首页

装置联锁投用?

国家有没有对设置了联锁自保系统的装置或罐区等的联锁投用率做出明确要求呢?具体的投用率是多少?大家现有的联锁系统都用了吗?有没有因为信号传输原因导致的自动联锁事故啊? 我们这根据安监部门的要求,必须投用,但是很害怕因为假信号等原因导致联锁误动作,毕竟企业的效益 要求摆在那,大家是怎么管理联锁系统的呢? 显示全部
49人参与回答
,结构工程师 2018-05-25回答
化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定 中: 六、严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统 ... 现实情况是因为工艺等各方面原因,有些联锁是没法投用的,就像前面我说的,降量的情况,还有就是加热炉燃料联锁,原先是燃料油,现在改用燃料气了,那么燃料油的联锁就不能投用了。
,销售 2018-05-25回答
就罐区联锁来讲,主要就是一个进出口的切断阀,一般都要进sis安全联锁系统。没啥的,都是简单逻辑控制,如 ... 关键是装置的,设备联锁还好说,工艺联锁投用率就没法保证了,不过我们这现在基本全部投用着。
,设备工程师 2018-05-25回答
特别是有关安全方面的联锁都应该投用。
,设备维修 2018-05-25回答
你们没有联锁投用率得要求~~设计了联锁,为何不投运呢?~~ 有些地方,比如进料量等,因为市场效益降低进料量,但是又在联锁范围内,怎么投用呢?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们单位没有特殊情况,联锁都投用 是私企还是国企?
,给排水工程师 2018-05-25回答
你们的联锁是归工艺、设备、安全那个部门管理啊? 工艺主导,联合机械仪表,实施全厂的4m变更。类似于hazop,一系列的探讨然后给出最终方案,不是随意变更的
,设备维修 2018-05-25回答
像那种温度压力的好设置,可以多设几个取温取压点,但是流量联锁的怎么实现呢? 比方说流量小了会引起压力变化吧,那就跟压力一起作为条件,流量变小同时压力下降,则联锁。
,设备工程师 2018-05-25回答
哦。是装置区对罐区的联锁啊,工艺联锁这个东西不好说,一切为了生产么,呵呵,安全都是渣渣。 不过取消联锁设计肯定是要设计院下单子的,而且可以肯定的是,设计院是不会下这个单子担这个责任的,这确实是一个不合适的方案。因为安全第一么,可以没产量但是不能出事故。
,化工操作员 2018-05-25回答
这已经有些蛮干了,不过可以考虑会同工艺技术方、设备、安全一起讨论联锁参数是否合适,一般情况下联锁参数 ... 我们这基本都投用着,我就是想问问有没有相关的投用率的要求。
,销售 2018-05-25回答
经评论需要变更的话,是否要经过设计院? 我们公司没有,合不合规就不知道了
,设备维修 2018-05-25回答
有些地方,比如进料量等,因为市场效益降低进料量,但是又在联锁范围内,怎么投用呢? 关于这类“非重要”的联锁,可以更改、解除,但是要做更改、解除评估和确认单~~
,工艺专业主任 2018-05-25回答
现在国家要求,联锁切除不得超过一个月,超了就算重大隐患,要地方安监部门督办的,更改要通过设计院,老 ... 可以看看中石油的联锁解除、变更程序~~
,销售 2018-05-25回答
比方说流量小了会引起压力变化吧,那就跟压力一起作为条件,流量变小同时压力下降,则联锁。 若是改变联锁条件,你们经过设计院重新设计吗?还是公司内部走变更程序?
,销售 2018-05-25回答
我们单位没有特殊情况,联锁都投用
,销售 2018-05-25回答
现实情况是因为工艺等各方面原因,有些联锁是没法投用的,就像前面我说的,降量的情况,还有就是加热炉燃 ... 需要做变更管理
,设备工程师 2018-05-25回答
我们公司的安全联锁条件基本都是 2 for 3,就是三个点有两个点同时报警就联锁,避免了仪表误显示是情况
,销售 2018-05-25回答
我们重要设备联锁都通用 别的也没必要 设计与操作是有不同的
,化工研发 2018-05-25回答
没有注意到对装置连锁的法规条文,因为连锁的设置目的,是为了防止装置异常时不至于发生事故。也许有的行业或者区域性的规定有。 法规对于鼓励采用新技术、新工艺、新材料的条文应该有;另外,安全标准化管理规范对于变更的管理要求也是很明确的。 因此,是否需要连锁,首先根据实际的生产安全、设备安全的需要,在安评时分析评价,设计时作为安全设施确定。如果在后来的运行中有新的要求,可以通过变更管理的程序进行变更。现在不是有个总工负责制嘛,而且这些年一再强调安全生产的责任主体是企业呀,按照标准化要求做了就行,但是你得进行评价审核,而且对此承担责任,包括你进行变更后,监管机关检查评价你是否存在安全隐患。 从我经历的情况,连锁误动作的有,但是极少,而且主要原因也是硬件故障或者仪控作业人员工作失误。就像前面有朋友说的,需要提高人员的技术技能和维护好连锁系统。需要的连锁还是应该保持正常投用,确有不合时宜的连锁,考虑变更
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务