设备维修
醇烃化流程? 6.3mp低压联醇查看更多
老职工睡岗理所当然吗? 晕了,又看到你的帖子了,哥们,你几岁了,老同事,核心就在老上啊,等你老了的时候,你睡的更厉害。如果你还是倒班工人的话。就是因为他们工作没有热情,才一直是工人,一直在一线,他们睡,你不睡,你才能当上领导,管理他们,如果你也睡,结果和他们一样。这还要发牢骚吗?查看更多
来自话题:
干燥塔出口水分高的原因? 请问干燥酸温多少?有可能是酸冷器阻塞严重!我们遇到过这种情况!查看更多
中文版Aspen Plus V8 能耗分析入门? 非常感谢,就是貌似下的有点慢查看更多
在线求解:关于气体体积? v=v*y1+v*y2+v*y3,两个公式不冲突! v=v1.y1+v2.y2+v3.y3 哥们 他是这样写的 你注意看了吗查看更多
来自话题:
工程项目的设计管理工作? 中国石油和化工勘察协会“关于建设项目工程总承包”的教材中有设计管理这一章,可以看看。查看更多
关于三相四线制和三相五线制的区别!!!? tn-s是三相五线制系统,工作n线和保护pe线是在变压器后分开的, 这两根线在变压器处都是通过接地装置联接在一起的,出线开关若是选用漏电开关,开关后面不能出现混用或接地点的出现,否则漏电开关将跳闸,一条电缆上要在带几个配电柜(箱)做重复接地都是在漏电开关前面做,漏电开关后面是严格分开的。漏电开关的试验按钮就是把保护接地(pe)线和工作零线相连接,让漏电开关跳闸的,要是出现不跳闸,说明漏电开关失效。从安全的角度应该更换漏电开关。查看更多
来自话题:
您使用的压缩机的型号? 我公司合成氨使用的都是往复式压缩机;使用的压缩机型号为4m20-75,都为六级压缩。查看更多
英国戴维和丹麦托普索的技术的对比? 美国的巨点能源公司的技术哪里有用的?拜托ing...查看更多
PRO/II里面热力学模型:NRTL-RK在哪找到呀? 楼主,这个热力学模型是应用在哪方面的啊,没见过 模拟丙酮和水精馏,网上有人建议nrtl-rk模型,但是proii里边只有nrtl,模拟出来温度不对呀。所以想问问怎么设置热力学模型查看更多
倡议书!所有人员均跟有效帖奖励? 积极响应楼主倡议,建设好煤气化交流版块查看更多
来自话题:
如何计算SHELL气化炉煤气的热焓值? 这个和什么炉没有关系,主要看煤气中各气体比例比如,氢气,二氧化碳,一氧化碳,氮气等。分别计算出求合就ok了。!!查看更多
泵上这样接管好不? 恩,一般都是在泵出口回流和采出,采出上加调节阀,楼主说的很少见,不过可以试一下之后,再教给我们经验,呵呵查看更多
配电系统图? 配电系统系统图一般都用那些公式啊?如何算一个车间的总计算负荷啊?我摸不着头脑了。一共7台电动机:2台1.1千瓦,3台1.5千瓦,1台4千瓦,一台3千瓦。在加上照明用电,仪表电源,维修电源(备用电源不是不计算吗)。化工厂选照明灯也有要求,一般情况是多少千瓦啊?我算不出总的计算电流啊?请各位专家帮忙啊!告诉具体的计算方法啊?谢谢各位啊查看更多
Aspen plus 几个简单的讲义? 路过学习一下查看更多
来自话题:
气化炉投料前氧煤比怎么确认? 前期都是做过试烧的,根据试烧的数据了查看更多
来自话题:
脱硫系统中的自动控制(一):PH的控制? 我目前从事的行业是烟气脱硫,所以想在这和大家讨论一下有关脱硫ph值控制的问题。 在脱硫工程中,ph的控制举足轻重,它反映的是脱硫塔内的反应环境,ph值高了,石膏难易析出,并且费脱硫剂,ph值低了, ... 楼主,据你说的情况跟糖厂的中和ph控制倒是极为相似,糖厂的中和ph控制也具有反应过程复杂,滞后时间长等特点。我公司是专门做ph在线控制的厂家,我公司的产品完全解决了糖厂的中和ph控制问题,全国上下有200多家糖厂使用我们的产品。普通的pid控制肯定很难控制ph这种非线性强,滞后严重的控制变量的。这需要在检测点的选择和执行机构的完善去降低控制的难度。查看更多
来自话题:
关于分程控制的疑问? 反馈信号是指阀门的实际输出阀位,一般在分程控制中会将此数值回送给分程模块, 不参与控制 故障信号与就地 ... 你好,你说的将反馈回送给分程模块有什么目的?只是显示吗?如果只是显示,那么可以编写其他块来完成,我目前使用的西门子pcs7,使用一个pid块然后将pid的输出使用分程控制块去控制两个不同的阀门,阀位反馈用其他块,只是进行显示。当就地控制时,pid不起作用;当阀门故障时,也只是进行报警吗?这里有点不理解? 查看更多
换热器壳程是否必须设排气口? gb151规定,对不能利用工艺管口进行放空和排净的换热器,必须设置放气和排液口查看更多
来自话题:
水泵机械密封漏水原因有哪些? 机封漏水原因: 1、输送介质脏,有颗粒,造成机封磨损; 2、机封是靠端面间形成液膜来进行润滑和降温,如果失去润滑、冷却水机封动静接触部位就会干摩擦,温度升高机封炸裂、磨损而损坏,出现这种情况的工况有:1)泵启动时未通冷却水,机封内壳未排气,应开启冷却水或盘动水泵转子,开启排气阀,使动静端面通上润滑冷却水;2)有的水泵启动受液位控制,高液位时plc控制触发启动水泵,低液位时水泵自动停运,这种频繁启停的水泵机封应接通润滑冷却水,保持任何工况下润滑冷却可靠。 3、水泵振动过大,这相当于机封动静端面有瓢偏,加快机封磨损速度,造成过早泄漏。 4、机封设计不合理或选用不当,比如输送的介质对机封环面、o型圈有腐蚀,轴转向与动环弹簧旋向不匹配,那么机封漏水是必然的。查看更多