来自话题:
化工原理中送含警惕的悬浮液为什么要用离心泵而不是螺杆泵呢? 螺杆泵的传输效率很差的,即使对于粘度大的物质,宁可选齿轮泵也不选择螺杆泵 这个是考题,这样解释有点牵强吧查看更多
来自话题:
请教一个问题,气开与气关的问题。 1. 请教大家一个问题,图中画红线的部分所指事故工况是指“调节阀上信号或气源中断”?还是说其他的事故工况同样考虑? 2. 今天问了别人一个问题,然后告诉我火灾事故的时候怎么考虑气开与气关,火灾的事故工况是否也是考虑在气开与气关?该如何考虑? 总而言之就是发生故障或者火灾等其他事故时,能保护设备和人员安全的阀状态是开还是关来选择就好了。大部分情况两种情况还是比较好做出选择的,根据实际情况选择气开或者气关。查看更多
高温蝶阀的问题 我厂最近采购几台高温蝶阀,来了几个厂家谈完技术后都撤退了。 介质温度:800度 最高温度:900度 介质:气体+粉尘?ON-OFF?开关时间:3S一开关 压差很小的 只有0.5MPa?为什么国内的一些厂家不敢接?陶瓷阀排除了?不想用。? 对头,有几个厂家的总工都在说,这个问题不经过处理 不锈钢都会发生高温蠕动现象,今天下午无锡工装来人接单了。查看更多
加热炉炉管内结焦的原因是什么,有何措施? ? 造成炉管结焦的原因:①进料量不足或各路不均,炉管内油流速小;②火焰直扑炉管,造成局部过热;③仪表失灵,不能及时准确反映各点温度,造成管壁温度超高。为避免炉管结焦,每一路分支进料设有流量报警,每路分支出口管路上设有监测热偶,一旦出现流量不匀或分支温差过大可以及时调整。分馏炉设置每路低流量报警,可防止炉管流量不均匀时产生局部过热,严重时炉管变形;防止流量低时油在炉管内裂解,从而缩合生焦;防止炉进料中断时操作滞后导致事故。同时要求各路分支出口温差应≯6℃。查看更多
何谓烟气露点腐蚀及如何避免? 当烟气温度低于水蒸气的露点温度时,烟气中的水蒸汽会冷凝下来,和烟气中的SO2和SO3一起对管子进行化学腐蚀和电化学腐蚀,这就叫做露点腐蚀。 ⑴化学腐蚀:H2SO4+Fe→FeSO4+H2↑ H2SO3+Fe→FeSO3+H2↑ ⑵电化学腐蚀: 负极(Fe):Fe—2e→Fe++(氧化) 正极(Fe3C)2H++2 e→H2↑(还原) 当SO2 和SO3、 H2O一起在管子表面冷凝时,就在金属表面形成许多微电池。其中电位低的铁是负极,在上面发生氧化反应,金属铁不断地被腐蚀,亚铁离子连续进入溶液中;电位高的碳化铁(Fe3C)或焊渣杂质为正极,正极上进行还原反应,溶液中的氢离子得到电子而成为氢气。这种电化学腐蚀的速度比化学腐蚀快得多。表面越是不光滑(如焊缝)或杂质越多之处,电化学腐蚀就越严重。这些地方遭腐蚀后,新的表面暴露出来,更容易腐蚀,腐蚀坑越来越深,直至穿孔。露点腐蚀的防止方法有:①选用耐腐蚀的材料,如玻璃钢、玻璃等做空气预热器。②在空气预热器的管子表面进行防腐处理。③将部分空气预热器出口的热空气返回进口,以提高空气温度。④控制适宜的排烟温度。⑤烟道及对流部位加强保温措施。 为了防止烟气的露点腐蚀,在工艺设计中要求换热表面的温度应高于烟气的露点温度,以避免发生露点腐蚀。烟气的露点温度与烟气中水蒸汽及SO3的分压值有关,分压值大则烟气的露点温度就高。烟气露点温度可由专用图表查得。在实际操作中,应根据燃料的硫含量、空气过热系数等具体情况确定烟气露点温度,作为指导生产的依据。查看更多
石油馏分相对密度与馏程及化学组成的关系? 液体石油馏分的相对密度取决于组成烃类分子的大小和结构。 同一原油的各馏分,随着沸点的上升,分子童和相对密度均随之增大。若原油性质不同,则相同沸程的两个馏分的相对密度,会因其化学组成不同而产生较大的差别。 碳原子数相同而分子结构不同的烃类分子具有不同的相对密度 ( 见图 2 一 4) 。分子中含环烷环或芳香环的环数对相对密度的影响较大,同沸点的烃,其环烷环、芳香环的环数越多,则相对密度越大 ( 见 2 一 5, 2 一 6 )。 结构组成、馏程对烃类裂解的产品分布和炉管结焦均有较大的影响,因此相对密度是评价石油馏分裂解性能的一个易得的常用指标。 查看更多
来自话题:
求一种成膜剂,有防水耐摩的作用!? 水性树脂,罗姆哈斯的 您能在1688.com上找到商品后给我发个链接吗?谢谢!太笼统我不好确定用哪个!谢谢谢谢!查看更多
微量钠离子的检测? 貌似以前是用滴定法测定钠含量的。这个够原始吧。查看更多
来自话题:
双组份稀溶液各组分活度系数怎么求? 稀溶液活度系数,溶质为1,溶剂为y=y0 我现在要计算苯酚溶液中苯酚和水的活度,溶液中苯酚的质量分数是几千PPm级的,这个时候我能不通过实验方法,简单快速的计算得到苯酚和水在溶液中各自的活度系数吗查看更多
来自话题:
请问大连理工大学哪位老师是做电化学储能材料的?小弟想报考? 超级电容器?还是锂电钠电美电铝电? 超级电容器,还有电解水方向,查看更多
来自话题:
直接与LNG低温罐相接的气相管道常压管道,按工业管道的定义,其不属于压力管道的范畴,那么它到底归入哪里,受什么监管?个人觉得需要有个监管措施,不能同循环水管道那样放任自流。? 安全阀后的管道吧 一般工业工艺管道查看更多
来自话题:
静电接地问题!求指教 大神们好,有个疑问想求助下大家!先谢谢了!我这厂房在2F搭建了钢平台(钢平台的立柱在1F,整个车间属于混合结构),并且在平台上安装了不锈钢的反应釜,里面有醇这种介质。整个钢平台在1F做了静电接地。问需不需要再2F反应釜与钢平台处重新安装静电接地?谢谢各位!? 如果接地电阻达标的话,能够认为你这个已经做了静电接地,静电接地可以借用金属结构的,这个化工静电设计规范上提到过。 查看更多
防爆门的作用是什么?检修时加热炉防爆门检查? 加热炉在正常操作中是不会发生爆炸事故的,一般炉子爆炸事故大部分都是在开工点火期间发生的,在未点火前,由于燃料瓦斯阀门关不严,或多次点未点着,而使炉膛内存有可燃气体时,在点火中就容易发生爆炸,在这种情况下,炉膛压力将防爆门推开泄掉一部分炉内压力,以减轻炉子的损失。但是,有防爆门的炉子,并不能完全避免在炉内发生爆炸后炉体不受损失,在国内石油化工厂的加热炉曾发生过炉内爆炸,使炉子严重损坏,所以严格执行操作规程,在点火前及时用蒸汽吹扫炉膛,在点火时如未点着也必须及时吹扫,这是防止炉内爆炸的最根本最有效的防爆措施。另外,炉管在操作中爆裂,大量油品流入炉膛也会引起爆炸,所以定期检查炉管壁厚,并在操作中按时观察也是十分重要的。 ①检查炉顶防爆门导向圆柱是否垂直,不得变形,保证门盖能够升降自如。 ②炉顶防爆门装卸时,必须垂直提升门盖,防止把导向柱搞变形。 ③装卸时,不更换石棉垫则要保护好,不应损坏.更换时应将密封面清洗干净,再加垫上好。 ④防爆门维修安装好后,应保证其严密性。查看更多
我想去环保公司上班,考什么注册资质更有前途。比如说注化?一建?动力? 能考的都可以去考考。 问题是能不能考下来。查看更多
双法兰变送器的问题 双法兰变送器是如何通过测量压力,来测出流量液位的。这个是怎么区分的?是在中控那边进行转换的吗?我看现场测流量,压力,液位,用的都是同一种变送器。? 液位差和压差相关,可以在DCS通过量程转换,也有先进入二次表轮换的,流量如果是节流装置测的也是差压,所以差压信号也是可以转换的。查看更多
蒸汽喷射器的问题 我装置有蒸汽喷射器,是用蒸汽抽液硫池的硫蒸汽。我们的蒸汽喷射器设置在40米的平台上,液硫池在地面,请问蒸汽很小的话,是否能抽出硫蒸汽,谢谢? 同意楼上说法,但是如果蒸汽压力低,喷射器效率很差,能带走硫蒸汽有限 查看更多
焦炭塔顶盖(上门)漏气着火原因及处理方法? 原因: (1)除焦后,焦炭塔顶盖法兰面未清理干净,垫圈不正,螺丝受力不够。 (2)试压不仔细。 处理: (1)做好防护工作并及时热紧。 (2)轻微漏油着火时,用蒸汽带掩护灭火。 (3)漏油严重,着火较大时,可作以下处理: ①若新塔预热己接近换塔条件时,可提前切换焦炭塔,老塔进行吹汽。 ②若新塔温度较低,可切换四通阀至新塔开工线,快速预热后再切换至塔进料。 ③若无新塔可切换(如新塔冷焦、放水、除焦等)可降温循环,按紧急停工、停炉处理。 ④如刚切换至新塔漏油着火严重,在条件许可下,再切回老塔及时处理后再切换回来。查看更多
爆破片上面连一个Excess Flow Valve通向大气,有何作用?? 爆破片和管道也是通过法兰压接在一起的吧!为啥爆破片和安全阀中间会有压力呢?不就是安装的时候的常压么 ?查看更多
?CAESAR II 中塔器的建模及分析要领? 高端帖,研究研究!查看更多
来自话题:
真空压力表,不知怎么读?黑色一圈,红色一圈,每个格子代表多少?还有负的。另外对压力单位兆帕没啥概念。? 现场既然选择了目视的真空表,想必在现场观察时不需要很精确计数,另外可能在运行时表针也是来回哆嗦的。查看更多