HYSYS动态模拟中扰动的添加? 很好的回帖,这只是我做动态模拟的一个想法,只要hysys可以实现,我就可以放心的去做了。。 期望能继续沟通交流!查看更多
变压器出线柜速断保护动作? 我也遇到过同样问题 kyn28高压开关柜 用的北京清华紫光的综保 进线柜一晚上连续跳了三次 但是每次都没查出原因来 各二次线路也都紧固了 送电后没事 过一两个小时才跳保护但当时没有大设备启动 后来把互感器 过电压保护都查了 所有元件又做了一次耐压试验 也没查出来 怀疑是综保质量问题 换了一个综保就没事了查看更多
低压液氧贮槽照片? 这是哪家气体公司的储罐?查看更多
一个具体的换热器选型讨论——看似简单,其实不然? 点评一下: 1。这个换热任务的特点,是 流量太小 ,所以 选择列管式(浮头、固定管板)都不合适 ,非要用,也可,但面积将很大。 2。 套管式很合适 ,可惜好多人没有套管式的计算经验或者软件。 xheater (中文版本)软件可以计算这类问题。 3, 板换也是可行的选择 ,但是仍然是因为 流量太小 导致换热器很小。 4。这个问题是北京一个换热器厂接受的甲方的任务,因为甲方没有指导性意见,该制造厂一直企图使用 固定管板 , 并摸不着头脑,我多次电话免费提供服务,但我的建议始终不被理解。因此我希望类似 厂家 一定 要重视技术进步 。 查看更多
来自话题:
现场仪表图片2? 回复 41# t.s 聚丙烯吧 我也不是很了解查看更多
连锁保护求助? 建议你去看下自动化及控制的教程。查看更多
来自话题:
储罐与泵房防火间距到底是多少? 您好,我想问的是储罐区和储罐区专用泵房的间距得是多少? 那就按建规: 总容量不大于 1000m3的 甲、乙类液体储罐和总容量不大于 5000m3的 丙类液体储罐 ,其防火间距可按本表的规定减少 25 %。 按规定拱顶罐15 浮顶罐12 进行计算一下! 如拱顶罐15 15-15*0.25=11.25 就好! 查看更多
可研翻译为 feasiblity study 呢 还是翻译为 feasible ...? study : learn about sth by going to class, or a problem or subject using a scientific methods to do work such as reading and homework or read or look at sth carefully...... study是偏向于学术研究,有深入研究的感觉 research : the detailed study of something in order to discover new facts, especially in a university or scientific institution research也有研究的意思,但偏向社会研究,社会调查查看更多
来自话题:
自吸泵,进口红线标记的附件什么功能呢!? wfb自吸泵,入口虹吸阀查看更多
来自话题:
GB6479-2013怎么用? 到底怎么办才合适?查看更多
来自话题:
工程现场的穿线管连接用的防爆穿线盒能否暗埋?有这方面 ...? 见过 单独把 线盒 拿出来地面上的 怎么把线盒 单独拿出来,线盒,前面和后边的管子不都要增加两个 90度的 弯了么? 请 明示下,谢谢哈查看更多
征询盖德技术专家名单,拟成紧急问题解决组? 简单介绍: 擅长:八年石油化工生产、维修、设备管理经验及三年项目建设设备选型采购、使用维护经验。在石油化工机械设备管理、使用维护、选型采购方面有一定见解。 愿解决问题:与设备使用维护、管理相关的理论方法;生产加工过程中的具体设备管理控制;大型压缩机安装、使用疑难杂症。其它问题亦可帮忙思考建议。 现从事行业:石油化工设备管理、项目建设 联系方式:qq45192979 邮箱: dongyihao2008 查看更多
来自话题:
为什么停工的时候每次都出现床层飞温现象? 检查流量测量是否准确,从主炉后的气体检测氧含量不要高于0.2%查看更多
谁能告诉我怎么画出这张图? 此题所给条件不全,浪费大家时间 鉴定完毕查看更多
来自话题:
好氧池污泥老化? 溶解氧在5.5-7mg/l,是不是太高了。 我觉得也挺高,不过调试人员是个老专家,说他一直要求控制这么高的,但是我觉得这次老化是因为溶氧高,碳源少造成的。不过经过这两天的排泥,镜检看着菌胶团颜色改善了,不过好氧池泡沫还是比较严重。出水指标还没变化查看更多
丙类液体储罐罐区组数确定? 第4.2.3条讲的是成组布置储罐是要注意的事项,不是成组布置储罐就应该执行第4.2.5条。 怎么来判断罐子成组还是不成组布置呢? 优先成组布置,减少间距,但是每组不能超过表4.2.3? 这样理解晓得罐子都可以说成是成组的? 查看更多
为什么精馏塔的下塔一般用筛板塔?而不用填料塔呢? 我在的28000空分,上下塔都是填料塔。 查看更多
关于结露的处理方法? 管道保温简单而实用查看更多
来自话题:
不知道学自动化的朋友都在从事什么工作了? 化工厂倒班,目标电气工程师查看更多
来自话题:
硝酸银与溴乙烷反应的现象分析? 兄弟你还真是有心啊!佩服佩服! 我看到你还在“基础有机化学”版发了个帖子, http:///bbs/dispbbs.asp?boardid=70&id=49772&page=1 里面有句话“溴化银分解产生的细小银颗粒沉在水溶液中而浮在溴化银之上”我觉得有点问题的。 首先,银不会是“浮在溴化银之上”,因为溴化银也是固体。其次,“溴化银”可能是“溴乙烷”的笔误,那也不正确,因为银的比重是10.5,即便是溴化银,其比重也有6.473,都不会是浮在溴乙烷之上的。 可是为什么又会出现中间夹银膜的现象呢? 我认为可能有两个原因:第一,还是上面说的浸润。我去查过资料,无机物的浸润是没有什么选择性的,也就是说只要满足适当的条件(分子间作用力的大小),水可以浸润,溴乙烷也可以浸润。同时,由于反应发生在水相和有机相的界面上,溴化银和银必然在界面上形成,形成后其上部被水浸润,而下部被溴乙烷浸润。由于水在溴乙烷中溶解性很差,在重力作用下,上部浸润水的银膜在溴乙烷表面形成一个凹面,由此,溴乙烷表面由于表面张力的作用出现一个向上的合力。表面张力与浮力、重力共同作用达到平衡。因此出现了中间夹银膜的现象。 第二,就是产生了氧气气泡。当然,这要求气泡产生的速度足够快才行。如果有兴趣的话,可以再做个实验验证一下。做个避光反应的试验,在溴化银不分解的情况下,看溴化银是不是会沉到溴乙烷中。如果沉了,就是气泡的作用。如果不沉,就是表面张力的作用。 另外,我觉得硝酸银乙醇溶液和水溶液的反应机理应该是一样的。这两者的区别就是水溶液制造了两个不同的相,从而得到了界面处的银膜。而醇溶液是得不到银膜的。 [此贴子已经被作者于2006-12-31 12:42:40编辑过] 查看更多