请教:一般电路上断路器会装在哪,开断电流、动稳定电流 ...? 请教:一般电路上 断路器 会装在哪,开断电流、动稳定电流分别是指什么,又如何计算?如某主变220KV/35KV、90MVA、开断电流为50KA、动稳定电流为125KA,各数据间有何关系?谢谢! [ ]查看更多 4个回答 . 5人已关注
化工计算的问题? 实际遇到一个问题,麻烦解决,不胜感激: 一普通 离心泵 ,入口4bar,出口15bar,出口管线为4寸(118mm),介质为水,流量在80-100立方/小时,用泵将水打入30米高处,并入一根14寸(356mm),流量约300立方/小时,压力1.5bar的管线中,求混合后的压力为多少?(介质都为水,温度不变,可以不计管线损失)查看更多 2个回答 . 5人已关注
ATM容器? 设计压力为ATM的 压力容器 ,可否按ASME 八卷一进行设计制造查看更多 2个回答 . 1人已关注
PRO2的结果怎么看? 请问前辈们,我运行出来的PRO2的结果怎么看!能介绍一些技巧么? 谢谢!!!查看更多 6个回答 . 3人已关注
防腐防爆电动机的防腐措施? 部位 电动机防腐类型 W F1、WF1 F2、WF2   机壳 1.环氧铁红底漆+过氯乙烯底漆+过氯 乙烯面漆,共4次 2.聚氯酯改性氯蜡底、面漆,共3次 表面漆=底漆+面漆(各1层)1.聚氨酯底、面漆;2.环氧铁红底漆、聚氨酯面漆;3.聚氨酯改性氯蜡底、面漆;4.环氧铁红1层+过氧乙烯底、面漆各3层 方案同左,但涂漆层次增加一次, 即;两层底漆+两层面漆 端盖与机壳的密封 端盖止口配合处涂半干性密封胶油或锂基润滑脂 轴承 采用甩水环,但小机座号也可采用曲路环加橡胶甩水环 同左 同左,但F2采用曲路环 接线盒 防护等级不低于IP55;密封胶圈与接线盒座、盖均用 聚氨酯胶粘 合 外风扇 铝合金风扇表面涂漆 F1采用塑料或铝合金风扇(表面涂漆 或环氧粉末);WF1同左 同左 风扇罩 1.钢板件采用环氧粉末硫化床涂复,WF2再加1层氯蜡或过氯乙烯漆; 2.采用钢板涂环氧粉末及塑料风窗的复合结构; 3.W亦可采用钢板涂漆(同机壳) 铭牌 铜质镀镍铬 同左 1.同左,之后环氧粉末涂复 2.采用不锈钢OCr18Ni12MoTi 紧固螺栓 钢质镀镍 同左,之后表面渗脂处理 采用不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti 铁心等内圆 1.涂磷化底漆,环氧铁红+1504环氧气干漆; 2.涂其他环氧铁红两次 接线板 1.高树脂含量胶木粉压制;2.酚醛玻璃纤维压塑料;3.玻璃纤维增强聚碳酯 绕组绝缘 绝缘结构DMD+M;聚酯漆包线,3240或软槽楔,浸1032漆两次;或采用VPI 润滑脂 1.-25℃ 3号锂基脂 ;2.-40℃,200-I型 高低温润滑脂 轴伸 特殊要求时采用不锈钢烧焊 密封橡胶、电机引 出线 丁氰或氯丁橡胶;丁基或丁氰橡胶引出线查看更多 2个回答 . 1人已关注
无机氨,总铵? 看到公司一些指标有无机氨,总铵,一直弄不明白他们有什么区别吗?因为不是学这个的,一直不好意思问,请教一下大家,见笑了查看更多 2个回答 . 5人已关注
简析滚筒输送机锥形滚筒? 在中国制造逐渐走向中国创造的大好形势下,加上近几年初出现招工难现象,中国企业不得不考虑自动化机械生产。以此来达到更快、更好的抢占市场优势的目的。输送机设备能实现物料从一个点到另一个点的搬运,减少人力,提高生产效率, 滚筒输送机 是企业中常见的输送机自动化设备,锥形滚筒进行滚筒输送机改向运行时对力的调心作用,实现滚筒输送机的直线输送。 一、锥形滚筒的组成。 锥形滚筒包括底座、电机 减速机 ,底座上有罩体,罩体内有筛筒,筛筒入口端处有进料筒,进料筒固定在罩体上,底座上有粗、细料出口,筛筒上有大、小滚圈,底座上有托轮座,托轮座上有托轮轴,槽形托轮通过轴承装在托轮轴上,大、小滚圈置于槽形托轮的槽内,筛筒上的大链轮通过链条与减速机上的小链轮连接;罩体上有外弹性刷。槽形托轮上设轴承压盖,迷宫盖固定在托轮座上与轴承压盖相配合,轴承压盖上装有密封圈。托轮轴上有进油通道与托轮轴承连通,加脂器的油管与进油通道相连。筛筒内的支撑板上有内弹性刷。 锥形滚筒的辊子可制成单链辊,链轮在锥辊的小端,具体尺寸按照食品生产企业的需求来进行设计制造简体材质及处理同双链动力锥辊。锥形滚筒多用于滚筒输送机弧段,可保证动物在圆弧端上的平稳输送。避免了生产物料在滚筒输送机转弯输送过程中发生物料泄漏的可能。 二、锥形滚筒输送机的断轴的外在主要原因 1、在电机轴的减少机轴之前通常安装液力偶合器和制动轮,当制动轮和液力偶合器的动平衡不好,偏心严重时会使 皮带输送机 运行时产生很大的振动。当振动载荷达到某种程度时使减速机输出轴上的应力过大而断裂; 2、所选皮带运输机的减速机的承载能力不够,既皮带输送机的驱动减速机选择的过小,当减速机的实际使用功率超过减速机的承载能力后在一定时间里使皮带驱动减速机断轴; 3、减速机设计本身的缺陷导致输入轴断轴。这种情况是发生在完全按照减速机供货商的要求来设计皮带输送机而选用减速机时。虽然所选减速机满足减速机供货商的要求,但还是发生了断轴现象。 4、按照的同心度的偏差过大。如果在按照电动机的和减速机之间的液力偶合器和制动轮时应当认真仔细的调整减速机和电机轴之前的同心度,如果偏差过大也会发生偶合器和制动轮在进行时产生过大的震动而出现断轴。查看更多 0个回答 . 5人已关注
硫磺回收单元中BUBBLE COLUMN的作用? 在 硫磺 回收单元中,尾气进入一个容器前,先进入一个名称为A-xxxx的设备,注释是BUBBLE COLUMN,BUBBLE COLUMN应该是 泡罩塔 的意思吧,在这里是起什么作用呢?是起冷却作用吗?查看更多 8个回答 . 1人已关注
三聚氰胺的最新行业进展? 据了解,今年上半年,国内 三胺 行业召开了一次行业交流会。请参会的朋友们介绍一下: 三聚氰胺 的最新行业进展如何?查看更多 1个回答 . 2人已关注
谁有《软测量技术原理及应用》嘛,能共享一下嘛? 谁有《软测量技术原理及应用》嘛,能共享一下嘛,谢谢查看更多 1个回答 . 1人已关注
换热器封头隔板冲坏的原因? 我公司新上项目在开车过程中出现较多 换热器 (直径900mm~1500mm)循环冷却水侧封头隔板被水冲坏,这些换热器都为双管程,且循环水经换热器后的压降在0.05Mpa,不知是啥原因? [ ]查看更多 11个回答 . 3人已关注
关于孙兰义的aspen plus? 我是11.1版的,为何在后面按照书上的建立循环流程,运行出来是错的,求解?模块质量不守恒。查看更多 12个回答 . 1人已关注
油箱上装有通气装置的作用是什么? 油箱上装有通气装置的作用是什么 查看更多 3个回答 . 3人已关注
管道泵的流量调节? 管道泵 的流量调节 流量的变化通常是利用改变 管道泵 的压头、转速或同时改变两者来实现的。比转数高达4000(1.464)的双吸泵的流量和输入功率都随着压头的降低而增大,因此,如果压头低于最小安全位,那么此类泵的驱动机会过载。增加高比转数泵的压头会降低流量,但却使输入功率增加。这种类型泵的驱动机应该或者能满足负载增加的可能,或者安装有适合的过载保护装置。下面给出了手动或自动的不同的流量调节方法 1.出口节流 对于低、中比转数泵而言,这是一种最普遍和低廉的流量调节方法。通常这种方法也仅限于在低、中比转数泵上使用。部分关闭出口管路上任意形式的阀门均会增大系统压头,因此系统压头曲线将在较小的流量下与 管道泵 压头曲线相交。出口节流使操作点移动到较低的效率点处,并在节流阀处有功率损失。这对大型的泵装置可能很重要,而投资较高的调节方法可能在经济性上更具吸引力。节流至关死点可能引起泵内流体过热,可以用旁路来维持必要的最小流量,或用不同的调节手段。这对前面所提及的处理热水或挥发性液体的泵而言是非常重要的。 2.吸入口节流 如果有充足的NPSH可以利用,那么在吸入管路可以通过节流节省一些功率。因为出口节流会造成液体的过热或汽化,所以喷气发动机燃料 管道泵 常采用入口节流。在很小的流量下,这些泵的叶轮只是部分地充满液体,因此,输入功率和温升约为出口节流时叶轮充分运转位的1/30 凝结水泵 的流量通常采用淹没深度来控制7,这相当于入口节流。特殊的设计可把这些泵的汽蚀损坏降低到无足轻重的程度,但能级也变得相当低。 3.旁通调节 从 管道泵 的排出管路可以分流出全部或部分流量,经过旁路管引到泵的吸入口或其它的适当点。旁路中可装一个或多个流量孔板和合适的 控制阀 。计量旁路通常用于减小锅炉给水泵的流量,主要是为了防止过热。如果旁路旋桨泵多余的流量,用以取代出口节流,则可节省相当大的功率。 4.转速调节 采用这种方法调节流量时,可以使所需的功率减至最小,并可排除流量调节过程中的过热现象。蒸汽透平和内燃机以很小的附加成本就很容易适应转速调节。各种机械式、磁力式、液压式的变速装置以及直流和交流变速电动机都可以用来调节转速。通常,变速电动机过于昂贵,只有在对特殊情况作经济研究后证明是值得时方能使用。 5.可调叶片调节 在研究了安装于叶轮前的可调导叶后发现,比转数=5700(2.086)时,这种方法对于泵的调节是有效的。叶片能产生正的预旋,从而降低压头、流量和效率。而对于只会由叶片获得相对较小的调节作用。在欧洲的用于发电的大型蓄能泵,很成功地应用了可调节出口扩散叶片。也很成功地研究了有变距叶片的旋桨泵。在恒定压头,且在效率损失相对较小的情况下可获得较大的流量变化范围。但是这些方法过于复杂而且昂贵,因而在实际应用中受到很大的限制。 6.补气 向 管道泵 的吸入口补气也是调节流量的一种方法,这种方法与出口节流相比可以节省一些功率。通常,不希望在输送的液体中有空气存在,而且空气太多总是存在使泵失去其灌注头的危险,所以除个别场合外,这种方法在实践中很少采用。 查看更多 1个回答 . 3人已关注
如何控制复合肥的水分?具体措施? 应该如何控制复合肥的水分?具体措施是什么? 如果复合肥成品的水分含量偏高 ,则会引起复合肥在贮存期内出现结块、潮解和粉化 ;影响颗粒的强度 ;并对筛分带来难度 ,所以它是复合肥质量的一个重要指标。复合肥水分含量国家标准为 :低浓度复肥w( H2 O)≤ 5 % ;中浓度复肥 w( H2 O)≤ 2 .5 % ;高浓度复肥 w( H2 O)≤ 2 %。 干燥操作控制的具体措施该怎么做呢?查看更多 9个回答 . 5人已关注
外螺纹焊接对焊接头都有哪些结构? 图片是前两天我在公司看到的外螺纹活接焊接头,除了图片的结构还有其他结构形式吗? 欢迎大家围观、上结构图。 查看更多 3个回答 . 4人已关注
熔体破裂问题? 请问如何控制模唇温度,使薄膜制品产生均匀细致的花纹?谢谢了啊查看更多 2个回答 . 4人已关注
三柱塞高压水泵停泵冲击循环管路? 我们厂使用高压水除鲮系统,有两台三柱塞 高压泵 一用一备;泵出口装有 止回阀 ,另一边装有循环阀,使用时 高压水泵 油泵启动润滑后,三柱塞高压水泵启动空载,空载运行正常后,重锤抬起小流量控制循环阀关闭,高压水泵开始负载运行,当储水罐水位升至七号水位,泵停止运行,重锤落下,循环阀打开;问题在于停泵瞬间,循环管路受到很大冲击力,应该是水锤现象?我想请教各位,这一现象是怎么产生的,还是应该先落重锤,循环阀打开,打循环后在停泵,是存在先后时间顺序还是其他原因,这个现象两台泵都存在,经常把循环管路末端的蝶阀打坏,刚接手高压设备望大家帮忙解决啊,谢谢了哦!查看更多 5个回答 . 1人已关注
关于304不锈钢液碱罐的使用温度问题? 大家好!在这里想请大家讨论一下304 不锈钢 液碱 罐的盛装浓度和使用温度: 例如8%氢 氧 化钠溶液在304不锈钢中最高可使用到80度。。。 查看更多 2个回答 . 2人已关注
氨压缩机制冷系统的冷却问题? 情况如下:我们现在使用的是循环水池对制冷系统做冷却,由于循环水池露天,所以夏天水温度很高,然后就是 制冷机 的 液氨 进出口温度很高,经常造成制冷机的不工作。 循环水有 凉水塔 在冷却,不过效果不是很好,风冷的。 可不可以这样,我们想用冷冻盐水的回水对进入制冷机的部分循环水做换热处理,这样考虑的话就是耗能多一点,不知道能不能起到效果, 另外,如果对液氨也这样做的话,是不是就是有永动机的味道了, 耗能不考虑,停不起车啊,停不起车!查看更多 6个回答 . 2人已关注