首页
野冢.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝10
Sales
个人防护用品介绍之防护服? 防护服包括帽、衣、裤、围裙、套裙、鞋罩等 , 有防止或减轻热辐射、 X- 射线、微波辐射和化学污染机体的作用。主要有以下四种 : 1. 防热服 : 防热服应具有隔热、阻燃、牢固的性能 , 但又应透气 , 穿着舒适 , 便于穿脱 ; 又分为非调节和 空气 调节式两种。 2. 防化学污染物的服装 : 一般有两类 : 一类是用涂有对所防化学物不渗透或渗透率小的 聚合物 化纤和天然织物做成 , 并经某种助剂浸轧或防水涂层处理 , 以提高其抗透过能力 , 如喷洒农药人员防护服 ; 另一类是以 丙纶 、涤纶等织物制作 , 用以防酸碱。对这些防护服 , 国家有一定的透气、透湿、防油拒水、防酸碱及防特定毒物透过的标准。 3. 微波屏蔽服 : 有两类 : ① 金属丝布微波屏蔽服 ;② 镀金属布微波屏蔽服。这种屏蔽服具有镀层不易脱落、比较柔软舒适、重量轻等特点 , 是目前较新 , 效果较好的一种防微波屏蔽服。 4. 防尘服 : 一般用较致密的棉布、麻布或帆布制作。需具有良好的透气性和防尘性 , 式样有连身式和分身式两种 , 袖口、裤口均须扎紧 , 用双层扣 , 即扣外再缝上盖布加扣 , 以防粉尘进入。 查看更多 3个回答 . 3人已关注
求软化水、中央空调冷冻水水质标准? <P>大虾们:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人急需软化水出水水质标准,中央空调冷冻水水质标准&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢</P>查看更多 3个回答 . 3人已关注
能麻烦问一下各位有Aspen Plus甲醇羰基化制乙酸的文件? ...? 新人,能麻烦问一下各位有Aspen Plus 甲醇 羰基化制 乙酸 的文件吗?谢谢邮箱 2273332893@qq.com 查看更多 1个回答 . 4人已关注
调节阀的执行机构的正反作用和阀门定位器的正反作用是怎 ...? 调节阀 的执行机构的正反作用和 阀门定位器 的正反作用是怎么配合的?是不是和气开气关有关系 比如:一个调节阀的气开形式,是通过执行机构的正作用和阀门定位器的正作用实现,还是正作用+反作用抑或是反作用+反作用或者反作用+正作用?查看更多 10个回答 . 2人已关注
关于纯铝的开路电位不稳定的问题,望各位大侠指教!? CS350测纯铝在 3.5%NaCl溶液中的开路电位, 测试 前浸泡了30min,再测开路电位30min,始终不稳定,请问是什么原因导致的?刚刚接触电化学,望各位多多指教,谢谢啦~查看更多 7个回答 . 5人已关注
冷冻机组蒸汽压力波动? 顶一下关注 查看更多 2个回答 . 2人已关注
精馏塔操作请教? 请问各位: 板式塔 塔顶压力居高不下是何原因,VG放空开度一直很大,如何降低塔顶压力(塔顶循环水全开),塔釜 轻组分超标,塔顶重组分也超标 很头疼, 原料与设计值,轻组分含量偏低,请问如何操作 是不是开塔蒸汽投用过快,设计33T/H进料现进36T蒸汽设计36T现42T,可仍感觉蒸不上去,将回流塔顶温度就超,轻重组分是全塔都有,崩溃了查看更多 18个回答 . 1人已关注
ASPEN是否可以绘制二元液液平衡相图呢? 如题,ASPEN是否可以绘制二元液液平衡相图呢?查看更多 9个回答 . 2人已关注
焦炉煤气含水多? 我公司的煤气回收系统是全负压操作AS工艺,在对 洗涤塔 前煤气取样时发现煤气含水较多,不知道是什么原因。查看更多 5个回答 . 3人已关注
如何解决沥青塔中的沥青渣? 如何解决 沥青 塔中的沥青渣?查看更多 1个回答 . 5人已关注
人不能太老实,用英语翻译? If you keep your feet firmly on the ground, you'll have trouble putting on your pants. 直译:如果你始终脚踏实地,那就别想穿裤子了。 意译:人太老实没法活查看更多 1个回答 . 5人已关注
2017年7月22号练习题,回复可得0~6分(发帖1天后回复不评 ...? 判断题(答错为零分) 石油蒸馏产品的分离精确度是用相邻组分的重叠与脱空表示。 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 查看更多 0个回答 . 1人已关注
电子秤称量的准确性? 各位筒子好,请教一个问题: 要称量约800Kg的物料,两台秤备选:A秤,量程0-100Kg,精度3‰;B秤,量程0-1000Kg,精度3‰。 将物料分为10等份,用A秤称10次,与用B秤一次称好,哪种误差小呢? 查看更多 8个回答 . 5人已关注
有机溶剂水含量在线分析仪? 各位盖德,目前在做一个溶剂回收的项目, 丙酮 、 乙酸 乙酯 等物系与水的分离,取样分析比较麻烦,请问有没有可靠的在线分析仪呢?只测水含量即可,水含量在0.2%以下。样品是液态的。 查看更多 1个回答 . 1人已关注
场地内土方量做工程结算时是否包括挖方和填方? 250亩的土地内有两小山头和三个鱼塘,土地平整完成后做土方量结算时,是否包括挖方和填方? 土地平整时没有土方外运,全部为场内回填?查看更多 2个回答 . 5人已关注
长输管道的清管站? 国内有哪些长 输油管 道上专门设置了清管站呢?对于清管站内是否需要设置泄压系统(水击 泄压阀 和泄压罐)呢?查看更多 5个回答 . 3人已关注
关于储罐施工问题? 请教各位盖德,以酸性水储罐(储存加氢、焦化、常减压等装置排放的含硫污水,污水主要成分有高浓度硫化氢、 氨气 、水、HCN、污油等,PH在10左右)为例,在设计及施工安装的过程中,有哪些注意事项呢?相关的标准有哪些呢?谢谢大家的热心帮助! 查看更多 6个回答 . 2人已关注
粉尘排放如何避免扬尘? 我公司所用的除尘系统为布袋除尘系统,布袋除下的粉尘 通过 气力输送 系统输送至粉仓,粉仓的灰用双轴 加湿机 加湿后下排。 粉仓顶部装有小布袋除尘,以吸收气力输送造成的扬尘。粉尘特性为10um--60um的细粉,且难溶于水。 在加湿机运行时总是造成加湿不均且扬尘很大,请问有没有好的解决办法大家交流一下,或告知类似粉尘的排放方法,谢谢!查看更多 3个回答 . 5人已关注
proii中没有塔顶冷凝器? 最近用proii模拟一个 精馏塔 ,当塔顶不设置 冷凝器 而是塔顶采出气相然后冷凝,但是这样塔算不过去,想问一下,又遇到这样的情况的盖德吗?是怎么解决的。 我自己想了一个办法就是在heaters and coolers里把第一块板给出冷负荷,这样就能算过去,但是我不知道这样设置对不对,结果的可用性有多大,希望大家给与意见,一起讨论。。。。 查看更多 16个回答 . 3人已关注
氯气正压水封高度多少合适? 我公司 氯气 操作压力在20-50mm水柱之间,氯氢压差控制在350mm水柱左右,请教各位氯气水封、 氢气 水封封多高合适?氯气水封高度如果封得太低有什么坏处? # hcbbs 查看更多 4个回答 . 1人已关注
简介
职业:国峰清源生物能源有限责任公司深圳雅居乐环保科技有限公司 - Sales
学校:北京理工大学珠海学院 - 化工与材料学院
地区:广东省
个人简介:道德衰亡,诚亡国灭种之根基。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务