首页
猫七姑娘
影响力0.00
经验值0.00
粉丝23
化工主管
来自话题:
空分一台双法兰液位计在试车阶段发现与就地磁翻板液位计 ...? 这两个液位计都和密度有关系,建议先查密度,再查双法兰的量程。 感谢回复 查看更多
aspen v8.0在win7下安装? 和系统的关系不大吧查看更多
来自话题:
大家来看看这个控制? 这应该是串级控制系统。主回路为温度,副回路为压力控制。主回路的干扰量:介质流量、组成,副回路干扰量:蒸汽压力,因此为了实现管程出口温度恒定,采用串级系统,当副回路蒸汽压力变化时,pt将信号传递给pic,然后pic直接控制pv阀开度,主回路不参与调节,因此该副回路主要是克服蒸汽管线上的干扰量,防止引入主回路中。一旦管程出口温度发生变化时,这个为主回路控制,tic将信号传递至pic,pic直接作用于pv阀,达到控制管程出口温度的目的。查看更多
不用下载的移动计算工具,化工行业都用的到~? 好的资料,方便工作和学习,强烈支持!查看更多
核桃壳是否具有开发价值? 核桃坚果皮还可以加工成工艺品哦,那个附加值更大。查看更多
两台粗汽油泵密封都泄漏,怎样处理? 反应降至最低量,两台粗汽油泵用水掩护,停分馏注水,用注水泵(我单位分馏、稳定注水是注的分馏污水)控制分馏塔顶油气分离器液位,将粗汽油暂时先该往稳定凝缩油罐,然后抓紧抢修。查看更多
来自话题:
往复压缩机润滑油问题? 2楼的大哥麻烦想好了再说行不行啊容易误导新手。不懂就别说查看更多
来自话题:
求焦炉气制甲醇流程图? 谢谢您,请给我一份, zkclsgq 查看更多
来自话题:
煤气化造成不能长期连续生产的主要因素? 我不同意5楼和6楼的意见,联锁多主要是安全保护措施,如果都取消了危险性很大,2006年1月28日7:40陕西神木水煤浆气化装置因为取消了煤浆流量低低报警联锁,结果煤浆泵7分钟不打量造成合成气管线过氧,合成气管线爆炸,虽没造成人员伤亡,但是变换废锅内件被震裂,大年三十开始检修,一直检修到正月初七才开起车来,我也不赞同山西丰喜化工公司煤浆流量计两个均不好用,现场安个监控器,中控看着压力表上下波动操作。 我感觉影响气化炉运行周期的原因很多,水煤浆装置就是煤质、烧嘴、气化炉耐火砖、渣水处理系统、锁渣阀等因素影响运行周期。 干粉炉也有锁煤阀和锁渣阀、渣水处理系统、灰渣、飞灰等因素影响运行周期。查看更多
来自话题:
关于aMDEA溶液过滤的问题? 是在脱碳溶液储槽搞外置过滤器好呢?还是在脱碳系统能搞好呢?希望大型合成氨厂的同志积极发言啊,期待你们的答复!!!查看更多
讨论一下80米高烟囱的施工方法? 不明白,我们是滑膜绑筋,从外到里是混凝土-钢筋网-隔热层-砌筑红砖查看更多
来自话题:
祝各位朋友节日快乐(附有红包)? 祝各位朋友节日快乐,祝福送去,红包拿来,呵呵!查看更多
来自话题:
阀门的种类及原理? 想知道下展截止阀 查看更多
请教煤液化中供氢溶剂有关问题? 继续回答楼主的问题。 溶剂在反应器中参与反应供氢后,供氢能力降低,需要重新加氢(就nedol和神华dp的工艺而言)。加氢的深度需要控制,但是同时会产生相应的问题,需要解决,该问题在bsu已经显现。查看更多
饱和蒸汽的过热计算怎么算啊? 问题提的不太清楚,饱和蒸汽要过热可用换热器升温。查看更多
PRO II 8.3 + Patch 1, 2, 3网盘下载? 要是有信箱或者纳米盘就方便多了查看更多
冷水机机身发烫,这是怎么回事? 活塞有摩擦微微发烫没问题,如果烫手观察一下油窗,不是油路就是活塞环的事。这个有保护停车,应该没事。我 ... 二楼,天下第几。你认为是漏气了?压缩后高压高温气体串漏到机体,从而导致机身发烫? 查看更多
虚拟机安装CS3000,不能进行仿真? 证书错误怎么办呢?查看更多
来自话题:
高压汽包加药管路汽包入口处是否一定要设置逆止阀? 如果已经加了,就没必要改了,如果还没有加,可以和设计讨论一下,减少一个,但要注意的是,如果还有支管在泵出口止逆阀后和气包之间的话,是一定要两个的查看更多
对金铂钯钌铑共生矿的提炼技术的探讨? -- 该矿石估计价格也是极品了。 --查看更多
简介
职业:国峰清源生物能源有限公司 - 化工主管
学校:湖南科技大学 - 化学化工学院
地区:山东省
个人简介:无聊就是无话可说,也无事可做!寂寞就是无聊时,耳朵塞着耳机……发呆!查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务