哪些管道需要做应力分析? (1) 应力分析管线的分类 管线的应力分析应根据管线的类别(温度、压力、口径、壁厚、所连接的设备的荷载要求等)确定应力分析的方法和详细程度。本项目按以下方法对应力分析管线进行分类。 a) ⅰ类管线 此类管线采用目测检验或简化分析方法。 b) ⅱ类管线 此类管线要求进行分析,并可采用公认的简化计算方法(或图表)进行分析计算c) ⅲ类管线(见附录6.5-1) 此类管线应严格进行计算机辅助计算分析,下列管线均属于此类管线范畴: i. 与具有对载荷敏感的转动机械相连的管线,它包括以下几类: i. 与泵相连的管线,泵口载荷校核依据操作工况下的载荷进行,当管线操作条件为以下条件时,应做详细应力分析。 温度≥90°c (或≤-140°c), 公称直径大于或等于 dn100(4”)的管线; 温度≥80°c (或≤-90°c), 公称直径大于或等于dn300(12”) 的管线; 温度≥40°c (或≤-90°c), 公称直径大于或等于dn450(18”) 的管线; 温度≥150°c(或≤-140°c),且管线公称直径大于管口公称直径的管线; 应力分析工程师认为应作应力分析的与泵连接的管线。 ii. 与往复式、离心式压缩机、透平进出口相连接的管线,操作温度≥120°c,且公称直径≥dn80(3”)的管线。 iii. 管径大于或等于dn100(4”),与空冷器相连的管线。 ii. 夹套管道。 iii. 其它的用图表法或公式法分析后,属于应力、柔性不能满足要求的管道。查看更多