(j级绝缘) 3. 启动操作 a) 停止灌泵,逆循环管线常开; b) 按启动按钮,启动该泵。 c) 确认泵的出口压力,是否正常,缓慢打开出口阀门,将泵出口压力调整至所需压力即可。 d) 泵进入正常运行,压力表读数(mpa)=入口压力+泵扬程×介质比重/100 4. 运行中的检查和监测 a) 检查电流是否超过额定值。 b) trg仪表的指示是否正常(绿区)。 c) 运转过程中的声音、振动有无异常。 5. 停泵操作 a) 关闭出口阀门. b) 按停泵按钮,泵停止运行。 c) rwe型关闭逆循环管线 d) 做好停泵前的纪录。 6. 注意事项 a) 严禁空载运行。 b) 严格按要求灌泵,排气。 c) 断流运行不得超过30秒。 d) trg仪表指针在红色区域内,严禁运行。 e) 装有保护装置时,保护装置动作下,没有查明原因并排除前,禁止运行。 f) 屏蔽电泵的正常工作状态,流量必须是在铭牌要求的范围内,不能偏差太大,否则将影响屏蔽电泵易损件的正常寿命。泵流量范围:70%-120%;查看更多