首页
若你曾听闻
影响力0.00
经验值0.00
粉丝12
设备工程师
煤气成份波动的原因? 煤气成分波动一般可分以下几种情况;1一氧化碳、二氧化碳、甲烷等的含量变化一般是炉温变化所致,2氧含量的变化一般为炉况变化或炉温过低所致,3硫化氢等决定于煤内固有物质的是煤质变化所致。查看更多
关于阀门试压? 在某次石化工程质量大检查过程中,在管道专业发现阀门检验试验中存在问题:“所有闸阀检验试验记录显示所进行的密封试验为高压密封,不符合sh3518-2013第5.3.3条闸阀需要做低压密封的要求。” 经查阅相关规范,我理解认为在施工现场的阀门试验在无设计特殊要求的情况下只需做壳体压力试验、上密封试验和高压密封试验,理由如下: 1、《石油化工阀门检验与管理规范》(sh 3518-2013)在条文说明中关于低压密封试验有以下说明:“5.3.2 低压密封试验的压力要求是符合jb/t 9092《阀门的检验与试验》的相应规定”。而jb/t 9092-1999《阀门的检验与试验》是针对阀门制造厂在阀门出厂前对阀门检试验的要求,而非针对阀门安装前的施工现场试验。 2、《工业金属管道工程施工规范》(gb50235-2010)中关于阀门试验:“4.2.3 阀门的壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,...”既然试验介质为洁净水,此处的密封试验应该是指高压密封试验,而非低压密封试验,因为低压密封试验的介质为0.6mpa的气体。 3、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(gb 50184-2011)中关于阀门试验:“4.0.3 阀门应进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门还应进行上密封试验,并应符合下列规定: 1 阀门试验应以洁净水为介质。不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。试验合格后应立即将水渍清除干净。当有特殊要求时,试验介质应符合设计文件的规定。 2 阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍;密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍;当阀门铭牌标示对最大工作压差或阀门配带的操作机构不适宜进行高压密封试验时,试验压力应为阀门铭牌标示的最大工作压差的1.1倍;阀门的上密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍;夹套阀门的夹套部分试验压力应为设计压力的1.5倍。3 在试验压力下的持续时间不得少于5min。...”此处也明确试验介质为洁净水,而非气体,故此处的密封试验也是指高压密封试验,而非低压密封试验。 4、《阀门检验与安装规范》(sy/t 4102-2013)中关于阀门试验:“4.1.2 阀门安装前应逐个进行壳体压力试验和密封实验。有上密封结构的阀门应进行上密封试验;低压密封试验应根据设计要求进行”,此处已很明确,如果设计未要求则不做低压密封试验。 5、sh/t 3503和sh/t 3543的阀门试验标准表格中的密封实验也是指高压密封试验。 综上所述,在施工现场的阀门试验不应包含低压密封试验,除非设计有要求。 另外关于《石油化工阀门检验与管理规范》(sh 3518-2013),本人认为主要是以api 598、jb/t 9092、gb/t 13927为依据编制的,而api 598、jb/t 9092、gb/t 13927都是针对阀门制造厂在阀门出厂前对阀门检试验提出的要求,不适合施工现场的阀门试验,例如现场阀门试压保压时间都是5分钟,不论类型规格大小,而sh 3518的保压时间长短不一。所以希望sh 3518在以后修编时只应针对施工现场的阀门检试验及管理,不要照搬阀门出厂前的检试验要求来要求施工现场,本人认为《阀门检验与安装规范》(sy/t 4102-2013)更适合我们施工现场使用。查看更多
来自话题:
合成氨的氨罐一般都什么罐形啊? 楼主:球罐或双层珠光砂保冷的均可。从使用和投资没什么区别查看更多
来自话题:
离心泵启动后出口阀不开有何危害? 离心泵在短时间内部会蹩压,不会像柱塞泵,查看更多
来自话题:
电化学吸附脱附的疑惑? 电压为0是相对参比电极而言的,这时铂电极上是带电荷的,电极不带电荷的电位是所谓pzc和电压为0两码事。 首先谢谢你的回复,我还有一个问题,如果参比电极是标准氢电极,参比电压显示为0,那也不能代表pt上不带电荷,是吗,查看更多
汽油管线用什么介质吹扫? 氮气和蒸汽吹扫查看更多
请问菲鲁瓦双隔膜泵进口最低压力? 回复 3# huaguiyi 流量 m3/h32~48 16~24 17~47 转速rpm 28~45 28~45 19~54 排放压力 96.1~105.7bar 96.1~105.7bar 12.6~13.9 吸入压力 0.9~3.2 bar 0.9~3.2 bar查看更多
深加工2016年4月第2周 盖德兴趣点? 我是单纯来学习的 工作比较杂 需要了解压力管道 流量计 论坛很好 喜欢查看更多
来自话题:
如何将苯环上的一个甲基氧化成醛基? 同意7楼的,这是成本较低的方法。用铬试剂的毒性较大。查看更多
aspen 稳态到动态的问题? 2# yanyu002 都做了好几遍了,还是那样,但是按照例子,运行还是行的,自己做了一个,动态运行都不行查看更多
那里的朋友捣固焦炉是进行干熄的? 全国最好的干熄焦在攀钢的一炼焦各个设备都是进口,而全国最差的干熄焦也在攀钢的二炼焦他们自己建的盗版货,那里能学到东西。查看更多
加氢裂化和fcc? 两种工艺路线不同,产品质量差别很大,fcc估计没有可以直接出的产品了,加氢裂化投资、操作费用高,产品质量好,国内的问题是环保不重视,产品优质不优价,谁会关注加氢裂化?查看更多
配合煤水分? 以上各位盖德好友都赞同煤调湿技术,可是焦化行业这么萧条,谁也不舍得为了控制入炉煤水分,就去上煤调湿设备吧? 大家有没有更好的、更现实一点的改善入炉煤水分的措施呢?比如4楼、8楼就很现实。查看更多
今年的题是否太偏了? 被物化弄瞎了。。。 看书时候就没肿么看物化。。。查看更多
来自话题:
用475对FR温度变送器进行组态? 梦, 温变组态设置的过程,能详细讲下吗,怎么用475设置组态 真宗的475手操器,对于各个品牌的hart设备,菜单是不一样的,这里很难说清,对于你的hart是国产的哪,肯定是中文的,那更加直观了,只要修改上面所说几项参数,就可以了 查看更多
来自话题:
卫生级双锥回转干燥机? 卫生不卫生不是取决于是否倒挂,而是取决于清洁的程度。因此,洁净区内的设备在设计时就要考虑易于清洁,并尽量减少暴露于洁净区内; 这种设备不是吊在房顶的,而是需要安装基础(梁)。洁净区的房顶多数都是假天花,强度很差。即使是常规的双锥回转干燥器,也需要有结实的基础; 安全性的担心是不必要的。 卫生级的设备都不便宜。像上面这样的设备至少都是以xxx万论的。 查看更多
呼吸阀计算? 机械呼吸阀选择表 油罐收发油流量(m³/h) 呼吸阀数 呼吸阀规格 <25 1 dn50 26~100 1 dn100 101~150 1 dn150 151~250 1 dn200 251~300 1 dn250 >300 2 dn300 查看更多
来自话题:
铸铁承压件损伤部位如何修补? 楼主,铸铁是不容易焊好。一般的铸铁焊条(如z308)要求预热焊接,焊后要保温缓冷。但是还是容易出现变形。我说的万能是一种国外进口焊材的品牌,777是这个品牌的一个牌号。万能777是一种专门焊铸铁的焊条。它的特点是,不用预热,直接焊接。肯定不会出现裂纹。现在这种焊材可以论根卖。就是价格高些。有需要可以联系我。我们是搞维修的,所以这方面的信息比较多。查看更多
来自话题:
如何处理高浊度水? 沉降、分离、絮凝、过滤需要一连串的工艺处理,首先要上一个很大的沉淀池查看更多
来自话题:
协会7-31 控制器正/反作用? 通俗地说,负反馈就是效果变大时,不让他变大;效果变小时,不让他变小!具体情况结合工艺要求,看你需要的效果是变大好,还是变小好!查看更多
简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 设备工程师
学校:华南理工大学 - 自动化科学与工程学院
地区:黑龙江省
个人简介:没有未来的感情一直在心里颠簸。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务