点名批评某国内生产压力变送器的大厂,重庆伟an? 客户的意思就是没法打手动什么的,电流也不能乱变化。 1、呵呵呵呵 你这客户呀,估计他是故意要整你的吧? 。。。再不他就是个麻迷人,不讲理,乱咬蛋挖? 2、如果 表计量程是0~-100kpa,对应4~20ma的话, 那么, 你可以在坏表输出信号比较小的时候,比如8ma以下时,,,并联上新表,,,此时新表先别接入过程管道! 此时, 新表的输出电流是4ma 那么输入给卡件的总电流,必然是<(8+4)ma的,,,此电流对应 -50kpa,不会触发报警动作撒 3、并联后,你立刻从过程管道上,取掉坏表,换上新表 。。。新表换上后,断开旧表连线 换表完毕 。 查看更多
大家还有准备建焦炉的吗? 希望是好东西查看更多
来自话题:
看图猜设备? 气动隔膜泵。往复泵的一种查看更多
低温甲醇洗冬季停车防冻预案? 我也不懂,搞明白会告诉你查看更多
关于重整预加氢连锁的几个问题,请大家不吝赐教!? 长明灯压力低了火嘴容易熄火,不切断燃料大量燃料进入炉子容易闪爆,所以低低要切瓦斯阀。 切断进料以后泵 ... 1你的意思是说,作为防止闪爆的长明灯如果灭了,那就存在闪爆的可能,所以,长明灯灭,主燃料气必须灭是吧? 2.我也没理解,其实就是循环氢低低联锁自动切进料以后,进料泵还需不需要停的问题!当然进料泵有最小流量保护!主燃料气低低的时候,只切炉子和进料,为什么循环氢低低就连泵也一起切呢?难道怕切进料的xcv阀漏量?如果怕漏的话,切炉子的时候也应该切进料泵啊!不解!查看更多
来自话题:
求 酸泵 比较好的厂家? 大耐 天耐 都不错查看更多
磨煤系统惰气炉点火问题? 你好,你应该是点液化气的时候不好点吧,通过减压阀把液化气调至正常压力后,保持一定的循环风量,在提高负压的时候点液化气,这样成功的就很近了查看更多
关于甲类厂房与甲类生产装置(露天框架)防火间距? 按照76号文,那个距离大用哪个查看更多
来自话题:
罗斯蒙特流量变送器? 用差压测流量和用差压测液位,相同的是:都是使用的差压变送器;不同的是:换算方式不同。 如题,流量换算两种差压的来源方式有何区别? 查看更多
关于本菲尔脱碳解析塔模块选择的问题? 可以在系统解决查看更多
来自话题:
看图猜设备? 这呢.............................................. 蒸发分离器?查看更多
来自话题:
聊聊国内尼龙新项目的情况? 02~04年间是国内尼龙6项目的投资高潮期,万吨级以上的有10个之多。 而且造粒方式采用了国外流行的水下热切(得到球形粒子),代替传统的拉条切或者水下拉条切 04~10年之间就很少了,10年以来市场好像又有了投资热情,浙江和山东一带陆续上了3~4个项目。 切粒方式采用的也是水下热切。查看更多
来自话题:
大家帮我看下螺栓为什么会断? 回复 10# sts121314 这地脚螺栓是冷弯的9字形 看不出呀,难道9字形在上方?查看更多
来自话题:
蒸汽流量计算? 没有这么算的,应该是根据物料平衡与热量平衡来决定流量。 具体怎么算,能不能给个公式或者方法。 查看更多
来自话题:
急!关于钯碳的使用? 简洁方便啊!回收处理可以套用,成本降低好多的查看更多
PDS改设备名称的问题? 回复 7# 学海游子 你能够解决嘛?你是怎么处理的!查看更多
来自话题:
关于塔设备的平台、直梯的设置选用问题? 烟○゜ 继续求助!! 看看这个: 清晰版 hg/t 21543-2009 圆形塔平台通用图 https:///thread-1021259-1-1.html 查看更多
来自话题:
自控安装图纸的问题,? 仪表安装一般不出安装图。只要用文字(表格)说明哪些位号使用安装图册中的图号即可。 汗,你们这做法可以啊查看更多
快速整理外来图纸乱码字体不合适标注样式的方法? autocad图纸交流免不了带来许多不适宜自己画图习惯的因素,其中主要是文字方面,乱码,标注大小不一,带来大量不需要线型,图纸变大等等,用最少的工作量调整外来图纸参数,想来新手都需要。这是我自己摸索出来感觉比较简便的方法,提供给新手参考 查看更多
来自话题:
新安装的螺杆压缩机? 我们的是喷柴油冷却的,结垢跟楼主的基本相同。711 的。查看更多