来自话题:
可燃气体报警探头的最大分布距离是多少? 补充说明: 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》: 3.0.7 检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。 3.0.8 可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。 3.0.9 按本规范规定,应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。 3.0.10 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。 4 检测点的确定 4.1 工艺装置 4.1.1 下列可燃气体、有毒气体的释放源,应设检测器: 1 甲类气体或有毒气体压缩机、液化烃泵、甲。类或成组布置的乙+类液体泵和能挥发出有毒气体的液体泵的动密封; 2 在不正常运行时可能泄漏甲类气体、有毒气体、液化烃或甲b类液体和能挥发出有毒气体的液体采样口和不正常操作时可能携带液化烃、甲b类液体和能挥发出有毒气体的液体排液(水)口; 3 在不正常运行时可能泄漏甲类气体、有毒气体、液化烃的设备或管法兰、阀门组。 4.1.2 第4.1.1条规定的可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜.大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离宜小于1m。 4.1.3 第4.1.1条规定的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设一台检测器,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m。 有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 4.1.4 当封闭或半封闭厂房内布置不同火灾危险类别的设备时,应在第4.1.1条规定的可燃气体释放源的7.5m范围内设检测器。 4.1.5 第4.1.1条规定的比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 4.2 储运设施 4.2.1 液化烃、甲。类液体储罐,应在下列位置设检测器: 1 在液化烃罐组防火堤内,每隔30m宜设一台检测器,且距罐的排水口或罐底接管法兰、阀门不应大于15m。 2 在甲。类液体储罐的防火堤内,应设检测器,且储罐的排水口、采样口或底(侧)部接管法兰、阀门等与检测器的距离不应大于15m。 4.2.2 液化烃、甲。类液体的装卸设施,应在下列位置设检测器: 1 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离不应大于15m; 2 大鹤管铁路装卸栈台,宜设一台检测器; 3 汽车装卸站的装卸车鹤位与检测器的水平距离,不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时,应按本规范第4.1.2条的规定设检测器。 4.2.3 装卸设施的泵或压缩机的检测器设置,应符合本规范第4.1.1条、第4.1.2条和第4.1.3条规定。 4.2.4 液化烃灌装站的检测器设置,应符合下列要求: 1 封闭或半封闭的灌瓶间,灌装口与检测器的距离宜为5~7.5m; 2 封闭或半封闭式储瓶库,应符合本规范第4.1.3条规定;半露天储瓶库四周每15~30m设一台,当四周长小于15m时,应设一台; 3 缓冲罐排水口或阀组与检测器的距离,宜为5~7.5m。 4.2.5 封闭或半封闭氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设检测器。 4.2.6 液化烃、甲b、乙a类液体装卸码头,距输油臂水平平面15m范围内,应设一台检测器。当无法安装检测器时,装卸码头的可燃气体检测,应符合本规范第3.0.9规定。 4.2.7 有毒气体储运设施的有毒气体检测器,应按第4.1.2条和第4.1.3条的规定设置。 4.3 可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 4.3.1 明火加热炉与甲类气体、液化烃设备以及在不正常运行时,可能泄漏的释放源之间,约距加热炉5m或在防火墙外侧,宜设检测器。 4.3.2 控制室、配电室与甲类气体、有毒气体、液化烃、甲n类液体的工艺设备组、储运设施相距30m以内,并具备下列条件之一的,宜设检测器: 1 门窗朝向工艺设备组或储运设施的; 2 地上敷设的仪表电力线缆槽盒或配管进入控制室或配电室的。 4.3.3 设在2区范围内的在线分析仪表间,应设检测器。 对于检测比空气轻的可燃气体,应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 4.3.4 不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器: 1 使用或产生液化烃和/或有毒气体的工艺装置、储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的地坑及排污沟最低处的地面上。 2 易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。 6 检测报警仪表的安装 6 . 1 检测器的安装 6 . 1 . 1 检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪 ( 或楼地板 )0 . 3 ~ 0 . 6m 。 注:气体密度大于 0 . 97kg / m3( 标准状态下 ) 的即认为比空气重;气体密度小于 0 . 97kg / m3( 标准状态下 ) 的即认为比空气轻。 6 . 1 . 2 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源 0 . 5 ~ 2m 。 6 . 1 . 3 检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于 0 . 3m 的净空。 以上为电子版资料,仅供参考。查看更多
工程设计和施工顺序? 先项目建议书,拿地,场地初堪,做环评安评和可研专篇,备案或审批,然后基础设计,评审,做详堪,详细设计,长周期先订货,各种采购,施工,土建进厂,干0平面以下,厂房和设备安装,管道安装,试压试漏,防腐保温,吹扫置换,水运单体试车,联运,吹扫投料,正式开车。中间穿插各种验收和办证。查看更多
化工项目安装监检费? 应该属于业主方承担,施工方只承担施工过程中的质量检测费用,如无损探伤等。 最好是业主承担,业主有议价能力 查看更多
考注册化工工程师? 该考的时候就考吧,考试对自己也是一种锻炼,一种提升,何况以后跳槽到设计院工作,这也是一个通行证 市场上对注化证的需求也是每年都在增加,所以 强烈建议你 去考!!! 你考了吗???查看更多
来自话题:
求MTBE合成反应动力学方程? 各位大神, 求mtbe合成反应动力学方程查看更多
来自话题:
做过羧酸还原的朋友来出个点子!? 赞同 lixiaoying 的说法!查看更多
2011年注册考试基础真题-第一时间? 回复 33# 飞翔的猪尾巴 不可能吧,这文件很大,但盖德上传文件单个大小要小于1.5mb,所以我分压缩成7个才能上传。要放到一起才能解压缩吧!具体怎样我不清楚,其他有无下载的人,请说下。如果下不了我发邮件给你们。查看更多
化工仓储行业,如何做好设备点检? 化工罐区,应当做好进出货物的登记,并应定期检查库存,查出实际与登记存在的误差。同时应防止跑冒滴漏现象。查看更多
求助SH3552-2013 石油化工电气工程施工质量验收规范? 怎么下载啊,什么需要特定用户组,还雷锋呢。查看更多
来自话题:
麻石除尘器脱硫效果如何?使用碱水有效果吗? 水膜除尘即使脱硫能达到脱硫效率,但绝对达不到现行的粉尘排放浓度,向浙江10t/h以上锅炉就要上在线检测,水膜除尘肯定无法通过,除了拆除估计没有其它更好的方法了。查看更多
来自话题:
如何理解这段话? 各位注意啦,我请大家讨论的是依据,《石油化工防雷设计规范》中有这方面的规定,但该规范未见正式审批稿,不见大家看到没有正式版。查看更多
Aspen 帮助文档 / 技术支持网站? 这个网站是针对正版用户的,外人没有这个权限, 网站上主要包括软件的补丁,技术文档和部分培训资料。还有英文的视频培训。研究文档,动画教程,客户反应的问题的解答,各种各样的例子。相对来说是很丰富的。查看更多
来自话题:
做过羧酸还原的朋友来出个点子!? 加的是无水zncl2,中试过,因为订单原因没有上生产查看更多
来自话题:
虹吸破坏管的做法? 不需要做放空管破坏虹吸,只要在泵出口的低点加一个扩大管就不会产生虹吸现象了。比如出口管dn50的管道上加一个dn80的变径或者在入水端的水面上把管径扩大就可以。只要出口不充满水,就不会产生虹吸。 查看更多
来自话题:
请问塔类设备在出厂前需要经过哪些检验环节? 外观检查:塔径、塔高、壁厚、材质、管口大小及方位、管口高度、法兰型式、椭圆度、垂直度、焊缝形状、焊缝分布等等 探伤检查:控伤合格报告 压力实验及报告查看更多
第一篇 14年3月第3周:接地装置? 欢迎大家对接地电阻值说出自己的看法! 1. 接地干线应两点与接地体相连: gbj 65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范 5.1.1 利用自然接地体和外引式接地装置时,应用不少于两根导体在不同地点与接地网相连接,但电力线路除外。 sh 3097-2000 石油化工静电接地设计规范 3.2.6 第2条:静电接地干线在装置内宜闭合环形布置,不同标高的接地干线之间至少应有两处连接。 gb 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力设计 2.5.15 第三条:接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 2. 接地支线间不应串联: gb 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 3.1.7 接地(pe)或接零(pen)支线必须单独与接地(pe)或接零(pen)干线相连接,不得串联连接。 gb 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 gb 50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 5.2.1.2 设备机组贮罐管道等的防静电接地线应单独与接地体或接地干线相连除并列管道外不得互相串连接地。 gb 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接(强条)。 3.人工接地体之间的距离: gb 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 4. 其他规定: sh 3097-2000 石油化工静电接地设计规范 4.2.5 为消除人体静电,在扶梯进口处,应设置接地金属棒,或在已接地的金属栏杆上留出一米长的裸露金属面。 hg-t 20675-1990 化工企业静电接地设计规程 ( 全厂形成整个接地网) 2.6.2 应将生产装置内的各个建(构)筑物适当地划分成若干组相对独立的建(构)筑物(群),并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。 dlt 621-1997 交流电气装置的接地 6.2 发电厂、变电所电气装置的接地装置 6.2.1 发电厂、变电所电气装置的接地装置,除利用自然接地极外,应敷设以水平接地极为主的人工接地网。 人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半。接地网内应敷设水平均压带。接地网的埋设深度不宜小于0.6m。 接地网均压带可采用等间距或不等间距布置。 35kv及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。 对于3~10kv变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地。 查看更多
丙二醇生产技术比较? 我最近在做甘油加氢制备1,2-丙二醇的可研报告,也想了解了解1,2-丙二醇其他三种工艺路线的特点,想做个比较,有没有高手愿意指点下的。查看更多
来自话题:
有经验的师付说一下甲醇的低迷还要多长时间? 前景不好,沙特阿拉伯的甲醇运到我国的港口的价格还不到我国甲醇生产成本的一半,他们的产量在450万吨以上,还没有算其它的以石油天然气生产的外国公司。查看更多
来自话题:
线路板废水处理中的奇怪现象? 怎么不把酸性蚀刻液和碱性蚀刻液卖给环保公司啊,这样不好处理,看了你们的工艺,氨氮是不是也很高啊,你们都没脱氨氮的工艺。 可以看出你们的进水铜离子太高了,所以出水铜离子不太好。我们这里原水只是蚀刻的清洗水,蚀刻母液直接卖给环保公司,酸性蚀刻液也可以卖给环保公司。 cod超标有以下可能:硫化钠过量,亚铁过量,沉铜那里有edta和甲醛也会造成cod过高。 不是一般都是三级混凝反应吗,快混——ph调整——慢混——沉淀或者ph调整——快混——慢混——沉淀 我同学他们那里也是二级破络,一级破络(加亚铁)——二级破络(加石灰、硫化钠和pac)——慢混(pam),他们的进水ph很低,一般在4以下。硫化钠是根据orp添加,是-200到-250。 仅供参考,希望对你有用查看更多
请教ESD高手? clean all force的原因吧,我也担心这点,一般不建议在esd中长时间force查看更多