5度水螺杆机组负荷很难提到50%,在高的直接跳闸? 有没有可能是r22有泄露,未找到泄露源 如果泄漏的话肯定能发现地方的 查看更多
excel应用? 等级不够,无法下载,恳请楼主分享! 82891513 查看更多
PDF转换成CAD软件? 下不了啊,请楼主发邮箱。谢谢楼主了 为什么下不了? 查看更多
来自话题:
压力表现场安装接几个阀? 双阀比较安全!查看更多
来自话题:
富气压缩机十字头组件突然断裂的原因!? 可能是十字头制造缺陷,应力集中,疲劳产生裂纹,最后导致断裂; 至于活塞螺母松动,汽缸突然带液,发生撞击。如果是经验和技术丰富的操作工是可以及时发现异常,得到避免的,我们厂以前就多次避免过氧压机类似事故 ... 同意你的看法,还有一个问题就是:操作次台设备的操作工是不是新手。像楼上说的这些情况; 3. 检查一下活塞螺母是否松动。 4. 汽缸是否带液。 5. 十字头铸造有缺陷。十字头滑道还好吗? 事先都是有征兆的,要是老手的话,是可以及时采取紧急措施处理的。 查看更多
来自话题:
高纯盐酸的生产注意事项? 所谓根据经验,就是在你试运行过程中做好记录 比如氯氢配比是多少火焰最好, 氯气流量一定时,吸收水量是多少酸浓度才合格, 燃烧多少分钟后,酸中含流离氯才合格, 反复这样,就是经验。查看更多
cad图纸球阀BRASS BODY PUMP ISO ...? 谢谢楼主分享,下载学习一下!查看更多
来自话题:
热式流量计与压力、温度的关系? 对于楼主提出的第二个问题:湿度的影响。很明显,湿度对热式流量计影响是非常大的,因为湿气和干燥的气体吸热能力相差特别大,测量的气体中含有水气,最直接的结果就是测量数据严重偏差,这个偏差大小与湿气的含量有关。如果含水量比例较高,严重的就会造成流量计损坏(因为有水汽,破坏了温度场,电加热丝长期工作在超负荷状态,探头损坏的几率很高)。因此,热式产品建议应用在纯净干燥的气体,有灰尘都不是影响很大,甚至有些污物的场合也可以使用,无非就是增加维修量。查看更多
换热器怎么样啊? 我觉得也是 质量好 效率高查看更多
物料输送皮带的一般夹角有什么要求? 根据不同的物料,输送倾角不同,一般不大于18°查看更多
液压交换机原理及用途? 工作原理很简单,就是利用液压泵输出高压液压油,推动液压缸活塞运动,进而带动机械结构的动作。 用途就是通过链条的动作带动交换旋塞打开或者关闭,进而转换焦炉加热系统内气体流动方向。查看更多
做PVC的来报个到啦!? 支持一下hhl817,此贴置顶,允许踩到8月31日,届时将关闭! 查看更多
来自话题:
涡街流量计的温压补偿? 7楼那图已证实是e+h的查看更多
来自话题:
关于GB50493-2009的讨论? "有毒气体报警仪的检测范围要比可燃气体的检测范围小的多" 一般设置在容易发生泄漏的位置如有法兰连接的位置,并非常规想象的隔2米就一个或者1米距离一个.查看更多
来自话题:
压缩机无极调量系统在加氢、制氢装置的应用? 看压缩机运行负荷多少,如果长时间低负荷运行,可以考虑,若负荷很高,没必要上,毕竟还需要维护费用,执行机构、高压油泵运行等。我们上了一套,节能还是比较可观的。我们一直50负荷左右,电流从51a降到了26a左右。查看更多
来自话题:
求助离心压缩机图纸资料? 我也在寻找啊~查看更多
来自话题:
pcsaft计算聚合物流股降压出错? 先做一个物性计算,不要做流程计算,仅算该流股的物性看看,以判别物性方法的合理性和参数的完整性、正确性。查看更多
不同型号的变压器可以在高压线上并联吗? 你说的是并联运行,只是高压侧接在了一段的母线或者线路上,这种方式是可以的,你说的这个问题现在在很多的农村环境中经常出现,但是那种就是并列了,因为他的高压和低压均并列在一起了, 但是有几个条件必须达到。① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。 高压侧的保险也有要求 变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出口故障的后备保护,按运行规定100kva以下的变压器其一次侧熔丝可按2—3倍额定电流选用,同时考虑熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝不应小于10a,100kva及以上变压器其一次侧可按1.5—2倍额定电流选用。 先说这些,不一定对你有用查看更多
来自话题:
螺旋直梯设计标准? 检测口位置有啥要求? 查看更多
生物能源化工的另一种选择? 有那么高利润的产品吗?查看更多
简介
职业:中安信科技有限公司 - 给排水工程师
学校:淄博职业学院 - 化学工程系
地区:贵州省
个人简介:若有一个人保护,是不是就能不自我保护?我不懂。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务