首页

离心泵压力表安装位置?

其实楼主的问题有2方面解释: 1、如果截至阀此时起到限流的作用那应该是阀门越开大,流量相应大,那压力表指数也变大 2、如果截至阀的开闭主要受泵的性能的影响,那么离心泵的原理“流量越大,出口压力越低”,相应表压就越低。 显示全部
50人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
看了这么多,我觉得13楼的说的最清楚了;阀前和泵有关,阀后和系统有关。为什么阀前压力随流量增大而减小呢?其实这是个憋压的过程,泵的功率是一定的,流量越大,根据能量守衡,压力势必越低,因此,阀前和泵有关。为什么阀后压力随流量增大而增大呢?这就跟系统有关了,系统阻力降越大,所需的功势必也越大,随着流量的增大,系统阻力势必增大,因此阀后压力随流量增大而增大
,化工研发 2018-05-23回答
压力随着流量而减小是正常的现象,你用扬程与流量的曲线关系图可以清楚的看到这一现象!
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
压力表装在出口阀前,因为很多工艺要求当压力达到或超过后工序压力时才能送
,销售 2018-05-23回答
这个还真没研究过,其实想想,也很有道理啊
,给排水工程师 2018-05-23回答
安装压力表的目的是测量管道压力。流体在管道里流动会有压力损失,也称压降,拐弯越多,压降越明显。想测什么部位的压力,最好不要离的太远。至于装到什么方向,要看需要测量的地方那个方向压力最大,就装到什么方向。
,给排水工程师 2018-05-23回答
止回阀阻力增大。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
楼主说的问题错误. 化工原理讲得很清楚,我们在实际生产中也是与化工原理一致. wenlihua (2008-7-02 20:41:04)1、压力表安装在阀前,压力随外送流量的增大而压力降低; 2、压力表安装在阀后,压力随外送流量的增大而压力增大; 3、主要受离心泵的特性曲线及管路的特性曲线限制。 这位说得很对.
,设备维修 2018-05-23回答
1、压力表安装在阀前,测的是泵的出口压力,这时把阀关小了,压力当然会长升高; 2、压力表安装在阀后,测的是管道的压力,流体是不断的流出的,流量不变的情况下,只有当泵的流量增大,压力才会增加,故此时压力随外送流量的增大而压力增大;
,研发部主管 2018-05-23回答
简单的说,装在后面就测不出泵出口的性能了,而是截止阀的的工作状态》。。。。。
,化工主管 2018-05-23回答
终于明白了 感谢各位高手的解答!
,设备工程师 2018-05-23回答
符合伯努利方程。位能,动能,压力能和损失之和为定值。 几者相互转换,一个增加,另一个减少。
,班长 2018-05-23回答
一点想法仅供参考:柏努利方程,能量守恒定律,动能和势能的转换。压力表装在泵出口,截止阀前体现为势能大于动能,压力表有显示,而装在截止阀后,阀门全开压力表无变化,调整阀门开度压力表有不同的显示值。这一原理就是动能,静压能互相转换作用。
,销售 2018-05-23回答
多谢大家的解答,现在有点明白了
,电气(高压) 2018-05-23回答
首先,请仔细研究一下孔板流量计原理 其次,管路中的压力取决于后路节流程度。 具体到本题目,如果后路敞口无背压,就不会有任何压力;如果后路装设更小的阀门a,则在截止阀自关闭至开度与a阀开度相同前,压力应为零;再继续开,则压力逐步增加,直至最高值。 总之一句话,压力是后路憋起来的。这也是生产中我们常要防止超压的基本理论基础,总要找个地方泄压。
,销售 2018-05-23回答
楼主的题目有错: 1.一般情况下,泵出口阀前有压力表,输出管线上有流量表. 2.泵出口压力表(截止阀前)的值最大时为泵的扬程(进口压力为常压),扬程h显示泵的最大压力; 3.泵出口管线上的流量表的显示值小于泵的最大流量. 根据离心泵的性能曲线,1.泵出口压力(出口截止阀前)随着流量的增大,压力下降;2.由于出口阀后流量的增大,其管线上的压力表读数将增大(出口截止阀后). 在实际操作过程中也是如此.我想楼主对离心泵操作过程中出现如此的现象,感到不可思议.
,化工操作 2018-05-23回答
yuchangwei (2008-7-04 09:42:05)一点想法仅供参考:柏努利方程,能量守恒定律,动能和势能的转换。压力表装在泵出口,截止阀前体现为势能大于动能,压力表有显示,而装在截止阀后,阀门全开压力表无变化,调整阀门开度压力表有不同的显示值。这一原理就是动能,静压能互相转换作用。 楼上的说的很对,至于压力表如何变化是和所在位置以及所处的能量关系有联系的。需要综合考虑柏努利方程,能量守恒定律,动能和势能的转换。也要根据具体的工况条件去分析了。 举个例子:调节阀门开度和控制出水管出口截面积是不一样的控制方法,两者藐视相同,其实不然,调节开度是相当于孔板节流,而调节出口截面相当于增加了压头。仔细分析就会找出两者之间微妙的差距!
,设备工程师 2018-05-23回答
1、压力表安装在阀前,压力随外送流量的增大而压力降低; 2、压力表安装在阀后,压力随外送流量的增大而压力增大; 3、主要受离心泵的特性曲线及管路的特性曲线限制。
,化工研发 2018-05-23回答
柏努利方程,能量守恒定律,动能和势能的转换。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
个人比较赞同15楼的说法, 即" 如果装在调节阀的前面,流量越大压力将会降低;如果是装在调节阀后,调节阀开度变大,流量增加,阀体本身的压力降变小,所以压力表的读数变大,以克服管路上的阻力降,因为流量大了管路阻力降也变大。"
,销售 2018-05-23回答
无论把压力表装在阀前还是阀后,压力都是随着流量的增大而减小的
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务