请教DCS的点数? 比如说:一个测量罐子压力的变送器或者是测量差压的变送器在dcs上面算几个点?一个阀门定位器传输的是4-20ma信号在dcs上面算几个点?也就是说是不是一根两芯电缆就算是一个点?对于切断阀的阀位信号,是开算一个点(一根电缆),关算一个点(一根电缆),还是开关算一个点(两根电缆)?有时候系统人员说他这个系统是500个点,那么这个系统到底有多大?大脑里面根本没有一个清晰的概念。还有,dcs系统招标的时候是按照点数招标的,劳烦各位高手给指点一下。查看更多
来自话题:
这样的毛细管漏油能修吗? 在现场我们碰到过,在安装检修时,焊工作业不小心把毛细管烫穿孔的情况,基本上这个变送器就废了。 如果 ... 同意你的说法,我们这也有一台表跟这台表出现一样的渗漏情况,最后是换了新表。这种情况的出现主要是安装时直接提拉毛细管、盘毛细管固定时弯折过,薄弱处在毛细管与法兰相连接处,平时要搬运时要两个人,一人拿两个法兰,一人拿表头;安装时避免过度弯折连接部位毛细管查看更多
请教aspen安装问题? 原帖由 jackly 于 2007-5-9 16:28 发表 如果你安装的是11.1版本,请参考帖子aspen plus11.1安装说明(带图片),地址 http:///bbs/thread-33734-1-1.html 版主 jackly 你好 我原来装的aspen plus 11.1没装好,现在居然发现不能卸载了 求教应该怎么卸载?查看更多
腿加强板是什么结构?功能是什么? 这个标准的应该叫加劲肋,是其节点处的构造查看更多
SmartPlant 3D 完成项目效果图? 我用虚拟机自学过,摸索出了各专业建模的操作,切图也搞出来了,但是建库和建项目这一套东西没摸到门,有教 ... 建库是一个比较繁琐的过程。最好得参加培训。 查看更多
来自话题:
河南的纯碱生产厂家? 河南金山化工、唐山三友化工、山东海化都不错的,而且好像都没有限产查看更多
减压塔真空度变化原因? 近期常减压装置减压塔真空度发生波动,正常操作压力在1.5~1.8kpa,前几天出现规律性波动,从1.8~3.8kpa,间隔大约10分钟,检查减顶瓦斯氧含量偏高(以前也出现过空冷泄露,但未出现压力波动),怀疑空冷泄露,切除用0.5mpa氮气正压检查,未发现泄露。减顶用的是板式湿式空冷 检查塔顶水封罐水位偏高,调整正常,但波动依然存在,切换真空泵后未见好转。 请教:1、影响减压真空度的因素有哪些? 2、这种现象出现的可能性是什么?查看更多
AutcCAD速度训练教程? 可惜没有财富下不了,郁闷!能不能给我发一个 448473238 查看更多
液氨管道的材质? 大多数的厂家都是用的20#钢吧,楼主所说的液氨零下20度以下的情况很少见啊,我们这里冬天的时候也达不到啊 如果设计上考虑的是极端状况,即压力在0.1mpa以下情况就能达到零下20度以下,不过在尿素上肯定已经停车了,但是设计上要考虑本质安全状况啊!!!所以最好用低温钢查看更多
来自话题:
油系统被抹布碎屑污染后的处理? 当初不是为了吸油 主要是清理浮锈 和脏东西 吸油纸是不是也能实现这个目的 也能,吸油是一方面,而且有一定的韧性。 查看更多
来自话题:
Senkox HSD? 新型气化炉表面温度监测系统? 大家共同交流,一起进步查看更多
加氢精致分馏塔温度? 正常的么 本身汽油的是c5-c9的组分 其中c9和柴油部分重合 分馏塔还是拔的不够查看更多
来自话题:
0-4Mpa的压力变送器可以改成-0.1——1.5Mpa吗? 我感觉你是要问的是改现场表出厂量程的问题,这个你要查查具体变送器的压力范围,如果最大量程范围包含你要 ... 最大量程是0-4mpa。但是厂家售后说可以,然后都给把量程重新调了。我问他会不会影响使用,影响寿命,精度啥的,他说不会。是通用的查看更多
2016案例下午? 太牛逼了。查看更多
上新项目你会选择去还是不去? 要学东西,老装置里也有太多可学的知识了。 新项目,从设计审查、基建、设备安装、投料试车,很累,但很系统,只要每个环节用心去跟踪了,你将会成长很快的,值得去。查看更多
汽化时所需热量怎么算? 最重要的参数是汽化时的压力,查出该压力下对应的饱和温度、及汽化潜热值 用汽化量乘以汽化潜热即为所需的热量 如果你的初始温度低于饱和温度要加上这部分显热 若出气温度高于饱和温度还要加上这部分过热的显热查看更多
laid out in the document这一部分是什么意思? laid out in the document 本文中提供的查看更多
来自话题:
循环流化床锅炉MFT与炉膛吹扫? mft我只见过燃油 的和燃气的炉子上有查看更多
1,4丁二醇储运时发生的问题? 从储运角度看,1,4丁二醇的饱和蒸汽压也没那么高啊(手册上120℃以下的都查不到数据),卸车时还需要补氮 ... 回答这位同仁的问题:我想主要是因为1,4丁二醇的灌装温度较高所致,60℃如果长途运输后,即使有保温也会有温度损失的,如果运输罐车密闭的好,就会产生负压。查看更多
釜式换热器 侧线进料原因? 丙烯在那里蒸发产生低温来冷却冷凝甲烷塔顶出料,这种釜式冷却器进料经典位置就在侧面,当然从底部进料也是可以的。侧面进料有利于冷却剂气液快速分离,避免冷却剂带液是有好处的,若从底部进料,在冷却冷凝负荷大时,由于冷剂减压后气量大,气相符合大,冷剂气相极易带液。所以通常釜式冷却冷凝器冷剂进料都是在侧面。查看更多