求助,CS3000系统报警 IOM FAIL? 一个控制回路的AO点老是报IOM FAIL, 每次报警后几秒钟就恢复了,而且不是一直报警,隔一阵子报几次就不再报了 。查报警让我更换卡件,更换AO卡后仍然报警,后来我又换了AO点地址还是不行。线路也紧了紧。我无奈了,请问还有别的原因导致这个报警吗? 补充我让工艺打旁通, 测试 了一下。当控制打串级后,故障出现,手动后,输出0%,不出现故障,输出50%后,有故障报警。 报警如下 No. 0075 Message name: I/O module error (for AAM/APM) Printing example1 :FCS0101 IOM Fail UNIT 01 SLOT 01 IOM 01 Printing example2: FCS0101 IOM Fail RIO1 NODE 01 UNIT 01 SLOT 01 IOM 01 Meaning: An error was generated in I/O module No. 1 mounted in slot No. 1 of unit No. 1 of the control station (control station name=FCS0101). Action :Replace the I/O module.查看更多9个回答 . 4人已关注
调节dcs的比例,积分,微分控制阀将出现什么变化? P 、I 、D 参数的预置是相辅相成的,运行现场应根据实际情况进行如下细调:被控物理量在目标值附近振荡,首先加大积分时间 I ,如仍有振荡,可适当减小比例增益 P 。被控物理量在发生变化后难以恢复,首先加大比例增益 P ,如果恢复仍较缓慢,可适当减小积分时间 I ,还可加大微分时间 D 。查看更多6个回答 . 5人已关注