征集储运装置事故案例? 关于 xxxxx 发电有限公司“ 10.19 ”火灾事故情况的通报 机关各部门、各直属单位、各项目公司(办\组): 2008年10月19日约4时40分左右, xxxx 燃气发电有限公司(以下简称“发电公司”)发生一起在主厂房内夜间焊接作业引起的电气盘柜堆场起火的火灾事故。火灾导致待安装的电气盘柜共28面过火损坏,造成直接财产损失为1780099.75元,未造成人员伤亡。根据气电集团《事故报告和调查管理程序》gp/hse-11-p-01关于事故等级的划分,以及公消〔2007〕234号《关于调整火灾等级标准的通知》的相关规定,这次火灾事故界定为一般事故。 这次事故的直接原因是承包商山东电建三公司的分包单位作业人员在夜间进行焊接作业时,采取的防火措施不当,电焊火花从高处掉落到正下方的电气盘柜堆放处,引燃电气盘柜外的包装纸皮;间接原因有分包单位负责人私自安排夜间照明施工、设备存储与防护措施不完善以及项目公司管理不细致、监督不到位等多种原因。 xx 发电公司发生的这起火灾事故,暴露了该公司在项目建设阶段的施工组织管理、承包商管理、消防安全管理、设备物资存储与保管、夜间作业管理等方面存在问题。 xx 发电公司“10.19”火灾事故是气电集团成立以来发生的第一例火灾事故,对气电集团造成负面影响。根据 xx 发电公司《关于 xx 电厂“10.19”火灾事故调查处理的情况汇报》( xxxx 气电〔2008〕93号)和气电集团的事故调查分析认为, xx 发电公司存在安全管理意识不强、相关制度建设有缺陷以及岗位责任制尚不明确等管理上的问题,因此对 xx 发电公司在气电集团范围内给予通报批评,同时建议 xx 发电公司董事会对项目公司事故责任相关人员进行处理。 希望各项目公司从 xx 发电公司“10.19”火灾事故中吸取教训,努力提高管理人员的安全管理意识,认真抓好安全工作,完善安全管理的各项制度,以确保生产运营和建设项目安全顺利进行。 二oo八年十二月十五日 查看更多