石墨冷凝器 的石墨是怎么制作成冷凝器? 学习交流 查看更多
来自话题:
低温液氧储罐维修的安全问题? 个人建议与原厂家沟通下,查明这个焊瘤产生的真正原因后再对症下药 查看更多
来自话题:
联锁值与报警值的关系? 一般情况下报警值比联锁值更靠近正常值,在工艺包中工艺包提供商会列出报警值、联锁值(如果有的话),两者之间并不是一定的函数关系。当然生产操作中,可以根据积累的经验适当调整设定值,但是联锁值的修改需要特别小心,必须考虑的非常严谨才能改变。 查看更多
来自话题:
自力式调节阀有气关和气开的吗? 自力式调节阀有气关和气开的吗 1. 自力式调节阀没有气关和气开的叫法; 2. 自力式调节阀可以用“常开”,或“常闭”表示。常开,顾名思义,就是未投用状态,阀是全开的状态。 查看更多
来自话题:
3500 42M故障怎么处理? 查现场,查线路,一般不容易坏 查看更多
来自话题:
大型PSA制氢装置(10万立方米/小时以上)的厂家和工艺包都是哪几家?有国产的吗? 华西 查看更多
我就奇怪这管道为啥这样设计? 经过应力计算需要增加自然补偿,吸收变形,所以拐了很多弯 但是确实有点丑, 应该讲应力计算结果与工业美学结合一下 查看更多
来自话题:
塔的液位高低对重沸器进料的气化率影响。? 要学会把复杂问题简单化, 这个问题前提条件是加热量一定,液面的高低对气化率的影响!一个是从加热量来确定的,一个是从加热速度来衡量的! 一样的热量加热不同重量的物体,物体量越大,加热的平均温度就越低,相对气化率就越小! 一样的热量加热相同重量的物体,停留的时间越久,加热的平均温度就越高,相对气化率就越大! 好像是存在矛盾,这个时候就要看哪个因素反应的更快,就个人经验而谈,觉得相对于液面低,气化率越高的情况! 查看更多
来自话题:
仪表电缆压降和DCS机柜室的问题? 和设计院、监理等进一步沟通。 查看更多
来自话题:
一体化孔板流量计安装在户外,冬天温度零下20℃,需要保温和伴热吗? 介质是热水50摄氏度以上,户外温度顶多是零下30摄氏度 必须保温,有条件还要上电伴热或加隔离液,变送器最好放置在保温箱内。因为导压管介质无流动,户外肯定冻结! 查看更多
来自话题:
鼓风机? 单纯的引流 可考虑喷射引流器 若考虑风压 或许MVR? 查看更多
哪位大神看看这到底属于哪种换热器? P型换热器的改造 查看更多
来自话题:
仪表气源管线? 看你用在什么场合,化工企业应该都是无缝钢管,因为气源只要一出问题要么停车要么带病运行停车出来 查看更多
榆林能源120万吨煤制乙二醇一期项目正式实施? 还招人吗? 查看更多
来自话题:
跪求高手解一下XRD,不太会用Jade。。。。? 你不觉得这是一个学习jade的好机会么做材料的不会jade有点说不过去呢 嗯嗯,你说的很对,在学呢。以前做XRD人家都是给分析好的,遇到简单的我还能凑合分析一下,这次可能是混合物,不会啊。。。。你能先帮我把这个分析一下吗?查看更多
来自话题:
请问一下们Se硒元素的含量大家怎么测定的? ppm,ppb大概相当于什么质量百分比呢 ... 一个是0.001,一个是0.000001查看更多
来自话题:
流量回路手动状态下波动大? 检查调节阀定位器,阀位与现场对照检查 查看更多
来自话题:
关于60%硫酸温度80℃的工况下阀门选型? 我也考虑过,将泵改为1对1的形式+变频调节, 但是目前设备专业没有具体回复,如果只从衬胶方面处理,估计 ... 你值得设备专业不知啥意思,不过相关工作是要做的。比如,找到适合的泵,并与相关厂家协调确认相关条款。然后打报告向相关领导请示,并附有相关方案。你的工作就算告一段落了。剩下的该干啥干啥,不纠结。 查看更多
来自话题:
鼠李糖脂的鉴定与定量检测? 我也做不下去了,我主要做碳源的 查看更多
来自话题:
请大家帮帮忙,压缩机抽内缸? 没有工装吗,这种设备可不是闹着玩的,内缸底面是带滚轮的,不应 6年没拆了,估计是结垢严重 查看更多