首页
youaremyhear
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
设备维修
来自话题:
压缩机的占地面积? 有附属设备,还要考虑抽活塞杆的距离查看更多
SH 3076-2013 石油化工建筑物结构设计规范? 有应力计算吗 有计算要点,不知道是不是应力计算查看更多
来自话题:
请各位朋友分析油发黑的原因? 检查轴弯曲?nu306是承受径向力的,轴向间隙大于6mm 可以窜动的量 查看更多
紧急呼唤化工设计中ASPEN PLUS 的使用高手,? 不知你想干什么?查看更多
氨气的处理? 真空泵开始结白色的渣是氨水中的固定铵盐,需要停下来处理才行,用热废水进行冲洗就能够溶解。最好是在没有全堵死之前进行处理,时常倒泵处理一下吧。尾气管道内也会有这种铵盐,我们一般前期用蒸汽吹扫,后期就用水冲了。不行就换真空装置吧查看更多
小烟道里边通红原因? 看蓄热室顶部温度是否正常,分析上升和下降的区别,可以确定压力制度是否合适查看更多
油润滑换热器? 在进泵之前就要有过滤器,当然进换热器前再加过滤器或更好。防止在换热器上结垢。查看更多
cad预览有图打开就主要的几个支架怎回事? 这些都用了无效。我用了7-8个版本的cad打开也是一样查看更多
氩系统投用和调试? 一切缓慢进行,必有效果。查看更多
CAD流程图制图标准? 好东西 下载学习查看更多
神华集团的直接液化制油示范装置是不是已经没有问题了? 据说没有问题了,据说还盈利了。查看更多
来自话题:
硫磺回收效益问题? 一个字高,不光利润高,社会效益更高。支持节能减排。查看更多
现场是防爆型仪表,DCS上还用隔离式安全栅吗? 一、齐纳式安全栅 1. 齐纳式安全栅应安装在非危险场所,通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。连接导线的绝缘强度应大于500v。 2. 齐纳式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。齐纳式安全栅的本安侧,不允许混有其它电源,包括其它本安电路的电源。 3. .齐纳式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。wp8000-ex系列齐纳式安全栅由国家防爆检验中心(cqst ), 给出的co, lo分布参数是相对与iic级(氢气级)的最大允许值,对于iib级环境可把该参数乘以3,对于iia级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。 4. 对齐纳式安全栅进行单独通电调试时,必须注意齐纳式安全栅的型号、电源极性、电压等以及齐纳式安全栅外壳接线端上的标号。 5. 严禁用兆欧表测试齐纳式安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部齐纳式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。 6. 凡与齐纳式安全栅相连接的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。 7. 如齐纳式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行,其外的维修应与制造厂商量)。经检修后方能重新投入运行,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构。 8. 齐纳式安全栅的安装、使用和维护应严格遵照gb 3836.152000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。 9. 安全栅应有可靠接地,接地电阻不大于4ω,接地线电阻不大于1 ω。 二、隔离式检测端、操作端安全栅 1. 隔离式安全栅应安装在非危险场所。 2. 隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。 3. 连接导线的绝缘强度大于500v。 4. 隔离式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。隔离式安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源。 5. 隔离式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。wp8000-ex系列隔离式安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的co,lo分布参数是相对与ⅱc级(氢气级)的最大允许值对于ⅱb级环境可把该参数乘以3,对于ⅱa级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。 6. 对隔离式安全栅进行单独通电调试时,必须注意隔离式安全栅的型号、电源极性、电压等级及隔离式安全栅外壳接线端上的标号。 7. 严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部隔离式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。 8. 凡与隔离安全栅相连接的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。 9. 如隔离式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行,其外的维修应与制造厂商量)。经检修后方能重新投入运行。 10. 隔离式安全栅的安装、使用和维护应严格遵照.gb 3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。 11. 取得防爆合格证的产品,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构。 三、安全栅常见问题 1、 常用的防爆形式有哪些?分别适合哪些情况? 根据iec标准,爆炸性气体危险场所可分为0区,1区和2区.所谓0区是指在正常情况下, 爆炸性气体混合物连续地或长时期地存在的场所;1区是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所;2区是指在正常情况下,爆炸性气体不可能出现或即使出现也只是短时间存在的场所.因此,0区是最危险的场所,对0区的防爆要求也是最为严格的必须要求达到本质安全型ia级.1区比0区要求相对要弱,可以是本质安全型(ia与ib均可),还可以是隔爆型, 可以是增安型,还有几种不常用,但也可以做为1区的防爆,分别是:正压型、充油型、充沙型、浇封气密型。除此以外,还可以是专门设计的防爆型式。针对2区,可以是防爆要求最弱的无火花型,当然,满足0区和1区防爆要求的防爆型式都可以拿来用。有一点需要注意的是:不管什么型式的设备,均需国家防爆检测部门的核证,取得防爆证书,方可使用。 2、 在什么时候我需要采用本安系统? 针对于防爆性气体的防爆型式有多种分别可以用0区,1区和2区来去分 。0区防爆的要求是最严格的,它只允许使用本安型式。在1区和2区,如果能使用本安型式也是再好不过的了。另外,本安型式构成简单,对现场设备不需要采取过多达到防护措施(还需要防爆证书),这对如热电阻,开关等“简单设备”来讲,本安型式的优点尤为明显。因此,本安系统目前被人们接受和喜爱。安全栅作为本安系统关键组成部件,越来越被人所关注。随着国内的联合取证慢慢被国际流行的参量取证所取代,工程师对安全栅的直接选型成为了可能。这也间接的加速了本安系统在国内的应用。 3、安全栅是靠什么来防爆的? 本安系统在国内越来越受人关注,作为其主要 构成部件的安全栅也被人们所认识。那么,安全栅是靠什么来防爆的呢?控制能量,控制能量是安全栅防爆的法宝,不管是齐纳安全栅还是隔离式安全栅都是通过控制能量来达到防爆规定的要求的。齐纳安全栅,从名字上我们知道齐纳安全栅其主要构成元件是齐纳管,也叫稳压二极管。但齐纳二极管只能把电压值控制住,那么构成电能的第二要素的电流由什么元件控制呢?电阻,具备一定功率承受能力的电阻在这里充当了限流的作用,使安全栅输向危险区域的电流始终控制在一个允许的范围内,从而达到了本安。 那么隔离安栅是靠什么来控制能量的呢?脉冲变压器是隔离安全栅隔离能量的主要部件有了它以后流向危险区的能量才会被控制住。 4、我该用隔离安全栅还是齐纳安全栅? 一般来讲,齐纳安全栅选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此对系统结构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离安全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多安全栅的场合,齐纳安全栅的价格优势明显体现了出来。 5、我该如何确定安全栅的参数? 安全栅选型在安全栅的使用中比较关键,选择正确的安全栅是保证系统防爆的基础。安全栅选型要保证以下两点: 第一, 要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,最高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等。 第二, 要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用ia级的还是ib级的安全栅。 6、使用安全栅的时候我该注意些什么? 本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面: 第一、 要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。 第二、 要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。 第三、 本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。 第四、 更换时应注意断电。 7、现场总线为什么在石化行业中很难被采用? 现场总线以其构成简单,容易扩容,节省成本等优点深受工程师们的喜爱。但在石化行业中却不容易被推广开,究其原因,主要有以下几方面:第一,石化行业有70%-80%的危险区,防爆问题是石化自动化首要考虑的问题。安全栅是控制现场能量的有效部件,但也有此制约了总线设备的容量。使现场总线的主要优点得不到体现。第二,由于现场的特殊性,现 场设备不能带电维护也制约了现场总线的发展 。第三,具有防爆功能的智能仪表还未普及也是现场总线在石化行业中得不到很好发展的原 因之一。第四,国内dcs系统日趋成熟也使处于发展阶段的现场总线在石化行业中处于劣势,石化自动化系统如果全线崩溃,将带给企业巨大的损失,这更决定了石化行业采用故障不会波及其它设备,而且比较成熟的dcs系统了。当然现场系统的优点已为人们接受在石化行业的应用也将是早晚的事情,这要靠fcs厂家和其他相关行业企业的努力。查看更多
保证氧压机安全的措施有哪些? 加强操作人员的技能培训.和工艺风险控制技术查看更多
请问无冷凝再沸器的板式塔可以在ASPEN里面实现模拟过程 ...? 用塔形式可以,可设置无塔顶冷凝器,无再沸器,只有气相顶部出,液相底部出;不过用闪发器就很好 用塔形式可以吗?请问用的是哪个模块,我在aspen里面按你那样设置的话是根本无法运行的啊?查看更多
请教高手 分馏塔/精馏塔塔盘问题? 主要是现在浮阀的种类太多了,f1浮阀,sgtv浮阀,v1浮阀,眼花缭乱,到底是哪种比较好用??查看更多
Hysys动态模拟分馏塔? 用hysys做了稳态模拟塔,然后变成动态模拟,中间没有问题,之后添加了进料控制器,为什么pv值与sp值相差太大,运行很长时间,pv值还是在一个范围内波动,并且strip charts上的值与控制器面板上的pv值不同,求指教,谢谢各位大神了查看更多
来自话题:
急!哪位大师有此书电子版请发于我处,非常感激!!!? 论坛上已经有了,下载去吧。 https:///forum.php?m ... c%d0%de%ca%d6%b2%e1 非常感谢你 查看更多
请白丁会员解释对鸿儒的评分问题? 我觉得有可能是同事啊,单位的局域网显示的就是一个ip! 觉得只要是合情合理的评分就无所谓吧查看更多
来自话题:
己二酸的溶解度数据回归其二元交互作用参数遇到疑问? 怎么用aspen从溶解度数据拟合得到uniquac相互作用参数 https:///thread-825705-1-1.html 参考下这个帖子。查看更多
简介
职业:浙江禾田化工有限公司 - 设备维修
学校:四川信息工程学校 - 自动化控制(电力控制方向)
地区:重庆市
个人简介:我们的秘密还要对她隐藏多久呢查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务