来自话题:
操作员能通过DCS操作面板进入系统中修改数据吗? 这个问题楼主没有讲清楚,改某个参数?是什么dcs?没有具体的东西,这样的讨论不会用深度和实际意义!查看更多
来自话题:
气动薄膜式调节阀电—气阀门定位器,转换器实拍图片? 不知道你能不能找到吴忠调节阀的资料,按照吴忠调节阀手册看一下,楼主就明白了。要是没有的话,简单的调试方法是打开阀杆上与定位器相连接的阀门反馈连接件,然后让控制室给阀门50%的命令,现场用手调整反馈连接件,直至阀杆上的指示箭头到达50%时,紧固反馈连接件,要是阀门不能关死,调整零点旋钮,形成不合适,调整间距旋钮,按照以上方法调整,便可以查看更多
来自话题:
开车高过焊缝拉裂? 你的分析是什么原因拉开的,是设计不合理还是施工或制造有问题啊,如果都没什么问题,我考虑是你操作过程中温度快速上升或急冷造成的,建议在主阀门两边加一个旁路(管径大概有dn20左右吧),进入热流体时先关闭主阀门开启旁通阀进行预热使温度缓慢上升,停车时也同样先开启旁路阀再缓慢关闭主阀门使缓慢冷却。如果是设计原因可以考虑改造,通过加膨胀节或让设备一端改为滑动端的方法改变热位移造成的设备损坏,如果是因为制造或施工问题就就按查明的情况整改或更换。查看更多
来自话题:
友好,请教一个问题? 只是用水冲洗不能动火。必须用蒸汽将油污蒸掉后,离开生产现场方可动火。查看更多
来自话题:
急救!甲醇生产车间平面布置图? 布置图是和生产相联系在一起的,不是凭空想象的,这需要根据生产场地决定的,只有给出生产场地的空间才能想的。查看更多
来自话题:
电气控制柜接地? 就是保持连接可靠,定期检查是否生锈。隔段时间(5-10年)最好测一下接地阻值,4欧以下就正常。查看更多
来自话题:
甲醇人才交流? 还有去年“泛海”已经招聘经理了,如果进展顺利的话,今年就会招聘班长或者熟练工了吧!查看更多
来自话题:
晕倒了:一个及其简单的反应做不出来? 学习了 查看更多
在EXCEL中使用ASPEN模型(workbook 2006 Tutorial)? 在使用中,下载一下查看更多
向高手求教!填料精馏塔的计算示例? 这个化工工艺手册上面例子多得很,你去找来看看就行 我也想要,你有的话帮我也发个,多谢了 659358639 -查看更多
蒸汽管线法兰泄漏应怎样处理? 我同总9楼的做法,是可行的,查看更多
来自话题:
制造精度提高了,负偏差钢板有存在的必要吗? 灰色地带总是存在的,有一阵子,为了节约成本,领导下令,以计算厚度为名义厚度标示在图纸上报料,比如21.2 ... 这种标注是不对的 没有这个规格的钢板 正确的应该是理论厚度加腐蚀裕量加最大负偏差然后圆整。 你这样标,就是你是标定的名义板厚,还是实际板厚,容易误解 这个就是负偏差带来的问题之一 查看更多
来自话题:
如何写一个安全措施? 近日车间门前修路,领导叫我写一个安全措施,我从以下几个方面写的,不知道是否合适? 1、车辆、人员出入 2、外来人员,防火防盗工作 3、夜间照明设施 4、遇到异常情况及时汇报 我只想到以上四点,不知道是否还缺查看更多
来自话题:
徐工4000吨 起重吊装啊,怎一个牛逼了得啊? 中国制造世界品质查看更多
重整进料换热器结盐如何处理? 不一定是结盐吧!可能会是结焦堵塞导致压差变大 查看更多
如何做好一个内操? 平时积累,特别是出现事故时候很能锻炼你查看更多
来自话题:
请问可以用EDR对列管式固定床反应器进行设计吗? edr用于换热器的设计与核算查看更多
通讯协议与通讯方式区别? 通信协议是指通信双方的一种约定,就是规范怎么去交换数据,属于数据链路层, rs485是种接口规范,属于物理层 通讯协议可以用多种接口,rs485 ,422, 232查看更多
来自话题:
请推荐一款合适的体积流量计。? 买个煤气表吧!!只能这样了!查看更多
来自话题:
污水用潜水泵频繁损坏? 你得把实际工况说明一下,潜水泵不能露出液面,否则就烧坏了,可以根据工况用选自吸排污泵。查看更多