首页
趁早迁就
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
销售
来自话题:
室内消防用水量的确定? 建规内有明确规定呀! 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10l/s; 2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定; 3 水喷雾灭火系统的用水量应按现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》gb50219 的有关规定确定;自动喷水灭火系统的用水量应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084 的有关规定确定;泡沫灭火系统的用水量应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》gb50151、《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》gb50196 的有关规定确定;固定消防炮灭火系统的用水量应按现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》gb50338 的有关规定确定。 1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15l/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; 2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状; 3 室内消防竖管直径不应小于dn100; 4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置; 5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0~40.0m。 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15l/s 计算; 6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。 阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号; 7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量; 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水; 9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。 8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定: 1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。 单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内; 5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m; 6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m; 7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。 水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m; 8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; 9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5mpa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0mpa 时,应采用分区给水系统; 10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定: 1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位; 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3; 3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施; 4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱; 5 消防水箱可分区设置。 8.4.5 建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识。 查看更多
炼油厂气体分馏脱乙烷塔顶不凝气中丙烯回收? 回复 8# pxy1119 我们公司也是这样的,直接进催化装置的气压机出口(压力较高不必入口)就可以了。查看更多
来自话题:
仪表自控设计新人的困惑? 1. 小弟去年自动化仪表专业出身,毕业后在一家钢铁企业上班,一年的见习期,现在刚转正。这一年内在公司生产现场先后去了计量(检定)、仪表、衡器车间实习,大概每个车间呆了有3~4个月,对于计量检定,部分仪表原理、调试、故障处理,衡器结构、原理、故障处理、秤检定校准,整个检测回路系统有一定的了解,没有大修的施工经历,感觉还是好多不懂不会,经验太少。 2. 现在转正定岗在公司设计院从事仪表自控工程设计这一块,目前为止也做了一点小的工程项目,对于设计流程有点认识,但是存在很多的疑惑困惑,目前使用的资料有:《石油化工自动控制设计手册》第三版,《仪表自控工程设计》以前比较旧的书,“石油化工行业设计规范和标准”自己下载的一部分,“设计院的施工图纸”公司各种大小项目改造及新项目的施工图都有。 3. 现在边做小项目边看这些资料,但是感觉技术资料有些比较难于理解,一头雾水,认识不够,不明白在现场到底是怎么用的怎么安装的,有些抽象吧。。设计规范和标准有些不明白表示的是什么意思。 4. 现在很是困惑,问题在哪里,怎么解决问题,请高手详细指点迷津,不胜感激!查看更多
来自话题:
DCS控制系统使用现状普查? dcs使用的操作系统(windows/unix): winxp dcs品牌和型号:横河cs3000 dcs应用行业:lng接收站 谈谈使用的感受:横河的cs3000应该还算比较好懂,有相应的资料,有些公司还有专门的培训。先把操作站的工艺学懂了,学起cs33000就好上手了。查看更多
节能环保 绿色发展”主题的图片、名言警句? 节能环保很重要,车间处处要做到 节约大家看得见,环保还有更提高 清洗不要像玩水,污水分流很重要 更换垫片要回收,分类管理处理好 腐蚀油漆勤修补,别等大修一起搞 查看更多
来自话题:
氮封的氮气用量如何计算啊? 学习了 查看更多
来自话题:
如图:鞍座部位画圈的是什么意思?? 筋板倒角,避免焊接时产生应力集中.. 就是这样的查看更多
来自话题:
机械式阀门定位器调试问题? 机械定位器调整比智能的简单的多!分清了正反作用,让dcs给50%的电流信号,用调节零点的旋钮把阀位调节到50%,然后让dcs给25%的信号,用调节量程的旋钮把阀位调节到25%就行了! 一般机械定位器上还有两个螺丝,能调节阀的响应时间!希望对你有帮助!查看更多
来自话题:
反应空冷注水点和循环氢防喘振线的位置不同效果有何变化 ...? 1、厂里有一套sei设计的加氢,防喘振线在高压注水点上游,相隔2米的样子。 2、另一套雪佛龙工艺的加氢,高 ... 非常感谢!这不是我所想要的结果,我想了解的是防喘振线在高压注水点前和后,防喘振线的角焊缝的腐蚀情况有何区别? 还有一点我需要纠正一下:防喘振线和高压注水点都需要在横管上,不能在立管上;如果防喘振线在高压注水点上游,两个注入点需要间隔3米以上,这是为了防止管线内介质由于管线距离太短不能充分混合,从而影响注水进入各高压空冷器不均匀。 查看更多
来自话题:
求助FOXBORO浮筒中文说明书? http:///view/394644165f0e7cd18425365d.html http:///view/1120d61655270722192ef722.html 还有这两个查看更多
油箱上装有通气装置的作用是什么? 当然是勇通气啊,将汽化的油气和水份闪蒸走查看更多
来自话题:
板式塔设计软件? 来看看 学习学习 查看更多
"constant temperature heaven"如何翻译? 多谢各位热情协助!我之前的专业不是这个专业,现在也是接触不久,对于那些仪器和工艺流程不太熟悉,所以在翻译的时候对于关键词的拿捏就不太准确,所以想了解的细致些,各个击破拉,谢谢各位的建议和帮助,希望通过学习在不久之后我也能帮助更多的朋友!这段时间还要向大家多多学习了!呵呵!查看更多
求救:一段关于材料测试的英语翻译,求帮助解释英文缩写? 没有 这是完整的截图,是一份材料测试报告查看更多
来自话题:
反吹风仪表? 压力测点加反吹风是为了防止引压口堵塞,这个反吹风的流量很小,取压管线也很短,流动的压降可以忽略。 反吹风能够进入系统,一方面压力要稍微大约测压点的压力,另一方面流量很下,这个是通过限流来实现的。 限流后的反吹风压力可视为与测点处设备内部的压力相同。查看更多
新人投名状,一大波使用计算软件,附界面截图? 这个就牛逼了 感谢楼主查看更多
注册化工工程师基础考试复习教程与模拟试题? 下载不了,楼主发到邮箱里面吧, hht_9902 ,万分感谢。查看更多
来自话题:
急急急!哪位师傅帮忙解释一下? 看样子是皮带的张紧辊,轴承组件在滑道里来回动,滑道上部是堵死的查看更多
动力学Fortran子程序中的问题~? 但是我一直没有搞清楚 c$ 表示什么意思,我是初学者,最近也在研究动力学子程序,希望能进一步交流学习!查看更多
欢迎大家对本版块及我们版主多提意见? 想一想我们来论坛的目的一是查找资料二是解决自己的问题和帮助他人解决问题。我觉得我们版主的管理工作及论坛的建设要围绕这两个方面开展工作,因此我建议: 1-搜集分类好资料,资料要齐全要有一定的实质内容,资料开放大家可以充实扩展内容,有贡献者版主加倍奖励。 2-分析的内容太多太杂,大家接触的工作内容不同,自然大家对一个问题有多种见解。分析板块最近有很高的人气,这要归功于几位版主的努力和大家的支持。来分析板块的朋友象zjyssf说的“ 来分析板块的毕竟人家本意还是好的,至少说明论坛还是对他有吸引力的 ”。一些板块加分+1 +3,可怜呐!有分为什么不加,ylbxh 说的好“财散人聚!”ylbxh 3-分析的问题回应很快,大家才喜欢,ask123456 讲的好解决问题要的是速度,是的不然人家来论坛干嘛。 有人气才能专攻,有财富才能兴旺。 查看更多
简介
职业:上海睿筑环境科技有限公司 - 销售
学校:洛阳师范学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:劳动是万物的基础,劳动者是支柱,他支撑着文明与进步的结构和它那辉煌的穹隆。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务