调节阀与泵的扬程选取? 回复 6# dfdhjp 这个帖子我发了有一年了,我一年来也有点新的认识,而且我也查到了些近两年老外有关这个压差选取的一个说明 我感觉,不宜低于30%是个经验数据,为的是避免低于30%的压力降时,有可能当调节阀和管道取相同口径也无法做到满足流通要求 但实际,我目前的感觉是,按30%取这个值对于调节阀调节特性来说一般肯定是没问题,调节阀计算后绝大部分都能满足要求,我的疑惑是这个值有可能取得保守了些,有些偏大,我看过么metso控制阀选取手册里的一句话, in fluid transport systems, the differential pressure across a flow control valve is strongly dependent on the flow rate. under normal flow conditions the control valve typically accounts roughly one third of the total pressure loss of the system. in the future, due to energy saving requirements, this will change so that control valves take smaller portion of the total pressure drop. 这个我很认同,而且现在也开始这样计算选型了,就是用30%的压差计算一下,然后再把它逐渐取小直到缩一级差不多刚刚好为止、 这样做了两个项目了,实际发现30%确实偏大,很多情况下其实不用那么大的压差的,甚至比 sh/t3035-2007条文解释里 建议的最小50kpa还要低。 现在都提倡节能,调节阀的压差按规范要求最小的50kpa来说,那对泵来说也有5m的扬成了,按30%算则更大,这个对泵选型这块影响其实很大,所以我现在的理解是这个30%也许过于保守,当然,我只用两个项目验证了,还需要更多的经验,不知道是否还有人对于这个有心得和想法 查看更多