首页
眉目
影响力0.00
经验值0.00
粉丝17
安全工程师
煤化工冷了? 煤化工部分产品有投资过热现象,但是不会停的。甘肃华庭刚建的一个煤化工企业,不过也投产了。查看更多
来自话题:
请教个问题? 各位安工: 环氧乙烷的冰机上方的吊车,是否应该是防爆的,是否有规范要求,谢谢各位大神。 查看更多
关于次氯酸钠饱和的讨论? 及时取样分析,化验有效氯和含碱量。一个罐饱和之后倒另外一个罐继续。我们公司的是循环槽ab,配碱槽ab查看更多
古时是回收塔负压? 没特殊原因,就是气密做得不好,可以采气样做个分析,看看是不是空气成分查看更多
来自话题:
脱硫塔出口烟气管道膨胀节的形式? 膨胀节有钢衬四氟,比较合适查看更多
关于市电与发电机的自动切换? 如果要做修改,你需要做的事情很多啊。首先联系发电机厂家来制定发电机自启动方案;其次,你要找开关柜厂家来做发电机和盘柜连锁方案。实现电源自动切换还是没有技术问题的,只是需要时间和金钱。查看更多
来自话题:
GB150 不另行补强的最大开孔直径问题? 150中6.1.3 的四个条件并没有提到不能非径向开孔的要求啊?? 期待更专业的解答!! 查看更多
配合煤的粘结性指标? 同意3楼,我公司挥发按26-28控制查看更多
求助一道专业试题? 正确答案:350*1000/9.81*815=44m. 根据伯努力方程,还要再加上25m位差吧? 44+25=69 查看更多
2015年一级消防案例分析最终押题小抄1页纸? 哇塞,连这个都有。查看更多
来自话题:
雷达液位计5300问题? 这个问题经常遇到,导波管的问题,罐高11米,导波管一般是6米长焊接起来的,如果焊接不好管内壁有凸出物,就在这个点容易有问题。让厂家把那点屏蔽。 查看更多
来自话题:
煅烧炉气热碱液送给滤碱机当洗水用效果怎么样? 当洗水氨进到母液,在蒸馏系统就回收回来了。查看更多
求大佬帮忙? 。。。。。。。我以为发上去了,,对不住了查看更多
炉内砖体形式? 电熔再结合镁铬砖当然要优于直接结合镁铬砖,其显气孔率低,耐压强度高,抗熔渣侵蚀性强。 先将菱镁矿在电炉中熔融,制得含氧化镁为95-98%的电熔镁砂。将铬矿与电熔镁砂在电炉中电熔,制得电熔镁铬砂。通过烧结工艺制得电熔再结合镁铬砖。直接结合镁铬砖是将电熔镁砂与铬矿直接烧结,显气孔率高,抗熔渣侵蚀性差。查看更多
工艺流程设计软件 RSGJ-LC3.0? 路过了解一下查看更多
分析室如何留住人才? 现在的实验室工作越来越专业,搞好工作人员的稳定是一个因素。 留住人我看关键是尊重员工,尊重他们的工作成果,给他们一定的发展空间,让大家积极参与实验工作和产品研发工作。查看更多
来自话题:
热电阻投入式安装方式是指什么? 投入式安装,字义上就是拽进去。查看更多
煤气水封高度与煤气压力的关系? 一般只有常压气化炉才用水封,水封内的水面高度是气化炉内最高压力再加200mm的水柱就可以了,水封内的水管距离水封底部一般200mm就够了,最好计算一下,用伯努利方程。查看更多
DAVY技术中D111出口温度计的氮气作用? 我不太懂仪表,我理解热电偶测的是管道内测温点上的温度,并且已经转化成电信号送出,所以你说的干扰是不存在的,它测的又不是管道外热电偶本体上的温度; 其次降温是防止热电偶本身的热传导,导致伸出管道外的部分太热,除了热应力问题外,可能还有高温引燃的风险,所以需要通持续氮气吹扫降温。 如果楼主能从dpt处得到官方的解释,希望能回来分享一下~查看更多
煤气水封高度与煤气压力的关系? 想请教一下16楼的数据是哪个文献里的数据,如果有关于这方面的比较详细的书籍,希望能够提供一下名字~~~查看更多
简介
职业:广东重仪机械工程服务有限公司 - 安全工程师
学校:湘潭大学 - 化学学院
地区:河北省
个人简介:他清早的问候,他深夜的短信,他送来的礼物,不是因为他爱你,只是他无聊至极。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务