有关洗眼器的检查清单? emergency eyewash & shower testing program 紧急喷淋洗眼器测试项目 概述: 测试的目的是保证紧急洗眼器和喷淋设备能使用干净、可饮用的水,并且规定适当的测试工作程序。该项目适用于在现场使用的所有紧急洗眼器和喷淋设备。紧急安全设备每年的水流速率测试和每月的卫生测试,测试内容将以文件形式存档。 1. 程序描述 2. 范围 3. 定义 4. 责任 5. 程序使用部件 6. 报告要求 7. 训练要求和能力评估 8. 信息和外部参考 1. 程序描述 测试的目的是保证紧急洗眼器和喷淋设备能使用干净、可饮用的水,并且规定适当的测试工作程序。该程序为紧急洗眼器和喷淋设备提供检验,测试和维护的指导。 2. 范围 该项目适用于在现场的所有紧急洗眼器和喷淋设备。紧急安全设备每年的水流速率测试和每月的卫生测试,测试内容将以文件形式存档 3. 定义 紧急洗眼器:提供紧急救护冲洗的安全防护装备。 紧急装备:也就是紧急洗眼器,是洗眼、洗眼/脸器、喷淋器、喷淋软管和组合装置的统称。 洗眼装置:专业提供水源冲洗眼部的装置 洗眼/脸装置:专业提供水源冲洗洗眼睛和面部的装置 组合装置:或者叫安全洗眼站,包括紧急喷淋器和洗眼/脸器的装置 喷淋软管:固定在紧急洗眼装置上的手动装置,来冲洗脸和身体 球阀:手动打开紧急洗眼装置的球阀。 4. 责任 4.1设备管理 l 为设备管理部门维护洗眼器提供项目支持,并协助eh&s为非设备管理部门提供支持 l 每月要测试紧急洗眼器和喷淋设备的冲淋和洗眼/洗脸的操作情况。 l 每年对每个紧急设备进行流量速率测试,并且对洗眼器是否符合标准进行评价 l 保证每台设备都有合适的文件存放处和测试要求的标签 l 测试的文件由设备管理部门保管 l 与eh&s部门协作来保存对这些设备的文件。 4.2 环境健康和安全 l hse为测试程序和过程提供一般性监督。 l 与设备管理部门协作,保存这些设备的测试文件。 4.3 使用者 l 必须知道洗眼器在现场的安装位置,保证其周围没有障碍物 l 每个月通过查看装置的标识来检查洗眼器是否处于完好状态, 如果每月的检查没有以文件形式存档,要联系设备管理部门。 5. 程序部件 5.1 总体要求 5.1.1 应用:紧急洗眼器和喷淋设备应安装在有潜在事故的工作场所附近,包括有腐蚀性、刺激性或有毒物质会侵蚀皮肤和眼睛的场所。 5.1.2 安装位置:紧急洗眼器和喷淋设备安装的地点距离伤者应不超过10秒的距离,且途中物任何障碍物。具体的安装要求如下: l 洗眼器和洗眼/脸器装置:喷嘴的高度应为距离地面33到45英寸。并且距离最近的障碍物的最小距离为6英寸。 l 喷淋软管装置:软管头距地面为33到45 英寸,距离墙面6英寸。 l 紧急喷淋器:喷淋头距地面的距离在82到96英寸之间。操作阀距离地面的高度不超过69英寸。并且在喷淋器周围长48宽30英寸的范围内不应有任何障碍。 l 组合装置或安全洗眼站;参考上面洗眼器和喷淋装置安装细则。 5.1.3 设备维修.如果洗眼器不能够使用,现场工作人员必须采取相关措施,通知设备主管部门并且在洗眼器上面安置(不可使用)的挂牌来提醒其他人员,设备部门必须通知维修或更换设施管理 5.2 库存和设备认证 l 标识挂牌要每时每刻挂在紧急设备上或其周围。设备管理部门的测试人员必须将他们的首字母标记和日期在标签上注明(每月测试日期用黑笔标注,每年测试日期用红笔标注)。这些标签会告知使用者最近一次的检测日期,并且标签可以保证使用者安全放心地使用该设备。如有标签遗失,设备管理部门要尽快补充完好。 l 在该设备摆放出应有一个位置比较高的、明显的标识供人识别。 l 错误的测试要立即更正。如果缺乏测试或者测试结果是错误的,需进行立刻更改。如果没有立即更改,设备管理部门要在设备上贴上”不可使用”的标签。 5.3 由设备管理部门检测 5.3.1洗眼和洗眼/脸器 每月的流量测试 n 目测:检查管道是否泄漏或者破损,以及防护盖的摆放。这些都要在测试前完成,目的是避免对该设备进一步的伤害和对使用者的伤害。保证此装置不受任何障碍物阻挡。 n 启动该装置:保证水流是连续不断的,要保证水流至少15分钟。且保证不会伤害使用者的眼睛和脸部,确保在一秒或一秒内打开球阀。 l 球阀除非手动关闭,一直要保持打开状态。并且要在一秒或更短的时间内打开球阀 l 受控制的冲洗液应同时冲洗两只眼睛。 l 该装置在要能够每分钟冲不少于0.4加仑的水,连续冲洗15分钟。 n 通过每月的冲洗来测试清洁水:为了保证管道的畅通,要一直冲洗该设备直至水变干净。 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签 每年的流量测试 n 每年要进行设备的流量测试:根据以下测试步骤让水源流过一分钟,洗眼器至少要喷出1.5升(0.4加仑)的水,洗眼/脸器至少要收集到11.4升(3加仑)的水。 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签。 5.3.2 喷淋软管 每月冲洗测试 n 目测:检查管道是否泄漏或者破损,以及防护盖的摆放。 n 通过每月的冲洗测试来清洁水源:为了保证管道的畅通,要一直冲洗该设备直至水变干净。 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签。 每年的流量测试 n 每年要进行设备的流量测试:根据以下测试步骤让水流一分钟,洗眼器至少要喷出1.5升(0.4加仑)的水,洗眼/脸器至少要收集到11.4升(3加仑)的水 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签。 5.3.3 紧急喷淋器 每月的冲洗测试 n 目测:检查管道是否泄漏或者破损,和防护盖的摆放。这些都要在测试前完成,为的是避免对该设备进一步的伤害和对使用者的伤害。并且要根据ansi z358.1进行检测。保证此装置不受任何障碍物阻挡。 n 启动该装置:保证水流是连续不断的,要保证水流至少15分钟。 l 球阀除非手动关闭,一直要保持打开状态。并且要在一秒或更短的时间内打开球阀 l 受控制的冲洗液应冲洗使用者全身。 l 该装置在要能够每分钟冲不少于20加仑的水。 n 通过每月的冲洗测试来清洁水源:为了保证管道的畅通,要一直冲洗该设备直至水变干净。 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签。 每年的流量测试 n 每年要进行该设备的流量测试:让水流1分钟,收集至少75.7升(20加仑)的水。 n 文件测试的日期和首字母要在标签上注明:设备管理部门要负责保证所有设备上贴有合适的标签。 5.3.4 组合装置(安全洗眼站) n 进行每个紧急洗眼器和洗眼/脸器的独立检查。 n 测试安全洗眼站的应用程序(详见5.2.1和5.2.3部分) n 单独的文件将适用于洗眼器和喷淋的组合装置。 6. 报告要求 紧急洗眼器和喷淋设备的测试日志要由设备管理机构保管,并且保存在中心位置,即保存在设备管理中心3年。 7. 培训要求和能力评估 设备管理的员工将会接受使用和维护洗眼器和喷淋设备的专业培训,由专业性生产厂家或者hes部门完成。 8. 信息和外部参考 ansi/isea standards z358.1 2009 来源于斯壮格洗眼器 https:///thread-1373544-1-1.html 查看更多