谁有控制室内上下电的操作规程和方法? 厂家有这个方案,我下面这个是西屋的,供参考 8.3.1 工作站上电 a) 在电源柜中合上ups总开关; b) 在热控电源柜中按210,211,212,213,214,200,160的顺序依次合上各工作站电源支路开关; c) 依次打开各工作站显示器及主机电源; d) 在工程师站上看到工作站显示器上出现蓝色背景及图标时,用跟踪球双击w1图标,打开wdpf系统状态画面,画面上各工作站呈蓝色; e) 在工程师站上双击data analysis & maintenance 图标,打开刷新时间窗口,对系统进行刷新时间操作。; 8.3.2 dpu上电 a) 在电源柜中合上e段总电源; b) 在热控电源柜中依次合上1—19dpu柜主路电源; c) 在热控电源柜中依次合上1—19dpu柜副路电源; e) 依次合上1—19dpu柜中主、副路电源开关; f) 依次投上1—19dpu柜中mdx电源卡开关;会看到dpu主板、通讯板、q系列卡件有关指示灯亮,主站、副站led显示器指示状态码为“8”“0”; g)依次投上1—19dpu柜中主、副24v电源箱的开关; h)打开wdpf系统状态画面,画面上各dpu站呈蓝色;在工作站上打开刷新时间窗口,对系统进行广播时间操作;此时各工作站应呈主站绿色,副站黄色,若有的站呈红色,须查看报警错误代码,排除故障;dpu柜内主站、副站led显示器状态码指示均为“f”“f”; 8.3.3 投上dcs系统附属设备电源,使其进入备用状态。 a) 投激光打印机电源,设备就绪灯常亮; b) 投彩色拷贝机电源,设备就绪灯常亮; c) 投磁带机电源,设备就绪灯常亮; 查看更多