首页
宝~~贝
影响力0.00
经验值0.00
粉丝13
化工研发
仪表系统电脑如果中毒了要怎么处理呢? 因为仪表电脑上一般不会装杀毒软件,防控手段一般就是必须使用没有用过的新光盘。虽然防控得很好,但是如果系统电脑还是中病毒了,是不是需要把电脑上所有的文件进行备份,然后杀毒或者重装系统?如果备份的时候把病毒文件也备份进去了那感觉也无济于事。想问问各位云友,如果仪表系统电脑不慎中病毒了,该如何处理? 1、如果是系统操作站的电脑中毒了,操作站不会连外网,网上中毒不大可能。那就是有人在操作站上插U盘了呗,呵呵,我们这儿有操作工夜班在操作站上看电影。这就是平时管理不严。 2、如果是仪表用的办公电脑,想招儿把需要的东西备份出来,重装系统呗,多大点儿事。 查看更多
这是个什么装置? 这是个合成氨的碳洗装置,是用氨水来吸收变换气中的CO2,然后尾气送往后工序。CO2和NH3水反应变成了碳酸氢铵。所以叫做碳化岗位,主要反应在碳化塔中进行。查看更多
来自话题:
明矾结晶易堵管道,大家在生产过程中有遇到吗,都是怎么处理的? 适当提高温度查看更多
来自话题:
一副漫画,读懂DCS控制系统的前世今身? 查看更多
加热炉的长明灯的流程位置是如何设置的? 有的加热炉的长明灯是在燃料气罐压控阀前引出的,有的是在燃料气罐后引出的,还有的是在进装置后就引出的,请问长明灯管线引出管线位置上有何要求和相关规范规定?本人觉得要想长明灯不会熄灭,应该从燃料气的压控阀前引出,这样就不会因为压控阀关闭,而造成长明灯熄灭了,大家认为如何呢? 我们这儿是从瓦斯压控阀前引出的长明灯瓦斯查看更多
来自话题:
泵的行程调整 我们有一台注氨泵,一拖三,既一个电机同时带动三台计量泵,这种泵再调节行程的时候有什么要求啊?比如说我要调整流量,三台泵的行程必须要同时调整么? 应该是不用一起调节吧,如果是一台一拖二的,但是一大一小呢。查看更多
来自话题:
精馏塔的操作中应掌握哪三个平衡? 精馏塔的操作应掌握物料平衡、气液相平衡和热量平衡。\r 物料平衡指的是单位时间内进塔的物料量应等于离开塔的诸物料量之和。物料平衡体现了塔的生产能力,它主要是靠进料量和塔顶、塔底出料量来调节的。操作中,物料平衡的变化具体反应在塔顶液面上。当塔的操作不符合总的物料平衡式时,可以从塔压差的变化上反映出来。例如进得多、出得少,则塔压差上升。对于一个固定的精馏塔来讲,塔压差应在一定的范围内。塔压差过大,塔内上升蒸汽的速度过大,雾沫夹带严重,甚至发生液泛而破坏正常的操作;塔压差过小,塔内上升蒸汽的速度过小,塔板上气液两相传质效果降低,甚至发生漏液而大大降低塔板效率。物料平衡掌握不好,会使整个塔的操作处于混乱状态,掌握物料平衡是塔操作中的一个关键。如果正常的物料平衡受到破坏,它将影响另二个平衡,即:气液相平衡达不到预期的效果,热平衡也被破坏而需重新予以调整。\r 气液相平衡主要表现了产品的质量及损失情况。它是靠调节塔的操作条件(温度、压力)及塔板上气液接触的情况来达到的。只有在温度、压力固定时,才有确定的气液相平衡组成。当温度、压力发生变化时,气液相平衡所决定的组成就发生变化,产品的质量和损失情况随之发生变化。气液相平衡与物料平衡密切相关,物料平衡掌握好了,塔内上升蒸汽速度合适,气液接触良好,则传热传质效率高,塔板效率亦高。当然,温度、压力也会随着物料平衡的变化而改变。\r 热量平衡是指进塔热量和出塔热量的平衡,具体反应在塔顶温度上。热量平衡是物料平衡和气液相平衡得以实现的基础,反过来又依附于它们。没有热的气相和冷的回流,整个精馏过程就无法实现;而塔的操作压力、温度的改变(即气液相平衡组成改变),则每块塔板上气相冷凝的放热量和液体气化的吸热量也会随之改变,体现在进料供热和塔顶取热发生变化上。\r 掌握好物料平衡、气液相平衡和热量平衡是精馏操作的关键所在,三个平衡之间相互影响、相互制约。在操作中通常是以控制物料平衡为主,相应调节热量平衡,最终达到气液相平衡的目的。 要保持稳定的塔底液面的平衡,必需稳定:①进料量和进料温度;②顶回流、循环回流各中段量及温度;③塔顶压力;④汽提蒸汽量;⑤原料及回流不带水。只要密切注意塔顶温度、塔底液面,分析波动原因,及时加以调节,就能掌握塔的三个平衡,保证塔的正常操作。查看更多
有限空间盲目施救导致伤亡扩大事故? 化工单位本身对安全比较重视,安全培训教育和监督管理比较多,此类事故相对较少。建议对涉及有限空间作业的行业或单位加强教育培训和监督管理;另外,在有限空间作业场所做好警示标识,有条件的地方把典型事故的案例加上,以引起作业人员的重视。查看更多
关于涡街流量计表体长度问题 现在我们DN100mm口径的涡街流量计带温度传感器补偿的表体长度是350mm,但是由于现场安装只能安装表体长度为250mm的,所以我们现在想将表体长度350mm做成250mm,请问这样对精度有影响吗?如果有影响大吗?谢谢!? 这个要问厂家的哦~如果没有这种表头的话人家也不值得帮你开模做一个的。多找几种型号看看,多寻几个厂家问下。 涡街不行的话可以考虑孔板的。或者一体式孔板,也带温压补偿。查看更多
来自话题:
板式换热器流道垢层有什么好的清洗方法 我公司有数台阿法拉伐板式换热器用于加热杂质(Ca2+、Mg2+等)较多的卤水,在加热过程中由于化学反应易生成碳酸钙等沉积物,运行一段时间后垢层堵塞板换通道导致不能使用退出系统。清洗时需拆解开,每片用盐酸把积垢反应掉,再组装使用。这样频繁拆装(每周一次)造成板片变形严重,请教大神们有什么更好、快捷的方法借鉴,谢谢!? 不是清洗剂的问题,之前我们也尝试过不拆解板换,用稀盐酸经物料出口进入由板换进口回循环酸储槽不断循环加酸调整PH值,直至PH值不再发生变化时停止酸洗。但检查酸洗效果仍然不好,通道堵塞较严重的地方,酸不能形成循环就分解不了垢层,还不如拆下来每片清洗。查看更多
关于无损探伤资质问题! 我们公司是一个分厂,以前的探伤报告都是总厂探伤然后出报告,去年总厂效益不好,探伤人员都离职顺便拿走了自己的探伤证书,现在我们分厂想出报告但是没资格了。想问下大家我们分厂能不能把探伤这块整体外包到探伤公司....那样我们也就不需要在探伤这块安排人员了。这样行吗? 无损检测、热处理、理化试验都可以分包的,但自己单位要配备相应的责任人员。 查看更多
来自话题:
换热器结垢前后循环水温差是变大还是变小? 一台冷却器用循环水冷却,若换热器结垢后,热负荷不变时循环水的进出口温差是变大还是变小??? 温差变小吧,循环水取热少了,温差就小了 查看更多
来自话题:
请问焊接钢管和无缝钢管有啥区别?蒸汽管可以用焊接管吗?材质有区别吗? 看压力,焊接钢管有纵焊缝,强度低些查看更多
关于空压站事故储气罐 请教一下各位云友,每个主要装置能不能都安放一个或多个事故储气罐(压力等于仪表气官网压力)。再与设置高压储气罐相比较成本大概差多少?要求可以供事故状态半小时使用。? 加氢车间的控制阀都有自带的储气罐查看更多
T104精脱硫剂与空气接触为啥会发热? 1、精脱硫剂(T104)为啥与空气接触会发热? 2、加工好的精脱硫剂(T104)不及时用是否会失效?保存期有多长时间? 是新的。查看更多
请问一下,耐震压力表是不是里面必须有灌充液?有没有没有灌充液的耐震压力表? 数字压力表,从供电方式上分呢,有3种吧 —— 其中两种,支持本安防爆,例如exiaⅱct6\r \r 一是外部电源供电的 —— 这种的本安防爆型,供电与压力变送器类似,需通过安全栅或者本安电源,通常支持24vdc、12vdc、5vdc、\r 二是内置蓄电池供电的 —— 这种的本安防爆型,内置有防爆电池,例如防爆碱性电池、防爆锂电池、防爆高温电池\r 三是内置可充电电池供电的 —— 这种似乎木有本安防爆型?,也许有,而是我没见过。\r \r 数字压力表的“样子”,参阅这些图 —— 表盘直径75mm,表壳厚度45mm,表盘支持360°范围内的转动,以及防尘防水ip65看图可知,\r 数字压力表,是支持感压探头和显示表盘,通过电缆分体连接的,\r 这一特点,使得数字压力表,既能够提供高抗震产品,如高达10g、11g、15g的产品,还能够针对轧钢等领域 —— 提供耐受100g~1000g高强度冲击的产品,\r \r 探头安装在高振动部位,而显示表盘,安装于振动在5g以下的低振动部位。查看更多
求油品调和方法? 什么样的油罐~~装的什么油~?查看更多
搞空分的兄弟姐妹冒个泡吧? 做小型制氧装置,半年了查看更多
来自话题:
油浆能与循环水换热吗,效果怎样? 回复 1# wq6204 目的不明,是为了油浆降温? 油浆降温可以但易结垢。查看更多
来自话题:
关于大型储罐的加强圈最小惯性矩的计算,有没有计算的规 ...? 3# yanyi 谢谢。。不知道你采用过别的标准没有。我在一份lng储罐的报告中,遇到的是别的算法。但是出自哪里不知道从哪查起 国内的lng标准是抄美国afpa的,所以你要找的标准应该可能是cga341。 你可以查看一下!查看更多
简介
职业:通标标准技术服务有限公司 - 化工研发
学校:四川信息工程学校 - 电算化会计
地区:贵州省
个人简介:只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。真理的标准只能是社会的实践。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务