首页
情话.情愿.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝9
设备工程师
来自话题:
谁有BGL气化操作规程? 应该有原料适应性更广的优势吧,比如可以石油焦为原料!查看更多
来自话题:
空压机系统微热干燥器前置过滤器阻力大问题? 过滤前是否有冷却器?有没有检查过冷却器泄漏情况?虽然设计上气压大于冷却水压,但可能性还是存在,比如停用状态冷却水未排空。另外,系统流程说得实在混乱也不全面,能上张系统流程图吗?查看更多
来自话题:
关于流量计? 1,你的流量计是什么类型的? 2,液化气?是指什么,液化石油气还是别的类型?密度是多少?查看更多
霍尼韦尔PKS 有专门接受温度的卡件吗 叫什么名字? hn pks系统有这种卡 多电路低电平模拟量输入卡llmuk 带fta接线板 ,可以直接接热偶或热阻,接线方式区别。5楼的你看清楚人家问的什么查看更多
注册化工基础中的一道题目:换热管的壁温度如何计算? 楼上说的很清楚,化工原理上说的比较详细壁温接近热阻小一侧流体温度,还有计算公式,应该选a查看更多
来自话题:
低温腐蚀主要发生在锅炉的哪个部位? 需要更正一下的是:某些省煤器和空预器交错布置的,低温省煤器也会出现低温腐蚀,这个我上面说的不全面。查看更多
硝基复合肥造粒技术? 回复 zhangzhengsong 我目前所了解到的技术有:喷浆转鼓造粒、高塔造粒、转鼓流化床等等 目前我 ... 朋友,这2年硝基复肥好象用高塔造粒的比较大,而且很多大公司呢,象2011年新都化工股份有限公司60万吨/年硝基复肥采用的是高塔造粒(3塔), 象2011年贵州开磷集团30万吨/年硝基复肥采用的是高塔造粒(双塔), 不过南方湿度大,所以加装了除湿装置.呵呵,除湿装置是我们公司做的.不知道后面还有谁家上硝基肥项目?查看更多
来自话题:
导热油炉需要设置操作室吗? 不设操作室的多了去,就在操作盘那支个桌子,人就在那坐着。 不抬杆。一切按设计规范要求。查看更多
ENR和中国勘察设计协会分别发布的中国工程公 ...? 我去,付过钱,也回复过了,你告诉我不能下载了,哥们,咱不带这样玩儿的啊查看更多
pdms命令? 有点乱哦 不过还是有很多能用上查看更多
管道和设备能一起打压吗? 只知道一般情况下,管道和设备的打压是分开进行的。管道吹扫、打压合格以后再对其连接的设备进行试压。查看更多
来自话题:
什么是CT值? ct值代表x线穿过组织被吸收后的衰减值.每种物质的ct值等于该物质的衰减系数与水的衰减系数之差再与水的衰减系数相比之后乘以1000,即某物质ct值=1000×(u—u水)/ u水,,其单位名称为hu(hounsfield unit),可见ct值不是一个绝对值,而是一个相对值.不同组织的ct值各异,各自在一定范围内波动.骨骼的ct值最高,为1000hu,软组织的ct值为20~70hu,水的ct值为0(±10)hu,脂肪的ct值为-50~-100以下,空气的ct值为-1000hu.查看更多
来自话题:
酚羟基醚化? 你要的量少的话,用钠氢做碱吧,再加点相转移催化剂,有可能增加酚羟基的醚化概率,温度再升高点,卤代烃 ... 谢谢版主,底物只反应了一点点,原因是不是由于底物同时进行了n烷基化和酚羟基o烷基化,还有大量的底物未参与反应? 查看更多
化工英语学习方法求助? 同问,我认为是做好计划,坚持听说读写,一起加油啊查看更多
轻柴油抽出温度? 回复 6# aqshhsq 请教楼上,如果中段返塔温度没有调节余地,还有其他手段调节馏出温度吗?查看更多
焦化厂的冬天真难过? 我们去年10月份投产的,冬天就因为煤塔冻了停了2天2夜,今年由于密封采暖做的比较好,现在还没有出现冬的情况查看更多
山东铁雄焦化公司? 铁雄的环保投入很大,不知现在的运行效果是否又提高了查看更多
眼镜的问题? 我的眼镜也是,我们单位有全面屏面罩,但因近视带着不方便干活,有时候眼睛就被气体弄花了。 。 查看更多
来自话题:
电子间热电偶冷端温度补偿方法? 1)补偿导线起不到温度补偿的作用,补偿导线只是用一种可匹配热电偶温度-电动势特性的廉价材料将冷端延伸。理论上,如果冷端延伸到温度恒定的地方,热电偶是不需要温度补偿的,实际应用中冷端通常延伸到机柜间这样温度相对恒定的地方,因为冬夏机柜间温度的不同,必须进行温度补偿。 2)冷端补偿都是在变送器或者安全栅或者卡件上实现的,测量电路中的惠斯通电桥的一个桥臂上采用热敏电阻,利用热敏电阻的温度-阻值特性来实现温度补偿。另外,如果采用热敏电阻补偿,冷端一定范围内温度的变化是可以的,超出一定的范围就无法实现准确的补偿。 生产应用中,采用变送器放现场的方式可以4-20ma传输信号,抗干扰能力强,但现场四季温度变化大,冷端温度补偿就比较困难。而采用补偿导线延伸冷端到机柜间的办法,则存在毫伏信号传输抗干扰能力弱的问题,如何取舍是一个问题。查看更多
来自话题:
机械密封材质的选择,打石灰水? 要外接冲洗水,即使停泵冲洗水并不关,这样就便于启泵。 接根管子,随便自来水或别的清水,对着机封位置冲洗? 这样也可行,但是时间长了,地面会有很多积水?有什么办法吗? 查看更多
简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 设备工程师
学校:合作民族师范高等专科学校 - 历史文化系
地区:甘肃省
个人简介:我噌俓驕傲の誰乜卟低頭,岢逅来,我哙埖誩巧語対卟茼の狗。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务