调节阀的PID设置? 回复 3# yzhms 呵呵,主要是取决于这个调节阀所起的作用,举个例子吧:在离子膜生产中氯气与氢气的调节就是不同的。 氯气:p 95 i 85 d 2 氢气:p 600 i 25 d 2 从pid数据来看,氯气的调节阀更加强调的是调节的稳定性,不会过多、过快地进行调节:而氢气总管的调节阀主要调节的参数是氢氯压差,是保证装置稳定及电槽与膜安全的重要参数。 比例控制的作用是普遍常用的调节控制.能够迅速克服干扰的影响.使系统恢复稳定,但是由于输入信号与输出信号比例固定,系统达到稳定后还存在残值;积分控制的作用滞后于偏差的存在,不能及时克服干扰的影响。使得调节过程缓慢、不易稳定;微分调节的好处在于,偏差尽管不大,在偏差开始剧烈变化的时刻能自动产生一个强大的调节作用,但微分调节与偏差的变化速度有关.所以不单独使用。主调节阀的pid参数见上。氯、氢调节阀的参数不同,主要是为了适应压力波动时的稳定性与调节过程中的灵敏性。 查看更多
这段该怎么翻译呢? liquid hold-ups are as follows: in the bottom of the tower between lll and hll,2.0 minutes based on quench oil circulation for case 1 with one heater on high steam standby and 0% overdesign. 液位保持如下: 塔底部液位应在液位高报和液位低报之间,在情况一下淬火油用高压蒸汽加热器加热循环2分钟备用,注意不得超出安全设计要求。查看更多