关于2010年注化考试第一天下午考试真题WORD版及讨论答案? 连续聚合工艺三个用户分别需要用240℃、260℃、280℃三个温度不同的导热油加热,下述哪几种方法能实现这一要求? a. 用一台出口温度为280℃的导热油炉,在用户点分别设置各自的循环泵 b. 用一台出口温度为240℃的导热油炉,在260℃及280℃用户点分别用1.3mpa饱和蒸汽加热 c. 用三台出口温度分别为240℃、260℃、280℃的导热油炉分别向三个用户供热 d. 用一台出口温度为280℃的导热油炉,在240℃用户点用循环水降温,在280℃用户点用1.3mpa饱和蒸汽加热 这道题答案求高人指点,多谢!查看更多
关于仪表调试? 兄弟,运气真好,我刚刚写了个单体调试的操作规程,现在索性共享出来,方便大家提高: 5.1点校 作用:点校用于新建装置设备接入控制系统后、未上电前进行的回路确认步骤,主要是通过点校检查线缆铺设质量、点位正确,仪表设备上电前必须点校合格,否则不允许上电; 需要工具:短线、对讲机、万用表、扳手、起子等; 校验方法: ① 确认现场线路、控制器线路已接入完毕,系统未上电; ② 对照设计i/o点表,逐一进行所有点的通断测试,即用短线短接每一组线,控制室用万用表测量其通断,需要注意的是每组线至少需要两次通断检测,防止其他因素干扰造成测试错误。 5.2检测回路测试 作用:用于检测回路参数是否正确;检测回路逻辑是否正确;检测机柜内输入端子至控制间卡模件是否损坏; 需要工具:手操器、信号发生器、短线、对讲机、扳手、起子等; 校验方法: ① 确认现场仪表状态,确认点类型是否正确(ai、di); ② 查看现场仪表量程,并与控制室上位机核对正确(不带变送器的热电阻、热电偶除外,需在隔离器上查看温度范围); ③ 对于模拟量输入点,采用手操器或信号发生器从现场仪表输入标准信号,测试点至少包括量程范围的0、25%、50%、75%、100%,在上位机查看数值显示正确性和精度; ④ 对于数字量输入点,用短线短接现场状态反馈线,在上位机上查看状态是否变化,变化与现场是否同步、一致。 5.3输出回路测试规范 作用:检查输出状态及现场执行器响应是否正确;检查回路逻辑是否正确;检查回路卡模件是否损坏;检查执行器是否有损坏; 需要工具:对讲机、万用表、扳手、起子等; 校验方法: ① 确认现场工艺条件符合测试要求,阀门启/闭、泵启/停对工艺装置安全及人员安全不会造成危害; ② 查看现场执行器,确认输出点类型(ao、do); ③ 对于模拟量输出点(如调节阀、变频器等模拟量信号),在上位机给出的输出值应至少包括量程的0、25%、50%、75%、100%,现场查看执行器动作是否与上位机同步; ④ 对于数字量输出点(如切断阀、电磁阀、泵启停等开关量信号),在上位机上给出相应的“开/关(1/0)”信号,查看现场执行器是否动作、是否到位;若遇肉眼无法直接观察的如电磁阀等,可通过万用表测量线圈电压确定信号是否送出; 5.4站控系统控制逻辑测试规范 作用:检查现场执行器/泵动作逻辑是否正确;检查参数配置是否合理;检查动作响应是否及时有效; 需要工具:手操器、信号发生器、对讲机、扳手、起子等; 校验方法: ① 确认现场工艺条件符合测试要求,阀门启/闭、泵启/停对工艺装置安全及人员安全不会造成危害; ② 对于调节阀单回路自动控制,先投入“自动”,在控制点(检测仪表)上强制给出信号,分别按照大于/小于设定值给出信号,查看调节阀动作逻辑,给出大于设定的值时,阀门应开启/关闭,给出小于设定的值时,阀门应关闭/开启; ③ 对于调节阀串级回路调节,应先在副回路按第②点测试,再于主回路上进行测试,阀门动作均应动作正确; ④ 对于切断阀自动控制,先投入“自动”,在控制点(检测仪表)上强制给出信号,分别按照大于/小于设定值给出信号,查看切断阀是否关闭/开启,当值在正常范围内复位后,阀门是否开启/关闭; ⑤ 对于泵运行,先投入“远程/自动”,在控制点(检测仪表)上强制给出信号,分别按照大于/小于设定值给出信号,查看泵是否启动/停止,当值在正常范围内复位后,阀门是否停止/启动; ⑥ 需要注意的是,在对切断阀、泵运行控制点给值时,应做到给值精确,误差不应大于检测仪表误差。 5.5 sis系统联锁测试规范 作用:检查现场执行器/泵动作逻辑是否正确;检查参数配置是否合理;检查动作响应是否及时有效; 需要工具:手操器、信号发生器、对讲机、扳手、起子等; 校验方法: ① 由作业人员确认现场工艺条件符合测试要求,阀门启/闭、泵启/停对工艺装置安全及人员安全不会造成危害; ② 通告现场作业人员联锁测试安排,组织作业区人员,分工协作,可分为现场设备动作查看组、控制室监控组、现场仪表组、后勤组、应急组等,做好测试前准备工作; ③ 对照因果联锁图,逐条分析其动作条件、动作条件关系、同一个阀门动作涉及到几条动作条件、响应分级等; ④ 测试时按照三级联锁→二级联锁→一级联锁顺序测试,当几条联锁同时联锁同一个(几个)阀门动作时,应先保持其他条件在正常值范围内(或者屏蔽其他条件,此法在无法满足前一条时方可采用),避免测试不准; ⑤ 通过现场仪表给联锁条件给值时,应做到值精确,误差不应大于检测仪表误差,测试联锁动作的准确性。 查看更多