引风机、送风机该如何启动?启动前该做哪些工作? 仅供参考风机的操作 准备工作 a. 打开机壳上的看窗,检查机壳内有没有散失的零件、杂物等。 b. 关闭调节门,开启出口蝶阀。 c. 检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 d. 联轴器应加保护罩。 e. 检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间。 f. 检查电气线路及仪表是否正确。 g. 检查冷却部分是否正常。 风机的启动 a. 检查风机流程的正确。 b. 联系供电送电,现场送电指示登亮后,方可启动风机。 c. 将现场控制按钮扳至“手动”位置。 d. 风机进行盘车几圈。 e. 引风机启动按钮扳至“ii”位置,观察启动后风机运行情况。主要检查轴承温度、风机振动以及电机电流情况。 f. 开启循环冷却水的进回水阀门。 g. 检查无异常之后,可以加载30%,之后可视运行情况逐渐加载至100%负荷。 h. 风机运转后,注意检查轴承温度不能超过周围环境的40℃;电机电流不能超过电流上红色指针超过的范围;轴承部位的振动速度值不得大于6.3mm/s。 查看更多