首页
难.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝10
技术员(储备干部)
来自话题:
液氨储罐区防火堤的设计高度怎么确定? 液氨贮罐分全压力式、半冷冻式及全冷冻式,对防火堤要求不一样。 《石油化工企业设计防火规范》2008版第6.3.5条第6款规定如下:“全压力式、半冷冻式液氨储罐的防火堤和隔堤的设置同液化烃储罐的要求。”(液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m)。以上是全压力式、半冷冻式液氨储罐对设立防火堤的要求。 第6.3.8条 全冷冻式液氨储罐应设防火堤,堤内有效容积应不小于一个最大储罐容积的60%。其防火堤设计看来得执行第6.3.6条的规定。 冷冻式储罐分单防、双防、全防储罐,要求还都不一样。全冷冻式液氨储罐看来是单防罐。查看更多
来自话题:
仪表电缆保护管(连续还是非连续)? 这个是会产生种错觉,迷惑。 我刚上班时,听人说挠性管连接是为了防爆,能实现全封闭、连续接地。 后来感觉如果本安的话,反而不美,隔开岂不是更安全;就算是隔爆,也应该断开;反过来说呢,全连接,有利于整个仪表全线路的保护,线不裸露还防灾害; 但再后来我经历过一套装置的的一场火,事故后,铝接线盒都被烧化,生产为了更快投产,仪表电缆(无热电偶等)也不分本安用的隔爆用的型号的,rvvp以上 带屏蔽都用了。 最后我有点毁三观,咋能这样呢? 事情分轻重缓急,生产和建厂是不一样的,建厂有必要做的最好;规范设计和安装,可以排除不必要的隐患,如电磁干扰,虽然不见得会有。 例如本安仪表,在高防暴要求区域,还是要的好,挠性管也是一种防护,可能关键时候信号畅通能解决大问题,如果在防爆区域,危险源有些距离,或者仪表本身就是危险源,不加也对,设计对仪表选型很有信心,可能选型偏好。 总体来说加挠性管还是比较好,不加还是环境危险程度不够,因为加了挠性管,仪表内部也是全封闭的,封闭更好还接地完善。 我所知道的规范没见过说不需要加的,但见过不加的设计;就像室内接地,见过大胆设计(电气合用),不见正式规范。 这事留给设计烦恼吧。查看更多
PROII简捷计算问题? 版本太高了打不开啊查看更多
来自话题:
谁有多级离心泵平衡盘的动画? 理解更重要啊查看更多
怎样选择硫酸计量泵的扬程? 我同意4楼说法浓硫酸的比重1.84*20m=36.8m,塔内压力可以忽略(7~9kpa),再加上管路的阻力,可以选55-60m的扬程,我公司原用计量泵但不好用,已改为高位槽了。查看更多
来自话题:
咨询一下有没有远传的密度计? 艾默生,e+h,横河都有的。 查看更多
来自话题:
在吸收塔(操作压力3.2Mpa)中,有用规整填料的吗? 规整填料一般由波纹状的金属网丝或多孔板重叠而成。使用时根据填料塔的结构尺寸,叠成圆筒形整块放入塔内或分块拼成圆筒形在塔内砌装。 优点:空隙大,生产能力大,压降小。流道规则,只要液体初始分布均匀,则在全塔中分布也均匀,因此规整填料几乎无放大效应,通常具有很高的传质效率。 缺点:造价较高,易堵塞难清洗,因此工业上一般用于较难分离或分离要求很高的情况。 查看更多
煤饼堆密度? 如何测量堆密度啊 可以细说吗查看更多
交接班责任? 回复 2# cloudrever 这个...没有规定,现在要考核,两个班出现扯皮,推卸责任,很纠结...查看更多
据说能10天词汇突破20000的资料? 我的email: liufang1027 查看更多
来自话题:
气化高灰熔点的煤应该选择哪种气化技术? 必须采用干煤粉气化,比如壳牌,东方炉查看更多
氮气管道应该涂什么颜色的?? 我们是棕色的。查看更多
征集2014年各省份勘察设计工程师证书发放时间? 上海de http:///certimana ... 03_viewid_5082.html 查看更多
来自话题:
什么型号的PUMP适合液氨? 流量小,扬程高,可以尝试柱塞泵查看更多
来自话题:
征集气化事故案例!(请版主支持)? 再来一个四喷嘴的事故案例!! 对置式四喷嘴气化炉拱顶超事故 1.时间:××年×月×日 2.事故经过:车间人员在气化炉顶部巡检时发现×#气化炉预热口封堵法兰盖受热发红,立即通知控制室进行紧急停车。 3.事故损失:气化炉预热口封法兰盖受热变形而报废,气化炉停车3天。 4.事故类别:设备损坏事故。 5.事故原因: (1)该气化炉存在设计缺陷,拱顶部分过短,造成气化炉在运行过程中炉内火焰对拱顶耐火砖冲刷严重,顶部温度过高。 (2)气化炉拱顶砖结构不合理,拱顶部分耐火砖减薄后失去对预热口封堵砖的支撑作用,造成封砖掉入炉内,火焰直接烧到炉顶预热口法兰盖。 (3)气化炉顶部法兰及法兰盖未设计表面热偶,拱顶超温后不能及时发现。 6、事故教训:对置式四喷嘴气化炉是一项全新的技术,与原有的德士古气化炉技术有较大区别,由于其结构的改变,造成炉内气体流场发生变化,而在其设计、操作过程中对这些变化预测不全面,未能及时作针对性的改进是造成该事故的主要原因。 7、预防及改进措施: (1)对拱顶部分耐火砖砖型进行改进,将封堵砖由圆柱形改为圆锥形。 (2)在气化炉预热口法兰及法兰盖上增设表面热偶,监视其温度变化情况。 (3)控制入炉氧气的流速,制定气化炉操作的压力负荷曲线。 (4)在气化炉顶部安装电视监视器,及时观察炉顶情况。 (5)操作人员定时巡检,测量气化炉壁温变化情况。查看更多
来自话题:
废硫酸如何回收利用? 如果这废酸里面含有其它的杂质呢?这样卖给磷肥厂人家不大会要吧。我公司磺化段生产出来的废酸不但算度高, ... 废酸跟盐类可以分别回收的,只是根据对应的物质属性不同设计不同的工艺,选用不同的材质设备,废酸量大的话考虑引起废酸提浓回用设备,少量的话还是直接处理吧,经济可行! 查看更多
来自话题:
关于飞灰过滤器滤芯断裂的问题? 路过看看查看更多
低压氮气压力下降快有哪些原因,如何处理? 低压氮气管网一般是由空分供出,供应全厂使用,运行中低压氮下降过快,应及时汇报调度。这属于公用系统范畴,是调度必须掌握和平衡的。查看更多
来自话题:
甲醇合成气不经过合成气压缩直接送合成? 最早的甲醇合成都是高压合成的,压力都在20mpa以上,现在催化剂技术进步了,压力降到了5-10mpa的中压合成,如果不经过压缩的话,没有一定的压力,催化剂恐怕对合成气没有作用,基本不会反应,要是能开发一种新型的催化剂在常压下就能使合成气转化成甲醇,那样就不需要压缩了,而且会是一次革命性的变化,所有现在的甲醇合成技术都会被取代的。 不知道是楼上几位跑题还是我这跑题了,我对你的问题是这样理解的。请楼主明示!查看更多
储罐区防雷做法? 罐区必须要做好防雷接地,可以利用罐体的支撑柱作为接地引下线,接地体要单独做,而且必须要测试!查看更多
简介
职业:佛山市金辉高科光电材料有限公司 - 技术员(储备干部)
学校:平顶山工业职业技术学院 - 自动化系
地区:安徽省
个人简介:我又这样的无聊了,毫无征兆的,但我十分开心,真心的无聊总是难得。·☆查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务