首页
止水诱棠
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
气化主操
注化过了后怎么注册,注意什么? 我觉得取证需要单位有资质,建议你去发证部门问问 嗯了多谢你了查看更多
横河DCS怎样当PV故障时,不从AUTO切到MAN? 如正常时1台泵,故障时2台泵运行就超限,工艺不想切手动。??? 没搞懂,什么情况? 故障时启第2台泵,再 ... 故障情况不一定就是泵故障哦。查看更多
来自话题:
关于循环的几种方法(附实例)? 计算法是怎么个设计的,好像和pro2里用计算器模块不一样查看更多
请教高人:地下室横管、四通管老堵怎么解决? 横管、下喷管堵塞,就是手工用钢钎等工具捅开。查看更多
来自话题:
质检办特函关于分汽、水、油缸问题? 制造监检,和分类有关吗?查看更多
来自话题:
请高手帮忙看看。。热钾脱碳循环问题。。? 有没有大神来给指导一下。。。查看更多
如何用流利英语与老板沟通? 不错的总结!细节往往很重要,尤其跟老外交流时查看更多
亚化咨询:中国煤化工行业2013年度回顾和展望? 数据量大,值得学习查看更多
来自话题:
化工公司开车前准备工作!? 不时有一个化工装置开工的手册马查看更多
来自话题:
30%多的硫酸、温度90+管路还能选哪些材质呀,求教? 我公司最小从dn15是开始做。 我有几段只有10mm查看更多
气分装置氮气置换方案? 退完料后,退至系统无死角有液相后,系统微正压后,通氮气。可升点压后再放低压瓦斯系统。一般一次即可嘛!然后通蒸汽,各点见汽了就行。查看更多
来自话题:
请问联锁一定是电磁阀切断仪表供风么? 停泵也是联锁啊,不一定是切断仪表风的查看更多
来自话题:
非原创:领导违章,你该怎么办? 现场注意策略,和领导沟通]查看更多
来自话题:
风机喘震的原因和处理? 1、风机进口过滤器堵塞。 2、风机防喘振阀失灵。 3、系统压力太高。查看更多
来自话题:
化工行业环保难题? 化工行业的环保问题我认为比较复杂,化工比较复杂,而从事环保工作的一些同仁基本上是学环境管理和环境工程学的,由于今年环境工程对化工涉及的比较少,所以从事环保工作的人对化工的设备不太了解,我是学环境工程的,就对化工不是很了解致使地区建一些化工企业我的感觉是无从下手,见到一些设备不知是何物,这也是我来这各论坛的原因。查看更多
硫泡沫采用间歇熔硫好还是压滤除硫好? 板框过滤机---硫膏成浆技术---连续熔硫----硫磺! 18660852675!查看更多
RVPDP,这是一种泵的缩写,猜猜是什么泵? 发的帖子不看下吗? 答案都给了,还考什么??查看更多
不知道AUTODESK P&ID 2008什么时候出中文版 ? 安装了3次就是没安装成功查看更多
来自话题:
蒸汽锅炉是否有使用年限? 没有使用年限限制,一般水质好使用的年限就长,但是每年必须进行年检,时间过长就要对锅筒及水火管进行测厚检验,可以用测厚仪进行检测,如果材质厚度符合标准就可以使用。查看更多
我们这里上一套DCS,采用现场远程I/O(一区) ,配电, ...? 回复 3# 花翎子 您用的是正压通风隔爆柜,柜内环境不是一区,24v电源可装在柜内的,如果可以的话,柜子内充氮气,只要做好机柜的密封,一个减压阀就能保证柜子的正压!柜门可以用电磁锁锁住,有电和生产时不允许开柜子!查看更多
简介