首页
娇宠知恩
影响力0.00
经验值0.00
粉丝9
设备维修
来自话题:
建议标准需要执行吗? 嗯,也就是说根据实际情况进行采纳。那在现实操作的时候如果遇到其他的建议项,我是否可以不整改?查看更多
来自话题:
四段冷激式氨合成塔模拟? 反应是很简单的.不过,在有催化剂的条件,反应控制就比较重要了.若有反应段的温度剖面,可以用迭代来拟合.查看更多
来自话题:
求助3,5-二甲基吡啶工业生产方法? 没问题啊!我可提供查看更多
来自话题:
请问304L的许用应力是多少!? 按照什么标准设计,就取相应标准的安全系数 我想知道许用应力,在gb16409-1996上面表4对奥氏体不锈钢有说明安全系数,在螺柱直径小于等于m22,经固溶处理取1.6,大于取1.5,我现在想知道100度时的许用应力 查看更多
横河CS3000用什么组态软件?有资料吗? 横河cs3000有组态软件,有密钥。我们这就用着,我试着装别的电脑上,成功率不高。挺难装的。查看更多
图纸会审应该注意哪些内容? 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。作为配套工程的水电图纸,根据几年来的施工经验,在会审时应注意以下几点。 一、水电施工图是否齐全 通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。 二、水电施工图的统一 水电施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。 三、水电施工图与土建施工图的统一 1、土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。这些问题如不在施工前提出来,并提出解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,给业主或施工单位带来一定的损失。 2、水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致。 3、管道的布置是否影响装修效果。如排水管道,当横管很长时,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。图纸会审时提出来,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,就会避免出现这种“因点误面”的情况。 4、土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一。电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。 四、水卫图与电气图的统一 卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。 五、有无特殊要求 参加图纸会审的单位有无特殊要求。 (三)、工程项目的图纸会审 一、图纸会宙应抓住三个重点   第一,找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。   第二,施工的可行性结合图纸的特点,研究图纸在施工过程中,在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供应上,乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求,必要时建议设计单位给予适当地修改。   第三,地质资料是否齐全,能否满足图纸的要求;周边的建筑物或环境是否影响本建筑物的施工等;施工图纸的功能设计是否满足建设单位的要求等,都是图纸会审的主要内容。   二、做好图纸会审的准备   图纸会审的准备工作主要体现在施工现场的管理层――工程项目经理部。图纸会审的准备工作的统筹安排是项目技术负责人。工程项目技术负责人应组织有关技术人员对图纸进行分工审阅和消化,并制定图纸会审的进度计划。   从总体来说,施工单位应着重于图纸自身的问题并结合实际需要进行审阅,建设单位则对使用功能提出合理的要求。从施工单位内部来说,检查图纸与建筑、结构设计和施工规范等规定是否相符;研究图纸与施工质量、安全、工期、工艺、材料供应、效益等关系;地质与环境对施工的影响,由技术负责人统一负责外(必要时由公司总工程师负责),施工图纸自身的问题一般按其工种和工作职责进行划分。一般情况下,土建负责建施和结施部分,安装负责水、电、空调采暖、电梯等。土建部分由主工长负责建施图和结施部分的模板图,钢筋工长负责结施部分的钢筋,内业技术员重点应对建施和总平的尺寸和标高进行检查,质量员则应对结施和建施图纸进行相应地核对。   对会审准备中的图纸等问题进行汇总,由项目技术负责人召集有关人员进行一次内部初审。对初审后的问题分门别类地进行整理,确立会审会议上需要解决的相关问题,并指定专人发言和补充发言人员。   三、编写图纸会审纪要   图纸会审一般由建设单位主持,施工、监理、政府相关部门质检站、消防、环保等单位参加。   首先由设计单位对到会的单位和人员进行图纸设计的意图、各工种图纸的特点及有关事项的交底。通过交底,使与会者了解有关设计的依据、功能、过程和目的,对会审图纸提供一个良好的基础和信息。   建设单位交底后,各单位按相关工种在一起分别进行分组会审,由施工单位为主提出问题,相关人员进行补充,设计单位进行答疑,建设单位、监理和政府有关部门发表意见,对图纸存在的问题逐一进行会审。 图纸会审后,由施工单位对会审中的问题进行归纳整理,建设、设计、施工及其它与会单位进行会签,形成正式会审纪要,作为施工文件的组成部分。   图纸会审纪要应有:会议时间与地点;参加会议的单位和人员;建设单位、施工单位和有关单位对设计上提出的要求及需修改的内容;为便于施工,施工单位要求修改的施工图纸,其商讨的结果与解决的办法;在会审中尚未解决或需进一步商讨的问题;其它需要在纪要中说明的问题等。 在该阶段做为有经验的承包商应该大胆对设计可行,但施工费工、效果又差的工艺做一些对自己有利的变更,可以缩短工期,减少成本,对建设方也很有利! (四)建设部施工图设计文件审查要点。 查看更多
阻垢剂线的问题? 检查进出口管线和计量泵确定堵塞或冻凝查看更多
来自话题:
原水,污水,脱盐水? 常见的:ph、电导、orp、溶解氧、余氯、浊度、硅表、钠表、在线cod、在线氨氮。查看更多
来自话题:
变换岗位电炉在触媒升温还原完毕后的设置问题? 我认为加盲板切出系统比较好,串在系统内会使工艺管线变长变复杂。如果二者的设计压力不一样还会有安全隐患,只要严格按操作规程操作是不会造成变换垮温的,如为了防难得一遇的垮温而使生产长期运行在隐患中实是不可取。查看更多
重油梯级分离? 目前辽河石化的装置运行的怎么样啊,是否可以进行技术合作? dsx055 查看更多
新疆罗布泊的钾盐项目目前状况怎样? 年产120万吨钾肥,估计快达到设计产量了吧查看更多
来自话题:
关于贫甲醇泵电流低低连锁停泵? 你所说的的贫甲醇泵是不是离心泵?如果是就按它正常启动程序,最小回流也应该在泵启动后打开,遇到这样的情 ... 请教一下,设置这个连锁的目的是什么?查看更多
竣工图的目的和意义? 施工单位负责根据联络单、设计变更完成施工图的更改,并签署编制人和审核人,加盖公司公章后由监理、业主审核,最后发往设计院,由设计院完成竣工图的编制,并由监理、设计签名盖章。竣工图是以后车间进行技术改造的依据。查看更多
来自话题:
渗铝管的焊接? 可用a312sl渗铝钢专用焊条查看更多
各位朋友,你们现在的月工资都多少啊?出来晒晒吧? 刚打到c的孩纸伤不起啊。。 查看更多
来自话题:
讨论公司检修期间的质量控制计划? 设备管道的焊渣、抹布、清洗剂等问题都需要注意 再就是检修完毕后置换很重要查看更多
来自话题:
在知道原料煤灰熔点的前提下,如何确定一个最适宜操作温 ...? 液态排渣工艺,仅用ft来确定操作温度有时不合适,对于不同煤,一批煤或通过一定比例计划掺烧的煤,应做粘温特性实验,用粘温特性来判断最佳操作温度。最佳排渣粘度的温度就是最佳操作温度。查看更多
求教高手,计算对数温差和传热系数的问题? 回复 wiseboy 先谢谢了, 第一个问题中的 自然对数 1n 是多少? 真不知道你在说什么。 1n 是运算符号 ,你说“ 1n 是多少?”,相当于你说“+是多少?”。 你去学学初中数学,估计你不知道对数是什么。查看更多
来自话题:
反应釜上面配的是球形封头还是椭圆封头? 圆形封头 查看更多
来自话题:
三维设计的硫回收新工艺? 等了2年多了,没等到,不知道是什么情况呢 大家也不要抱什么希望了,估计楼主有难言之隐查看更多
简介
职业:空气化工产品(中国)投资有限公司 - 设备维修
学校:福建工程学院 - 文化传播系
地区:浙江省
个人简介:谚语可以体现一个民族的创造力,智慧和精神。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有