50%NaOH密度? 170度 50% 1480kg/m3.连烧碱的物性参数都没搞明白就敢去投标啊,呵呵查看更多
爆破片未达到设计压力提前爆破,是否能算成是事故?? ...? 这应该是一次事故,我想可能的原因是爆破片有没有按照规定进行常规的检验和是否已经过了厂家提供的使用期限,必须对此严加检查,特别注意的是这是在一瞬间发生的事情,dcs上很难捕捉到非常清晰的信号变化。查看更多
来自话题:
雷达液位计SITRANS_LR200的调试? 先下载下来 看看有没有用 查看更多
来自话题:
新手求教,现场是隔爆型仪表,DCS上还用加安全栅吗? 由于一些dcs系统的温度输入模件(包含热阻和热偶)不具备冗余功能或温度信号既要进入dcs系统又要进入esd系统,为了实现dcs系统的冗余功能,故采用一拖二的安全栅或隔离器来进行设计,而安全栅肯定比隔离器的费用高,会发生将安全栅当隔离器来使用的现象 即使在0区,当仪表周围存在大量易燃易爆的气体时,您会冒着爆炸的危险去开盖检查本安仪表或停电后的隔爆仪表吗?查看更多
马口铁在什么条件下会生锈?如何除锈? 马口铁也就是通常说的白铁皮,锡皮铁胎,在水,氧气,二氧化碳的作用下发生原电池反应,由于铁比锡的金属性强,铁做阴极被腐蚀,牺牲了铁保护了锡,加速铁的腐蚀. 防止马口铁被腐蚀没什么特别好的方法,谁叫他不是镀锌板呢. 不过可以在马口铁外面刷油或防锈漆,不过千万不能弄破马口铁的表皮 也可以在马口铁的外面贴上锌块,这样也可以保护铁,估计你不会用这个方法,好好的铁皮上贴几块东西在上面多难看啊查看更多
工业硫酸铵的颜色为什么是淡黄色? 硫酸铵液中有杂质成份,导致结晶颜色不纯查看更多
来自话题:
三氯氢硅尾气吸收用什么吸附剂好? 希望大家能提供些关于吸附器方面的知识,我是做设备的,现在做这个!查看更多
半水煤气氨法脱硫改碱液的可行性? 有具体方案吗? 我们是直接过渡的,停止氨水脱硫,改用纯碱,分析总碱度和溶液ph值,过渡期间加强分析监控 查看更多
来自话题:
气化炉检修安排,合理否? 就气化炉和洗涤塔的检修,楼主的这样安排和时间要求都没有问题很好。我们基本上也就是这样做,经过统筹安排的。查看更多
动火分析问题? 动火实验室可以用奥氏仪来做,色谱不是特别准的,我们化验室要动火是都不用色谱来做样的,30ppm是对人来说的,在这个浓度下人是可以工作的,高于这个点就 会出现危险的查看更多
来自话题:
阀门无法控制流量大小? 根据这种现象十有八九是调节阀前后手阀之间的管路有异物造成管路堵塞或阀芯掉了。调节阀落地检查。查看更多
现在能够不发生事故,只能说明你以前没有好好干........ ...? 没看明白, “ 给设备外表喷水、水冷器外表喷水等等无所不用其极” 为什么 用这样土法就能避免问题发生? 具体什么样的问题给大家说说呗。 查看更多
钢结构防腐? 聚氨酯类油漆针对这样的情况比较好.但是还是要搞清楚喷射出来的是什么液体.查看更多
来自话题:
小弟是菜鸟 ,问个幼稚的问题? 我想了半天,感觉不能用其它更好的比喻来形容。但那镜子不能是哈哈镜。查看更多
来自话题:
非离子表面活性剂用什么增稠表较好? 增稠要看产品和环境的,单纯非离子增稠的东西太多了查看更多
AI信号老是烧保险,什么情况? 回复 9# xcs5506 "接地电阻的标准改了建议采用现在的标准"?现在的标准是啥?新出了?查看更多
求中国石油天然气集团公司炼油化工企业水污染应急防控技 ...? 水体污染防控紧急措施设计导则 1 目的及范围 1.1 为防范和控制石化企业发生事故时或事故处理过程中产生的物料泄漏和污水对周边水体环境的污染及危害,降低环境风险,制定本导则。 1.2 本导则适用于制定和完善现有石化企业内工艺装置、储运设施、公用设施事故所导致的水体污染防控紧急措施。 1.3 其他设施可参照执行。 2 总则 2.1 石化企业必须具备水体污染防控紧急措施。 2.2 在制定水体污染防控紧急措施时应优先考虑利用现有设施。当现有设施不能满足要求时,应制定特殊情况下的防控措施预案,同时应抓紧增补和完善防控设施。 2.3 结合现有设施条件,事故时如能够通过转移物料达到避免事故扩大的,应首先进行物料转移。 2.4  按发生1 处事故设防,但编制预案时应考虑事故连锁反应的可能性。 2.5 本导则同现行国家、行业标准规范相抵触时按要求较高者执行。 2.6 本导则的执行应与集团公司“水体环境风险预防要点”相结合。 3 一般要求 3.1 事故识别应从水体环境危害物质生产、储存、运输等各环节、全过程进行分析和评价。 3.2 水体污染防控措施应在对以下因素进行识别和分析后确定。 a) 水体环境危害物质识别; b) 确定危险源分布位置; c) 确定排水系统服务范围; d) 污水处理能力识别; e) 消防能力确定; f) 事故识别; g) 事故处置过程分析; h) 事故污染物排放控制措施。 3.3 应结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排雨水系统现状,以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。 3.4 当雨水必须进入事故排水收集系统时应采取措施尽量减少进入该系统的雨水汇水面积。 4 装置区 4.1 生产、使用水体环境危害物质的装置应采取措施确保事故本身及处置过程中受污染排水的收集。 4.2 应根据收集区内生产装置正常运行时及事故时受污染排水和不受污染排水的去向,设置排水切换设施。 5 罐区 5.1 储存可燃性对水体环境有危害物质的储罐未设置防火堤的应按现行规范设置。现有不能满足防火及储存泄漏物料要求的防火堤应进行完善。 5.2 非可燃性对水体环境有危害物质的储罐应设置围堰或事故存液池,围堰或事故存液池有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。 注:事故存液池指设置于罐区附近的用于收集泄漏物料的设施。 5.3 应根据防火堤、围堰内储罐正常运行时污水、废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向,设置排水切换设施。 6 事故排水收集 6.1 事故排水可利用污水系统、清净水系统收集,排放总管宜采用密闭形式,难以采用密闭形式时应采取安全防范措施。 6.2 事故排水收集系统的排水能力应按事故排水流量进行校核。事故排水流量包括物料泄漏流量、消防水流量、清净水流量、雨水流量等。 6.3 事故排水收集系统的自流管道可按满流校核。 6.4 事故排水收集系统在各装置排水接入处宜设置水封,防止挥发性气体蔓延。 7 事故排水储存 7.1 应设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 7.2 事故储存设施总有效容积: v总= (v1+ v2- v3)max + v4+ v5           注:(v1+ v2- v3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算v1+ v2- v3,取其中最大值。 v1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计; v2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3; v2=∑q消t消 q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量,m3/h; t消——消防设施对应的设计消防历时,h; v3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; v4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; v5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; v5=10qf q——降雨强度,mm;按平均日降雨量; q=qa/n qa——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数。 f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha; 7.3 罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积。 7.4 排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积可作为事故排水储存有效容积。 7.5 在现有储存设施不能满足事故排水储存容量要求时,应设置事故池。 v事故池=v总-v现有 v现有——用于储存事故排水的现有储存设施的总有效容积。 7.6 应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。 7.7 事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。 7.8 事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施。 7.9 事故池非事故状态下需占用时,占用容积不得超过1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 7.10 自流进水的事故池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高,并留有适当的保护高度。 7.11 当自流进入的事故池容积不能满足事故排水储存容量要求,须加压外排到其它储存设施时,用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。 8 事故排水处置 8.1 根据事故时产生不同的环境危害物质,制定合理的后处理措施。 end查看更多
高价求PDsoft 3Dpiping 配管数据库? 我也用这个[wiki]软件[/wiki]。自己建了数据库和图型库,欢迎交流。 szl 查看更多
来自话题:
合成难题挑战(二)? 9494, 不知哪位知道没食子酸的价格?查看更多
CS2储存? 用氮气要好点,在很多地方氮气都用来做保护气,就因为它的性能相当稳定。纯度一般99.9%就可以了,我们公司用的是99.99%。查看更多