4~20mA信号能不能直接往LED显示屏上送? 这个可以啊,象有的变送器就可以带现场显示,就是把4~20ma信号转换之后现场显示出来了,另一路就送dcs系统了,转换电路的功能是将信号一一对应你设置的量显示出来! 也就是一个led显示表头,可以给你看一下一种型号表头的说明: 两线制智能led1现场显示表头 1. 开机显示 将led数字显示表头串联接入“4-20ma”回路(极性接反时不显示), 按“a+b”键进入菜单设置 s e t z 2. 设置零点(在回路电路4下设置) 按“a或b”键,直到显示零点设置菜单 0 0 0 0 按“a+b”键进入零点设置,界面显示当前设置的零点 初次使用显示出厂默任值“0.000”(百分比)。(零点可设置为4ma或其他物理量)。 按“a”键增加,“b”键减小。 s e t s 设好数值后,按“a+b”键确认并返回菜单。 3. 满量程设置(在回路电流20ma)下设置) 1 0 0 0 继续按“a或b”键显示满量程设置菜单 按“a+b”键进入满量程设置,界面显示当前设置的满量程数值 (出厂默认值1.000百分比) 其余操作同2,设置完毕,按“a+b”确认并返回菜单,继续按“a”回到显示界面,所有设置结束。 4. 小数点设置 d o t - -. - - 继续按“a”键显示小数点设置菜单 同时按“a+b”键进入小数点设置,界面显示当前小数点位置 -. - - - “a”键左移小数点 “b”键右移小数点 设定完毕,按“a+b”键确认并返回菜单。 d a p 5. 阻尼时间设置 继续按“a”键显示阻尼时间设置菜单 设置方法同2,阻尼时间设定范围为0-99.99s,设定完毕,按“a+b”键确认并返回菜单。 h i l o 6. 报警开关设置 继续按“a”键显示报警开关设置菜单, o f f 按“a+b”键进入报警开关设置,显示当前设置值 o n 表示以下报警参数不生效。按“a”或“b”可切换为 表示以下的设置报警参数生效。 设定完毕,按“a+b”键确认并返回菜单。出厂设置为“off” s t p l 7. 报警点1设置 继续按“a”键显示报警点设置菜单 设置方法同2。 设定完毕,按“a+b”键并返回菜单。 8. 报警点2设置 继续按“a”键显示报警点设置菜单 s t p h 设置方法同2。 设定完毕,按“a+b”键并返回菜单。 h d l r 9. 报警2方向设置 继续按“a或b”键显示第一报警设置方向设置菜单 u p 按“a+b”键显示当前设置值 表示数值由低向高变化报警 d n 按“a”或“b”可切换为 表示数值由高向低变化报警。设定完毕,按“a+b”键确认并返回菜单。 l d l r 10. 报警1方向设置 继续按“a或b”键显示第一报警设置方向设置菜单 u p 按“a+b”键显示当前设置值 表示数值由低向高变化报警 d n 按“a”或“b”可切换为 h s t 11. 报警延迟时间设置 继续按“a”键显示报警延迟时间设置菜单 设置报警延迟时间范围0-30s。 设定完毕,按“a+b”键确认并返回菜单,继续按“a”回到显示结面,所有设置完毕查看更多