首页
笙婳
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
设备维修
来自话题:
罐区用负压系统吸收废气无组织排放的安全问题? 这个空呼后面的东西,咨询了下安监局,给了个回复,可加冷干机查看更多
proii学习资料11? 谢谢,好东西,正是我需要的,雪中送炭查看更多
来自话题:
化工厂区的户外照明控制? 我们这里都是微电脑控制开关控制的,很好用,又便宜查看更多
来自话题:
上油罐顶进行计量操作算不算登高作业? 谈点个人观点: 1、储罐顶部作业应该不算高处作业,理由就是一般的储罐顶部需进行操作的部位都设置有操作平台和相应的踏步,而且一般需要进行操作的部件(如工艺阀门、呼吸阀、计量器具等)通常不会设置在储罐的边缘(泡沫发生器除外),况且储罐顶部都设有护栏,同时护栏高度不应低于1.05~1.10米。 2、储罐顶部护栏按规定都设置了挡脚板,它与罐顶之间的缝隙有严格的要求,挡脚板本身的宽度也有严格的要求(不应小于75mm);栏杆的护腰的位置也有严格的要求(应位于栏杆的1/2高度处),这些设计规定都是防止操作人员不慎滑落。 3、2m以上指的是基准面,而罐顶操作的基准面应该为罐顶操作平台。 [ ]查看更多
《工业管道工程图集》? 现在接触到越来越多的工艺管道,急需这样的资料学习,先下载了,谢谢楼主的好资料。查看更多
刚出炉的事故联锁停车,热乎的? 报警太多了,好比是狼来了,就算是老操作工,也迟早会造成事故。建议不要把指标控制太靠近报警点。查看更多
制氢的转换炉管最高不能超过多少摄氏度? 用的hp40—nb,炉管设计温度938℃,温度过高会发生高温蠕变查看更多
来自话题:
技术求助:流量如何计算? 楼上说得对,管子的最大流速给你了,其他的你就可以算了, 不管多粗的管道你按经验数据推算就可以,管道压力小于10公斤时,流速一般不会超过2米/秒, 如果是直径5米的话,那流量很大的,反算一下就能了,查看更多
锅炉上,换热器的应用? 省煤器是在本体以外的烟道位置,用来吸收余热,提高锅炉效率,是换热器的一种!形式有热管式和翅片管式,还有铸铁管式查看更多
关于AMS系统? 横河的prm 西门子的pdm abb的fdt_dtm 浙江中控的sams 如果没上现场总线的话,感觉就是个现场hart仪表管理维护平台,大同小异。查看更多
来自话题:
关于净化风? 楼主还可以参考hg/t 20510-2000 3.1.1 明确规定 用于工艺管道和设备的吹扫、冲压、置换用气为非仪表用气负荷,不应由仪表空气系统供气。 查看更多
请教有关换热器设备法兰的选取? 这个有没有标准的法兰?用hg/t 20615-2009的法兰行不行? 看设备的直径了,大直径的管法兰是没有的,不行就选asme的吧?如果直径小的话,你按管法兰的直径压力选一个就行了 查看更多
来自话题:
年产15万吨合成氨厂联醇生产? 关键还是要看你们厂对联醇的目的,是追求甲醇的产量还是仅仅以取消铜洗,净化为目的。从市场占有率及运行稳定性看,杭州林达的均温塔不错。至于净醇塔,还是建议两个,否则分离效果太差。查看更多
关于触媒升温? 楼上说的都有道理,我们采取的措施是,先采用0.8mpa的压力进行循环升温不进行补气,带压力下降并且水汽浓度上升时通过补气将压力控制在0.55~0.65mpa左右进行升温还原,此时循环量尽量控制大些且控制好升温速率。查看更多
有没有什么好的精细化工项目啊? 看市场空白吧,塑料改性,环保方面的查看更多
来自话题:
氯磺酸生产装置布置? 按设计规范做,应该加 哪个规范呢?查看更多
来自话题:
关于机械密封动环损坏原因的分析? 是不是和轴或轴套间隙太小,窜动时候碰到的,不行就换个动环材质查看更多
空分进水严重导致分馏塔部分管道堵塞怎样处理请指教:(? 空气露点测一测,露点高了吗?露点高必须停机,加温吹除,我们刚处理完,现在运行很棒了。。。。查看更多
来自话题:
密封加冲洗水问题? 回复 11# yinyutian818 如果是普通的通用型单端面机械密封可以不冲洗。查看更多
这样的“柴油”你见过吗? 这是不是轮胎油啊。小心别上当啊。查看更多
简介
职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 设备维修
学校:山东轻工学院 - 化工学院
地区:吉林省
个人简介:他亲我的时候,我眼泪都掉下来了,每一个动作都像你,我都不敢睁开眼了。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 