首页
薄荷冰糖,呵
影响力0.00
经验值0.00
粉丝6
销售
询问各省2013年勘察设计证领证时间?? 不知道四川地区什么时候开始办理合格证书?参照去年,估计最快也在5月底左右吧查看更多
来自话题:
调节阀的流量系数与开度之前的关系? 书已发,请查收。 等百分比和线性的特性曲线不同,差别很大的。查看更多
询问各省2013年勘察设计证领证时间?? 吉林的还没有发放查看更多
关于金属钝化剂的一些问题探讨? 1、催化装置的金属钝化剂你们的注入量一般是多少 这个注入量可能不同品牌,不同价位的药剂加注量会存在差异,我们是80——120ppm 2、注入方式,是不是用轻柴油稀释后一起注入原料油系统内 我们装置设计上是助剂和柴油1:1混合进行加注,后来由于机泵选型不太合适,直接加钝化剂原液 3、柴油稀释剂的作用,不使用有什么不良后果 个人认为,加注柴油的作用主要是为了助剂相对均匀,一方面可以减少钝化剂不同组分之间出现沉淀分层在罐底沉积;一方面增大加注体积,更容易在原料油里分不均匀 查看更多
来自话题:
判定氮气置换是否完成有标准吗? 我们的要求是氧含量小于0.5%为合格。查看更多
乙醇精馏过程模拟? 补充:如何能够是乙醇的采出量达到进料原料中的量并且采出物流中的乙醇含量大于93.9%且甲醇含量小于623ppm?谢谢查看更多
来自话题:
稳定塔开工不充压操作的可行性? 收瓦斯充压存在问题: 稳定系统收瓦斯,并且需要加热才能循环,在完成冲压后,当反应进料后,还要将蒸汽切出重沸器进行脱水,在这段时间中,重沸器切除、一中循环尚未建立,稳定塔内液化气极易被汽油吸收,造成开工后,吸收稳定压力上升快,稳定汽油长时间难以合格,甚至有安全阀跳的事故出现。 不知道收瓦斯的兄弟单位是不是存在这个情况? 对于不收瓦斯建立循环的,请介绍下三塔循环如何建立的,流程怎样? 查看更多
来自话题:
E+H流量计接入PLC这样接正确吗? e+h,既然是单独的电源供应,那输出信号就是无源信号,那你plc输入用无源的接法应该是可以的 查看更多
来自话题:
气动隔膜泵膜片损坏? 楼主你被坑了吧,如果这么贵的膜片,应该是进口品牌的隔膜泵,输送汽柴油的话,不可能一个月就破裂; 从 ... 胜佰德的, 查看更多
来自话题:
冷焦水过滤器的选型? 不是呀!根据客户要求,也可以手动。。。查看更多
来自话题:
天然产物中除色素的方法? 就是sephadex系列中的一种 型号为lh-20,g型号系列的只能用水作流动相,lh-20则可以用有机溶剂,常用甲醇,或甲醇水按一定比例混合也行。查看更多
来自话题:
精馏塔在加碱的过程中、碱液泵老发生堵塞? 碱液浓度过高,碱液泵进出口管道内径一般情况下都比较小,很容易造成析碱堵塞,建议降低碱液浓度,碱液管道保温查看更多
用aspen回归气液相平衡数据时,可以只输入气相组成和液 ...? 是fluid phase equilibria的一篇文章,文章里只公布了某一温度下的几组气液相组成数据,但是对应的压力没 ... 建议还是找找看文献里,是不是文献默认压力是多少,或是直接常压;查看更多
煤焦油深加工企业易发生哪些事故? 煤气事故和高温油品事故比较多,举两个例子: 1、煤气事故 煤气恢复压力使熄火后的焦油管式炉爆炸 某焦化分厂煤气严重脱压。当班操作工先后去食堂吃饭、洗澡。留岗的技校代培生未得到煤气脱压信息。7时10分,发现炉膛温度已下降到140度,即去管式炉查看,发现已熄火。在关管式炉第二个阀门(共4个)时,管式炉爆炸。炉体对流段方箱钢结构严重变形,底盘下陷,热管换热器外壳损坏,热管后烟筒被炸掉落地,估计损失费用2500元。 事故原因:鼓风机房新工人误将阀门关闭,蒸苯管式炉因煤气脱压熄火;代培生不会处理;管式炉无煤气压力仪表;煤气压力恢复后,炉内气体达到爆炸极限遇灰火而爆炸。 2、高温油品事故 某焦油车间接到配制40吨沥青漆的任务,车间指标操作工将101号槽放空,用蒸汽清扫管道后,加入24吨酚油(合格水份1.5%)。按正常操作顺序将350摄氏度的沥青放入101号槽内配制沥青漆,1小时后发生串油、爆炸、起火。 事故原因:生产工艺流程不合格,严重违反了热油与冷油不能相混的安全技术规定。而配制沥青漆流程是将高沸点、高温度的沥青油加入沸点、闪点较低酚油中,在没有搅拌装置的条件下,柄八路相遇时,低沸点酚油大量气化,发生突沸串油、爆炸。串出大量气体和液体喷雾,由于流速极快,与槽壁剧烈摩擦产生静电着火;沥青漆每年只配制二次,只按过去的四比六比例经验配制。当时领导对配制沥青漆的安全生产很不重视,对历次配制沥青漆发生的串油、烫人事故都没有引起重视,更没有从根本上采取安全防范措施,这也是造成此次事故的一个原因。查看更多
来自话题:
罗斯蒙特3051C型号的差压变送器如何校准?求救? 有几个点 零点 满点 是如何设定的?差压表当做压力表来进行校验,我们偶尔也这么做,基本可以满足线性校验的 ... 就是只要量程是50kpa,的差压表都无法正常做单体调校,零点和满量程都没问题误差不大,25、50、75。这几个点相对应的毫安都非常大。其他表无论是量程比他大的或者小的调校都没问题误差在0.075之内.唯独50kpa的不行这是怎么回事与什么有关??? 查看更多
来自话题:
从20年前长三乙火箭首飞失败能吸取什么教训? 能找出原因就好查看更多
a level detector 是什么意思? 液位检测计 查看更多
来自话题:
国内纯碱继续处于低迷状态 产量有所下滑? 都能挺过去,不就是检修、限产,这几个月到的几个碱厂,现在都开始已走或准备走这条路。 生产的现在都压在了库房,一家年产100万吨的碱厂,没开满的运行下,每个月增加2万吨库存。 艰难啊!查看更多
来自话题:
有谁用过这种泵,,能否给我推荐下,谢谢? 这么高温度啊。估计要问下用柱塞式计量泵了 你问下obl计量泵代理商是否可以做到 我们以前用过obl计量泵,蛮不错查看更多
烧嘴压差问题求助? 烧嘴使用多长时间了?煤浆质量最近有没有什么变化?系统除了炉子外,还有没有其他不正常地方? 四十多天,其它异常的话就是一氧化碳含量偏低,别的没什么 查看更多
简介
职业:威迪斯(山东)管道系统有限公司 - 销售
学校:安阳师范学院 - 化学化工学院
地区:云南省
个人简介:爱情不过是一种疯。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务